Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расстояние до бочной котельной
goroshi
сообщение 21.3.2011, 17:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 19.2.2009
Пользователь №: 29447



Здравстуйте.
Интересует вопрос размещения на генплане модульной котельной. Территория автоцентра - читай промпредприятия. При выборе места пользовался: Техрегламентом о требованиях пожарной безоасности (ФЗ №123), СНИП II-89-80*, СП-41-104-2000. Насмотрел расстояние в 10 м (для здания IV степени, класс С1. Есть мнение, что для промпредприятий достаточно удаления в 1 м для зданий категории Г, но так и не встретил где это есть, подскажите правильно ли смотрю Может ещё чтото не прочитал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 21.3.2011, 19:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Есть мнение что ФЗ-123 это закон, а остальные мнения в расчет не принимаются по причине документальной несостоятельности. Других нормативов нет, и глубоко фиолетово где устраивать противопожарные разрывы, на промпредприятии или посреди города. ФЗ при принятии отменил все остальные СНиПы и НПБ. Под ним ввели кучу подзаконных СП, но там тоже нет исключений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
goroshi
сообщение 21.3.2011, 20:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 19.2.2009
Пользователь №: 29447



Цитата(К.Д. @ 21.3.2011, 19:58) *
Есть мнение что ФЗ-123 это закон, а остальные мнения в расчет не принимаются по причине документальной несостоятельности. Других нормативов нет, и глубоко фиолетово где устраивать противопожарные разрывы, на промпредприятии или посреди города. ФЗ при принятии отменил все остальные СНиПы и НПБ. Под ним ввели кучу подзаконных СП, но там тоже нет исключений.


Спасибо за помошь.
Может я просмотрел отраслевые Своды Правил? Хотя СП "генералльный план промпредприятий" вроде как не выходил в свет... (чтоб я жил в эпоху перемен).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
goroshi
сообщение 23.3.2011, 11:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 19.2.2009
Пользователь №: 29447



Поругайте пожалуйста, правильно ли написал?

"Возможно размещение котельной близи теплого склада. Согласно СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» п. 6.1.2. таблица 2 расстояние между зданием категории «Г» (блочно-модульная котельная) и соседними зданиями производственного характера на площадках промпредприятий не нормируется (но не менее 1 метра) для зданий I II III и IV степени огнестойкости с классом пожарной опасности С0 (негорючие ограждающие конструкции). Степень огнестойкости здания и класс пожарной опасности определяется проектом на здание и для блок-модуля котельной могут быть запроектированы в рабочем порядке. Для существующих зданий потребуется предоставить данные из проектной документации или из паспорта на здание в экспертную организацию, подтверждающие пожарные характеристики здания. Аналогичные данные предоставляются при прокладке газопровода по стене здания. Для проверки возможности размещения котельной у теплого склада необходимо установить пожарные характеристики тёплого и холодного складов согласно их проектной документации."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 20:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных