|
  |
Подача воды насосными станциями в несколько подъемов, гидравлические удары, автоматизация |
|
|
Гость_vadim_pseh_*
|
19.3.2011, 19:21
|
Guest Forum

|
Предстоит запроектировать и построить систему подачи воды при помощи насосных станций в не-сколько подъемов (общая высота 1500 м, примерно 7 последовательных насосных с напорами 220 м и расходом 30 куб.м/час). Труба будет РЕ 100 SDR 7,4- 16021,9 класс ХВ/ PN 25 питьевая ГОСТ Р 52134-2003. Насосные будут из 2-х насосов (основной + резервный).
Задумался о мероприятиях против гидравлических ударов: Ситуация 1: При выходе из строя одной насосной в цепи. Ситуация 2: При отключении электричества для всех насосных. Ситуация 3: При плановых включениях (отключениях) насосных. И соответственно как автоматизировать систему из 7 насосных в случае возникновения аварийных ситуаций и плановой работе насосных.
Перелопатил форумы, нормативку – пытаюсь определить основные характеристики и типы арматуры. Вроде получается что задвижки, обратные клапана берем с Ру=2.5МПа.
Ситуация 1: лег основной насос, пока включится резервный, у нас ГУ на обратном клапане отключившейся НС и разрыв потока перед следующей НС Для предотвращения ГУ в ситуации 1 нужны: - поршневые клапана конструкции ЛИИЖТа (вроде из всех возможных быстрей всех срабатывают и просты), устанавливаемые после насоса и обратного клапана – отводим излишки давления (воды) на рельеф; - устройство впуска и защемление воздуха, устанавливаемое перед следующей насосной – впускаем воздух, не допускаем вакуума, НО получается все последующие НС должны автоматически отключиться, так как произошел срыв потока. А так как происходит отключение всех последующих НС, то срабатывают соответствующие поршневые клапана и устройства впуска воздуха на этих последующих НС.
Ситуация 2: встали все насосные – сработали все поршневые клапана и устройства впуска воздуха, трубопроводы стоят с водой на обратных клапанах – дожидаемся электричества и начинаем запуск НС с нижней.
Ситуация 3: плановое отключение хоть с нижней начать, хоть с верхней – в любом случае будут ГУ. Плановое включение с нижней НС, чтоб прокачать воздух в трубопроводах, запуск последующих происходит автоматически по данным датчиков давления (сухого хода) на всасах.
Вопросы: Правильно ли я рассуждаю? – может что забыл, подскажите. Помогите с подбором конкретных марок поршневых клапанов и устройств впуска воздуха.
|
|
|
|
|
19.3.2011, 19:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
А размеры насосных? Возможно лучше поставить в каждую насосную по небольшому баку?
|
|
|
|
Гость_vadim_pseh_*
|
19.3.2011, 20:09
|
Guest Forum

|
Цитата(Young @ 19.3.2011, 19:47)  А размеры насосных? Возможно лучше поставить в каждую насосную по небольшому баку? Размеры еще не определены, но должны быть минимальными (еще надо встроенную ТП разместить). Все зависит от размера бака - я так понимаю это будет мембранный бак с давлением воздуха на мембрану 22-23 атм? как определить его размер? это подпадает под надзор сосудов под давлением Ростехнадзора? этот бак заменит поршневой клапан!?
|
|
|
|
Гость_vadim_pseh_*
|
19.3.2011, 20:50
|
Guest Forum

|
Посмотрел выпускаемые мембранные баки - максимум на 16 атм. В моем случае нужен с рабочим давлением 22 атм, а с учетом "принятия" баком гидроудара грубо все 40 атм нужно (надо посчитать величину гидроудара...) так что использование бака я так понимаю отпадает!!!?
|
|
|
|
Гость_vadim_pseh_*
|
19.3.2011, 21:08
|
Guest Forum

|
Цитата(Young @ 19.3.2011, 20:55)  Зачем мембранный? обычный, безнапорный, вроде такого http://www.anion-msk.ru/catalog/showitem/?linkid=768не вопрос можно и такой чтоб воду на рельеф не лить, но все равно требуется отсекающая арматура: поршневой клапан или еще что-нибудь. Что выбрать - в этом и прошу помощи? чтобы быстро срабатывало, до того как обратный клапан на Ру 2.5МПа прорвет волной гидроудара или труба лопнет!!!!
|
|
|
|
Гость_black-general_*
|
20.3.2011, 2:19
|
Guest Forum

|
на каждой высоте надо емкость ставить с насосом и от каждой емкости насос будет перекачивать воду в последующюю емкость и т.д а гидройдары возникаю из-за реского перекрытие воды а поплавок в емкасте так быстро не перекроет воду! что бы гидроудары предотвращать можно на конце трубу скрутить несколько колец оставить во время гидроударов кольца будут гасить энергию удара
|
|
|
|
|
20.3.2011, 10:47
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(vadim_pseh @ 19.3.2011, 18:21)  Вопросы: Правильно ли я рассуждаю? нет. В файлохранилище есть пару опусов про гидроудары. Все три описанные ситуации, высосаны из пальца и по определению не должны случаться в натуре..
|
|
|
|
Гость_vadim_pseh_*
|
21.3.2011, 10:12
|
Guest Forum

|
Цитата(Vict @ 20.3.2011, 10:47)  нет. В файлохранилище есть пару опусов про гидроудары. Все три описанные ситуации, высосаны из пальца и по определению не должны случаться в натуре.. те или не те, но опусы читал. там пишут насос работает, вода имеет скорость и двигается по трубопроводу. отключился насос, поток резко остановился (предполагается худший случай, инерционости нет) - резкое понижение давление за насосом от разряжения, а потом повышение от вернувшейся жидкости на обратный клапан - вот и гидроудар. поправте если что-то не так!? и если несложно основной смысл почему я не прав - а то искать иголку в стоге сена долго и можно не найти вовсе...
|
|
|
|
|
21.3.2011, 10:37
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(vadim_pseh @ 21.3.2011, 9:12)  те или не те, но опусы читал.
и если несложно основной смысл почему я не прав - а то искать иголку в стоге сена долго и можно не найти вовсе... даже если и читали, то не сделали главный вывод из прочитанного - гидроудар легче(и нужно) не допустить, чем бороться с ним. С чего вдруг насос должен резко отключиться?
|
|
|
|
Гость_vadim_pseh_*
|
21.3.2011, 18:35
|
Guest Forum

|
Цитата(Vict @ 21.3.2011, 10:37)  даже если и читали, то не сделали главный вывод из прочитанного - гидроудар легче(и нужно) не допустить, чем бороться с ним. С чего вдруг насос должен резко отключиться? и как мне его не допустить - ничего не делать - не строить ))) а с чего он может отключиться? - странный вопрос!! взял и сломался или провод "мыши" перегрызли вот и электричества нет я описал свою ситуацию, прошу подсказать если я в чем-то заблуждаюсь - скажите где, я исправлюсь... - только поконкретней
|
|
|
|
|
21.3.2011, 22:17
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(vadim_pseh @ 21.3.2011, 17:35)  если я в чем-то заблуждаюсь - скажите где, я исправлюсь... - только поконкретней начните со снипа наружки, категории... и т.д.
|
|
|
|
Гость_vadim_pseh_*
|
25.3.2011, 19:48
|
Guest Forum

|
Цитата(Vict @ 21.3.2011, 22:17)  начните со снипа наружки, категории... и т.д. глупо - я про одно, вы про другое чем знание категории трубопровода и пр. поможет мне в борьбе в гидравлическим ударом?!!!
|
|
|
|
|
25.3.2011, 21:19
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(vadim_pseh @ 25.3.2011, 18:48)  глупо - я про одно, вы про другое
чем знание категории трубопровода и пр. поможет мне в борьбе в гидравлическим ударом?!!! угу, согласен - глупо обьяснять шо дважды два эт в таблице умножения, а не в диссертациях... вам ничем..
|
|
|
|
|
28.3.2011, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592

|
Марки оборудования большого значения не играют. Вы проводили расчет гидравлического удара?
|
|
|
|
Гость_vadim_pseh_*
|
28.3.2011, 19:57
|
Guest Forum

|
to Timur_BB
Протопал трассу, прикинул расположнение насосных по высотам. Приступаю к расчетам ГУ... Можете что-то посоветовать, порекомендовать??
|
|
|
|
|
28.3.2011, 20:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592

|
Ок. В учебниках гидравлики для ВУЗов хватает объема расчетных формул и рассмотренных случаев. Скачайте все что найдете. Я на память не припомню что-то особо запоминающееся. С Чугаева начать можно. Для проверки амплитуд можно программой какой-нить проверить. Я когда-то считал в ПО Zulu Hydro. Сейчас есть может что поинтереснее.
|
|
|
|
Гость_vadim_pseh_*
|
28.3.2011, 21:53
|
Guest Forum

|
предполагается использование пружинных предохранительных клапанов, устройств впуска воздуха на напорном трубопроводе за ВНС; устройств впуска-ввыпуска воздуха на всасе ВНС. вопрос (может известно из практики): скорость срабатывания всех этих устройств достаточно максимальна для снятия избыточного давления при ГУ?? не хочется сильно перезакладываться по марке трубопровода на давление!!
|
|
|
|
|
28.3.2011, 22:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592

|
Скорость срабатывания напрямую зависит от силы воздействия, которая в каждой точке установки на трубопроводе рассчитывается. И подобные данные можно взять только у производителя, по скорости срабатывания при той или иной силе. К тому же этот параметр определять нет смысла. Предохраняющее устройство рассчитывается и настраивается на определенные условия. Т.е. срабатывают при превышение на их участке давления выше допустимого на которое оно было настроено. Трубу же вы закладываете на 1,5ное расчетное давление срабатывания клапана и на это же давление проводите гидравлические испытания. Вообще более понятно будет, когда вы проанализируете и просчитаете все случаи гидравлического удара на сети. Там будет видно что и где лучше разместить и как настроить. Для предохранения от случаев гидравлического удара еще имеет смысл заложить поболе рабочих насосов с частотниками, так чтобы насосная фактически не останавливалась, на напорной линии расставить поболе обратных клапанов. Может я где-то и ошибаюсь. Давненько уже не занимался подобным вопросом.
Сообщение отредактировал Timur_BB - 28.3.2011, 23:11
|
|
|
|
Гость_vadim_pseh_*
|
2.4.2011, 14:10
|
Guest Forum

|
Сделал расчет ГУ при отключении насоса (расход 30 куб.м/ч, труба РЕ80 SDR 6-160х21.9) см. пдф файл. Получается в моей ситуации из-за того что рабочее давление итак не маленькое, труба пластиковая (модуль упругости не велик), длина трубопровода достаточно большая - то относительное увеличение давления при ГУ где-то на 15%, и при этом я вписываюсь в максимальное допустимое давление для выбранного типа труб (макс 260 м). Вывод 1. особо можно и не париться по поводу установки противоударных устройств сразу после насосной!?? 2. а верхней зоне перед следующей насосной где статическое давление в трубопроводе менее 37.8 надо поставить устнойства впуска-выпуска воздуха - там будет разрыв!?? Гидроудар при пуске насоса на закрытый обратный клапан и стоящую на нем воду - можно и не делать, а конструктивно в насосной трубопровод до обратного клапана выполнить стальным на максимальное давление по характеристике насоса. (в формуле что в конце файла величину, подсвеченную красным, как найти, а то в моем источнике забыли написать что это такое!??) Ваши комментарии!!??
|
|
|
|
|
4.4.2011, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592

|
на первый взгляд вроде все так.. вникнуть пока нет времени. думаю что сообщение с атмосферой желательно (впуск-выпуск воздуха)
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|