> Испытания на герметичность, Программа испытаний оборудования на герметичность
kislov_ivan
сообщение 21.3.2011, 14:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 21.3.2011
Пользователь №: 99321



Пожалуйста, подскажите, как должна выглядеть программа испытаний оборудования на герметичность.
В смысле - какими нормативными документами регламентируется?
Может быть - у кого-нибудь есть ссылка с примером такой программы.

Оборудование в моем случае - котельная (котлы, внутренние трубопроводы, резервуары).

Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Buharick
сообщение 21.3.2011, 23:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95729




До конца века придется искать доку на герметичность котельного оборудование. Может "испытания на плотность и прочность".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alesio
сообщение 22.3.2011, 7:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 22.2.2009
Пользователь №: 29571



По котлам:
ПБ 10-574-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов
р. 5 Изготовление, монтаж и ремонт.
п. 5.14 Гидравлические испытания.
Это что касается котлов.
ПБ 10-573-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды
р. 4 Изготовление, монтаж и ремонт
п. 4.12 Гидравлические испытания.
Это что касается трубопроводов.
И вопрос не по теме: чем вы занимаетесь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kislov_ivan
сообщение 22.3.2011, 9:52
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 21.3.2011
Пользователь №: 99321



Большое спасибо за советы!

Правила почитаю внимательно.
Там еще есть один нюанс, как говорится.
Теплоноситель - не вода, а антифриз unsure.gif

Занимаюсь наладкой котельного оборудования.
Обычно подобные испытания монтажники проводят,
а тут, видимо, мне придется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alesio
сообщение 23.3.2011, 13:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 22.2.2009
Пользователь №: 29571



А это не важно, что у вас будет в трубах. Опрессуетесь водой, сольете и заполните систему антифризом. Это большой роли не играет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 21:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных