Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Отключение вентиляции при наличии пожарных отсеков
Гость_Nata_S_*
сообщение 21.3.2011, 16:19
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите пожалуйста. Как следует отключать вентиляцию здания, если в нем имееются противопожарные отсеки?? Почему возник вопрос:
- по ФЗ 123 ст.2 27) пожарный отсек - часть здания, сооружения и строения, выделенная противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями или покрытиями, с пределами огнестойкости конструкции, обеспечивающими нераспространение пожара за границы пожарного отсека в течение всей продолжительности пожара;

Отсюда вопрос - зачем отключать отсек №2, когда пожар в отсеке№1??

А в СНиП 41-01-2003 п.12.4 ни слова про отсеки, т.е. получается что при возникновении пожара в любой точке здания отключается вся вентиляции независимо от противопожарных отсеков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Buharick
сообщение 21.3.2011, 23:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95729




Обратите внимание на нормативы степени огнестойкости материалов воздуховдов, из которых выполнена Общ.Обм. вентиляция.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Nata_S_*
сообщение 1.4.2011, 15:02
Сообщение #3





Guest Forum






Вопрос все еще ждет ответа bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 1.4.2011, 16:25
Сообщение #4


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



А где вы вычитали что второй, не пораженный пожаром отсек тоже надо отключать? Надеюсь ВС у вас как минимум две?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 1.4.2011, 17:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



ИМХО Если транзитом у вас не проложены воздуховоды по отсекам, и для каждого отсека отдельные установки, то можно и не отключать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 3.4.2011, 20:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



А какие, собственно, проблемы отключить всю вентиляцию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Buharick
сообщение 3.4.2011, 21:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95729



Цитата(inPut @ 1.4.2011, 18:44) *
ИМХО Если транзитом у вас не проложены воздуховоды по отсекам, и для каждого отсека отдельные установки, то можно и не отключать.


В принципи логично. Но, события, особенно Чрезвычайные, обычно подчиняются другой логики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 4.4.2011, 8:46
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(cauto @ 3.4.2011, 21:24) *
А какие, собственно, проблемы отключить всю вентиляцию?


+1. Конечно обидно, когда отрубается ПВ вентиляция по всему билдигу, из-за ложного срабатывания Противопожарной автоматики, или когда тетя Мотя ручкой швабры зацепит пож. кнопку.

И в порядке ликбеза, Господам профи. Являются ли лифтовые шахты ОТСЕКАМИ, и как совместить работу ПВ вентиляции здания и работу, в случае срабатывания автоматики, противодымной защиты шахт. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 4.4.2011, 9:29
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



Конечно не является шахта отсеком. Судя по вопросу, может быть у вас вообще все здание на отсеки не делится? Что значит как совместить? подаете сигнал на шкаф управления вентилятора подпора. А лифтовая автоматика подключается легко, практически у любого штатного контроллера управления лифтами есть вход для принятия сигнала "Пожар", обычно "сухой контакт", реже токовый. По этому сигналу лифт (если он обычный, а не для "перевозки пожарных подразделений") опускается на первый этаж и блокируется с открытыми дверьми до ручной отмены данного режима.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 4.4.2011, 10:34
Сообщение #10


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(inPut @ 1.4.2011, 14:44) *
ИМХО Если транзитом у вас не проложены воздуховоды по отсекам, и для каждого отсека отдельные установки, то можно и не отключать.

Это закон.
По другому нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 5.4.2011, 10:04
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(inPut @ 4.4.2011, 10:29) *
Конечно не является шахта отсеком. ....


Спасибо.




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 5.4.2011, 10:18
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(JJJJ @ 4.4.2011, 11:34) *
Это закон.
По другому нельзя.


Могит быть, могит быть... "Закон суров...."

Токмо, как быть, когда ЯКОРНЫЙ арендатор части билдинга, после "шер энд коор?" начинае себя обустраивать. Со своими вентиляшками для серваков, курилок, мини кухонь и прочего подобного. А Инвестор, как бы закрывает глаза, на все это. У него свои цели. И "поплыли" Ваши отсеки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 23:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных