Серега ППМ
сообщение 21.3.2011, 16:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 3.6.2008
Из: С-Пб
Пользователь №: 19355



Коллеги, вопрос по воздухораспределению.
Кто проектировал спортивные залы (баскетбольные, волейбольные и т.д.), высота 8-10 м, система центрального кондиционирования, как лучше подавать воздух в верхнюю или нижнюю зону?

Спорт зал существующий, приток был естественный, вытяжка через отверстия в кровле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 21.3.2011, 16:21
Сообщение #2


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Я проектировала спортзал, правда дзюдо. Подавала сверху с высоты, наверно, метров 6-7 соплами. После монтажа проверяла. Вроде все довольны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 21.3.2011, 16:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Все правильно. Сверху - соплами. Делал баскетбольный для евролиги.
При подаче воздуха в зависимости от вида спорта - ограничения по скорости движения воздуха.
Одно дело - баскетбол, другое - пинг-понг.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Серега ППМ
сообщение 21.3.2011, 17:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 3.6.2008
Из: С-Пб
Пользователь №: 19355



Спасибо. А на вытяжку поставить обычные решетки (вытяжка из верхней зоны, смешивающая вентиляция, крышный вентилятор)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 21.3.2011, 18:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Рецептов - нет. Делайте проект. Много факторов. Зрители - один из вожнейших. Скока их, болезных?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Серега ППМ
сообщение 21.3.2011, 18:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 3.6.2008
Из: С-Пб
Пользователь №: 19355



человек 20 максимум, зал для проведения тренировок и внутренних соревнований, зрители будут присутствовать очень редко.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 21.3.2011, 19:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Тады просто:
приточка с рециркуляцией. Вытяжка - либо крышники (лучше) либо - выдавливанием через гравитационные решетки.
Скока там играющих, запасных и тд? Ну, человек 40 (это 3200 м3/ч) плюс на зрителей 400 м3/ч.
4 тыщи на вытяжку - пара маленьких крышником в разных концах зала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 1:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных