Здравствуйте, уважаемые специалисты! Речь пойдет о схемах котельных. Наша организация занимается проектированием различных объектов, в том числе котельных, и сдачей под ключ. Котельные в основном небольшие, до 10 МВт. Наши наладчики против циркуляционных насосов. Вроде как вместо них выполнить сетевые насосы с частотными регуляторами. Помогите разобраться в этой схеме. Может кто сталкивался со схемами котельных без циркуляционных насосов?
|
|
|
|
|
23.3.2011, 17:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Что совсем без циркуляционных насосов?  А где схема?
|
|
|
|
|
23.3.2011, 18:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 25.3.2009
Пользователь №: 31070

|
Схемы у меня нет, они оказывается матерые. Сами все делают.Нафига мы ваще проекты делаем??????? Попробую раздобыть схему. Но вместо цирк. насосов они вроде как клапан регулирующий ставят, если честно сам не понял до конца. Идиотская организационная работа у нас налажена. Наладчики диктуют условия и заставляют моего начальника ставить свою подпись под схемой( он не ставит).Короче идиотизм....
|
|
|
|
|
23.3.2011, 18:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Котельный @ 23.3.2011, 17:08)  вместо цирк. насосов они вроде как клапан регулирующий ставят Есть и такой способ. Клапан 3-ходовой на разделение от Siemens с датчиком температуры 0-10В на обратке
|
|
|
|
|
23.3.2011, 18:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 25.3.2009
Пользователь №: 31070

|
А можно схемку увидеть?
|
|
|
|
|
23.3.2011, 19:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Проект искать тяжко.... Принцип такой
|
|
|
|
|
23.3.2011, 19:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 25.3.2009
Пользователь №: 31070

|
Сетевые они оставляют на обратке
|
|
|
|
|
23.3.2011, 19:13
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата По схеме котельной, Отсутствие рециркульционных насосов Цитата(Котельный @ 23.3.2011, 17:04)  со схемами котельных без циркуляционных насосов? "Рециркуляционные" - знаю. "Циркуляционные"... Это или котловые, или сетевые. Без каких насосов-то ?
|
|
|
|
|
23.3.2011, 19:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Котельный @ 23.3.2011, 18:06)  Сетевые они оставляют на обратке На схемках как раз сетевые
|
|
|
|
|
23.3.2011, 19:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 25.3.2009
Пользователь №: 31070

|
Циркуляционные, это которые подмешивают горячую в обратку для поддержания температуры на входе в котел.
|
|
|
|
|
23.3.2011, 19:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945

|
в чем отличие циркуляционных от сетевых. Зачем на сетевых частотники? Схему в студию
Сообщение отредактировал Valiko - 23.3.2011, 19:45
|
|
|
|
|
23.3.2011, 19:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 25.3.2009
Пользователь №: 31070

|
Видно без схемы никто не догадается.Завтра схема будет.Дома проектов нет...
|
|
|
|
|
23.3.2011, 19:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652

|
Цитата(Котельный @ 23.3.2011, 19:33)  Циркуляционные, это которые подмешивают горячую в обратку для поддержания температуры на входе в котел. это называется рециркуляция. индивидуальные насосы на котлах для подмешивания. давайте схему в общем
|
|
|
|
|
23.3.2011, 20:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 25.3.2009
Пользователь №: 31070

|
Цитата(lentyai @ 23.3.2011, 23:53)  это называется рециркуляция. индивидуальные насосы на котлах для подмешивания. давайте схему в общем Линия рециркуляции может быть общая и чаще именно такая. ЦИркуляционных насосов должно быть не менее двух, для 2й категории резерва не предусматривается...
|
|
|
|
|
23.3.2011, 21:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4267
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Притворяются в жизнь идеи нагрева сетевой воды на входе в котел (котловой ) с помощью ПТО (пластинчатый теплообменник) теплом воды на выходе из котла., с соответствующим управлением трехходовым краном. Можно и без рец. насосов, ПТО, и всевозможных клапанов подмеса, только обеспечти отсутствие "точки росы" на входе в котел.
|
|
|
|
|
23.3.2011, 22:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Галиев @ 23.3.2011, 20:38)  Притворяются в жизнь идеи нагрева сетевой воды на входе в котел (котловой ) с помощью ПТО (пластинчатый теплообменник) теплом воды на выходе из котла., с соответствующим управлением трехходовым краном. Тянет на шизу, хотя и будет работать...... Смысл разделять одну и ту же воду теплообменником надо искать.....токо где?
|
|
|
|
|
23.3.2011, 22:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4267
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Мил человек, никакой шизы, вода, подающаяся на вход котла, проходит через ПТО, где нагревается водой выходящей из котла. Тепловой баланс котельной установки при этом не меняется, так как нет разницы, за счет чего поднялась температура на входе в котел. Необходимость такой схемы вызвана экономией электроэнергии на рециркуляционный насос.
Сообщение отредактировал Галиев - 23.3.2011, 22:32
|
|
|
|
|
23.3.2011, 23:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Галиев @ 23.3.2011, 21:30)  Тепловой баланс котельной установки при этом не меняется, так как нет разницы, за счет чего поднялась температура на входе в котел. Необходимость такой схемы вызвана экономией электроэнергии на рециркуляционный насос. Я же написал: работать будет. Но стоимость теплообменника через который будет протекать вся котловая вода, (а в случае автора 10 МВт, или более 400м3/час) - в сотни, а может и в тысячу раз будет больше, чем сэкономленная электра насоса.... А потому и шиза..... И по логике тож.... зачем отделять ту же самую котловую воду для теплопередачи, если эффективнее, надёжнее и дешевле просто смешивать...
|
|
|
|
|
23.3.2011, 23:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4267
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Тоже мне, психиатр нашелся. Необходимость применения этой схемы определяется конкретно для каждой котельной, в зависимости от массы факторов. Схема может быть экономически оправданной, а может и не быть. К тому же не надо путать затраты на реконструкцию и текущие.
|
|
|
|
|
24.3.2011, 1:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Галиев, не серчайте , лучше схемку набросайте. (я, например, не уверен , что до конца понимаю о чем идет речь) А то может так случиться, что одни о сладком, а другие о кислом....
|
|
|
|
|
24.3.2011, 5:26
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Галиев @ 23.3.2011, 23:39)  Тоже мне, психиатр нашелся. jota , самое время спросить: "А ты кто такой ?"
|
|
|
|
|
24.3.2011, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 25.3.2009
Пользователь №: 31070

|
Вот схема. Каким образом можно заменить насосы рециркуляционные? Идею с теплообменником исключить
|
|
|
|
|
24.3.2011, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Альтернативы насосам нету. Это классическая схема для водотрубных котлов с регулированием рециркуляции и перепуском. По другому она работать не может в принципе и никакими ухищрениями сделать ничего нельзя. Только создание отдельных циркуляционных колец котлов и теплосети, но это рост числа насосов.
|
|
|
|
|
24.3.2011, 16:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 25.3.2009
Пользователь №: 31070

|
А если линию рециркуляции от прямой врезать в обратку до сетевых насосов? При этом сетевые насосы убираются, регулирующий клапан остается. Вроде нащи монтажники-наладчики делают именно тамк...
|
|
|
|
|
24.3.2011, 17:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Во первых куда уберутся сетевые насосы??? Наверное рециркуляционные все-таки... А во вторых если монтажники так делают, то я бы их уволил к чертям - перепуск обратки в подачу нужен для регулирования температуры теплоносителя отпускаемой в сеть, но если эти гении делают такую врезку, то перепускается водыа с температурой 70*, которая смешивается с водой идущей из котла (которая напомню эти 70* обеспечивает, т.е. имеет температуру градусов 90...95). Какое это к черту регулирование, круглый год в батареи кипяток лить?
|
|
|
|
|
24.3.2011, 18:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 25.3.2009
Пользователь №: 31070

|
Цитата(К.Д. @ 24.3.2011, 21:48)  Во первых куда уберутся сетевые насосы??? Наверное рециркуляционные все-таки... А во вторых если монтажники так делают, то я бы их уволил к чертям - перепуск обратки в подачу нужен для регулирования температуры теплоносителя отпускаемой в сеть, но если эти гении делают такую врезку, то перепускается водыа с температурой 70*, которая смешивается с водой идущей из котла (которая напомню эти 70* обеспечивает, т.е. имеет температуру градусов 90...95). Какое это к черту регулирование, круглый год в батареи кипяток лить? Вы не правильно меня поняли...Я и говорю рециркуляционные убрать, и линию рециркуляции (без насосов уже) врезать от прямой( место врезки сохраняется) в обратку ДО СЕТЕВЫХ НАСОСОВ. Линии регулируемого и нерегулированного перепуска сохраняются. То есть подмес горячей в обратку осуществляем до сетевых насосов. В этом случае правда придется пересчитать сетевые насосы, подходят ли они под увеличившийся расход.
|
|
|
|
|
24.3.2011, 18:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652

|
Цитата(Котельный @ 24.3.2011, 16:15)  А если линию рециркуляции от прямой врезать в обратку до сетевых насосов? При этом сетевые насосы убираются, регулирующий клапан остается. Вроде нащи монтажники-наладчики делают именно тамк... так в принципе можно сделать и отказаться от рециркуляционных насосов. но как тогда регулировать температуру в подающем коллекторе? или будет 2 перемычки с регуляторами - на всасе и напоре сетевых насосов?
|
|
|
|
|
24.3.2011, 18:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4267
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(tiptop @ 24.3.2011, 5:26)  jota , самое время спросить: "А ты кто такой ?"  Я- человек. У вас никак кастовая система?
|
|
|
|
|
24.3.2011, 18:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 25.3.2009
Пользователь №: 31070

|
Цитата(lentyai @ 24.3.2011, 22:32)  так в принципе можно сделать и отказаться от рециркуляционных насосов. но как тогда регулировать температуру в подающем коллекторе? или будет 2 перемычки с регуляторами - на всасе и напоре сетевых насосов?  Зачем перемычки? Регулирующие клапана есть...
|
|
|
|
|
24.3.2011, 19:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Цитата(lentyai @ 24.3.2011, 20:32)  так в принципе можно сделать и отказаться от рециркуляционных насосов. но как тогда регулировать температуру в подающем коллекторе? или будет 2 перемычки с регуляторами - на всасе и напоре сетевых насосов?  В корне неверное решение: сетевые насосы по перепуску гонят обратку сети в сторону меньшего давления на подаче после котлов. Если сделать эту бредовую врезку, то после сетевых как я уже писал вода будет круглый год иметь температуру 70* и никакими перемычками она не пойдет в подачу. Нужно будет ставить насос перепуска, что есть насос рециркуляции наоборот. 2 Котельный:Не изобретайте велосипед - все равно не получится. Схема не может работать по другому, если не верите на слово, то нарисуйте ее в своем представлении и посмотрите на давления в точках врезок перемычек. Там все очевидно.
|
|
|
|