Уважаемые специалисты! Помогите чем сможете. helpsmilie.gif У меня делема как правильно выполнить вентиляцию некоторых помещение в больнице. У меня есть помещение малой операционной с классом очистки Б. А так же кабинет бронхеоскопии также с классом очистки Б. Можно ли объединить эти помещения в одну приточно-вытяжную систему? или все таки делать отдельно? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 21.3.2011, 12:11
Сообщение #2


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



операционную-отдельно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
P.S.N
сообщение 21.3.2011, 12:21
Сообщение #3





Группа:
Сообщений: 6
Регистрация: 2.3.2010
Пользователь №: 47657



Почему где это в нормах написано? В нормах только скзано что операционные нужно делать отдельными системами с классом очистки А. А в моем случае малая операционная.

на бронхеоскопию нужно всего 500 м3/ч воздуха. Есть ли смысл для него делать отдельную систему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 21.3.2011, 12:36
Сообщение #4


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44724
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



У Вас пока каша, почитайте раздел форума системы чистых помещений например тему http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=22314.
Забудьте про класс очистки Б А посмотрите новый СаНПиН по больницам и ГОСТ по чистоте воздуха.
Приточка и вытяжка отдельно, не важно малая или большая операционная, важен класс помещения по ГОСТ (т.е. какие операции производят), но системы все равно отдельные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
P.S.N
сообщение 21.3.2011, 12:40
Сообщение #5





Группа:
Сообщений: 6
Регистрация: 2.3.2010
Пользователь №: 47657



Спасибо. Я читала как раз таки этот СаНПиН по больницам и растерялась huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 16:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных