Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> ПК в котельной, Нужны ли ПК в котельной без обслуж.персонала(Украина)
Aleksandr17
сообщение 21.3.2011, 12:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 6.5.2010
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 55694



Добрый день!
Столкнулся с проблемой. Нужно ли ставить ПК в автоматизированной котельной( без постоянно пребывания обслуживающего персонала)? Размер котельной 10х7х3,3м. Топливо - природный газ.
Стоит 2 котла Риелло по 1500кВт, вторая котельная 2х1308кВт.
Котельные отдельно стоящие.

Знаю есть в России, письмо Госстроя от 16.12.97, где написано, что до 10МВт и 500м3 можно ПК не ставить. А как в Украине, кто знает? Нужно срочно sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandr17
сообщение 21.3.2011, 14:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 6.5.2010
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 55694



очень актуально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь_А
сообщение 21.3.2011, 15:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 22.11.2010
Пользователь №: 82290



Если вы имели введу Пажарный кран то Обязательно с двумя струями 2,5 л/с.
Хотелось бы узнать что вы имели введу под ПК.

Сообщение отредактировал Игорь_А - 21.3.2011, 15:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 21.3.2011, 16:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6404
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(Игорь_А @ 21.3.2011, 15:48) *
Хотелось бы узнать что вы имели введу под ПК.

"5.2.7.
Допускается не устанавливать предохранительные клапаны на водогрейных котлах, работающих на газообразном и жидком топливе, оборудованных автоматическими устройствами согласно п.5.8.2, и на водогрейных котлах с механическими топками, оборудованных автоматическими устройствами согласно п.5.8.3."
Это из правил устройства и безопасной зксплуатации котлов до 115град и 0,7 ати. Посмотрите может и у вас такие же требования как в России.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandr17
сообщение 21.3.2011, 21:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 6.5.2010
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 55694



Цитата(Игорь_А @ 21.3.2011, 10:48) *
Если вы имели введу Пажарный кран то Обязательно с двумя струями 2,5 л/с.
Хотелось бы узнать что вы имели введу под ПК.

Прошу прощения, что не уточнил. ПК - пожарные краны
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Setvk
сообщение 18.8.2016, 20:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 8.3.2015
Из: Симферополь
Пользователь №: 261589



Тема все еще актуальна. Необходимо ли ставить пожарные краны в модульной котельной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274