> Объединение входной и выходной нейтралей ИБП
Виктор10
сообщение 23.3.2011, 13:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57795



Добрый день, уважаемые специалисты.

Вопрос может больше к электрикам, но т.к. речь о маломощных однофазных ИБП (а они обычно в разделе автоматики), потому тему создал в этой ветке.

Имеется ИБП off-line типа, мощность 650 ВА (Chloride Desk Power 650). Качество напряжения на выходе особого значения не играет, главное его бесперебойность. Используемая система заземления TN-S.
Вопрос - допускается ли объединение входной и выходной нейтрали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 24.3.2011, 10:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(Виктор10 @ 23.3.2011, 13:59) *
Добрый день, уважаемые специалисты.

Вопрос может больше к электрикам, но т.к. речь о маломощных однофазных ИБП (а они обычно в разделе автоматики), потому тему создал в этой ветке.

Имеется ИБП off-line типа, мощность 650 ВА (Chloride Desk Power 650). Качество напряжения на выходе особого значения не играет, главное его бесперебойность. Используемая система заземления TN-S.
Вопрос - допускается ли объединение входной и выходной нейтрали?

Если уж вам нужна бесперебойность, то БП off-line может и не подойти, все зависит от потребителя. По паспорту время переключения 8мс, а в реальности 25-50. Правда большинство современных приборов справляются за счет конденсаторов с такой паузой. Теперь по поводу объединения нейтрали. Как правило большинство приборов имеет защитное заземление, которое в сетях TN-S соединено с рабочим нулевым проводником(нейтралью). Так что если вы и разорвете нейтраль в ИБП то электрическое соединение все равно будет через защитный проводник РЕ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganz72
сообщение 24.3.2011, 14:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884



to Rus75
Вы перепутали TN-S и TN-C. В TN-S рабочий и защитный нулевые проводники разделены на всем протяжении.
По поводу объединения нейтрали: если есть устройства для которых важна полярность (например, катушки реле) то получите проблемы. проверено на опыте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 8:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных