Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> По схеме котельной, Отсутствие рециркуляционных насосов
CNFHSQ
сообщение 24.3.2011, 19:05
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 6370
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(Котельный @ 24.3.2011, 18:14) *
Вы не правильно меня поняли...Я и говорю рециркуляционные убрать, и линию рециркуляции (без насосов уже) врезать от прямой( место врезки сохраняется) в обратку ДО СЕТЕВЫХ НАСОСОВ. Линии регулируемого и нерегулированного перепуска сохраняются. То есть подмес горячей в обратку осуществляем до сетевых насосов. В этом случае правда придется пересчитать сетевые насосы, подходят ли они под увеличившийся расход.

Вы меняете распологаемый напор и расход в тепловой сети после котельной, т.е. где то не будет греть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 24.3.2011, 19:46
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Галиев @ 24.3.2011, 17:34) *
Я- человек. У вас никак кастовая система?

Это tiptop пошутил....(фраза из Золотого телёнка) Я тоже насчёт шизы в шутку. Здесь традиция по-дружески подтрунивать друг друга.... Я ж на Вас и не думал обижаться, хотя Вы там затёрли что-то, чего и самому, наверно, показалось через чур.....
Здесь свободное пространство и все, кроме модераторов, равны....
Если обидел, приношу извинения, и буду с Вами осторожен...

Сообщение отредактировал jota - 24.3.2011, 19:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 24.3.2011, 21:06
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 4267
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(jota @ 24.3.2011, 19:46) *
Это tiptop пошутил....(фраза из Золотого телёнка) Я тоже насчёт шизы в шутку. Здесь традиция по-дружески подтрунивать друг друга.... Я ж на Вас и не думал обижаться, хотя Вы там затёрли что-то, чего и самому, наверно, показалось через чур.....
Здесь свободное пространство и все, кроме модераторов, равны....
Если обидел, приношу извинения, и буду с Вами осторожен...

Новичкам форума, за незнание традиций, полагается скидка !
И Вы на меня обиду не держите, буду впредь внимательней. С уважением, и пожеланиями к дальнейшему диалогу на форуме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 24.3.2011, 21:09
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



Цитата(К.Д. @ 24.3.2011, 19:02) *
В корне неверное решение: сетевые насосы по перепуску гонят обратку сети в сторону меньшего давления на подаче после котлов. Если сделать эту бредовую врезку, то после сетевых как я уже писал вода будет круглый год иметь температуру 70* и никакими перемычками она не пойдет в подачу. Нужно будет ставить насос перепуска, что есть насос рециркуляции наоборот.

я что-то ничего не понял. давайте так - я предлагаю такой вариант без насосов рециркуляции:
- убираем перемычку с насосами рециркуляции между пр и обр коллекторами
- убираем перемычку между пр и обр коллекторами на напоре сетевых, которая использовалась для регулирования Т прямой
- ставим перемычку с регулятором между пр и обр коллекторами со стороны всаса сетевых. она будет поддерживать минимально допустимую Т на входе в котлы
- Т в прямом коллекторе в соответствии с графиком при таком варианте должны будут поддерживать сами котлы (горелки с плавным регулированием).
вот так по-моему можно обойтись без насосов рециркуляции. что скажете?

Сообщение отредактировал lentyai - 24.3.2011, 21:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 24.3.2011, 21:57
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Котлы поддержат все, что угодно. А с точкой росы чиго делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 24.3.2011, 22:13
Сообщение #36


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата
я что-то ничего не понял. давайте так - я предлагаю такой вариант без насосов рециркуляции:
- убираем перемычку с насосами рециркуляции между пр и обр коллекторами
- убираем перемычку между пр и обр коллекторами на напоре сетевых, которая использовалась для регулирования Т прямой
- ставим перемычку с регулятором между пр и обр коллекторами со стороны всаса сетевых. она будет поддерживать минимально допустимую Т на входе в котлы
- Т в прямом коллекторе в соответствии с графиком при таком варианте должны будут поддерживать сами котлы (горелки с плавным регулированием).
вот так по-моему можно обойтись без насосов рециркуляции. что скажете?

Все правильно вы поняли. При соответствующих горелках температуру котлы удержат. А гидравлический режим сети кто держать будет ? Частотник ? В каждой сети есть такой поганый участок, который циркулирует-циркулирует себе нормально, а потом давление скакнуло в сети, встал колом, и неделю надо в бубен стучать, чтоб снова начал циркулировать.
Схема с одним насосом хороша, красива и до предела экономична; недостаток у неё один главный - она не может обеспечить заданную циркуляцию с заданными параметрами по температуре и в котлах, и у потребителя одновременно.
Иначе все котельные бы давно только так и строили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 24.3.2011, 22:48
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(К.Д. @ 24.3.2011, 10:25) *
Альтернативы насосам нету. Это классическая схема для водотрубных котлов с регулированием рециркуляции и перепуском. По другому она работать не может в принципе и никакими ухищрениями сделать ничего нельзя. Только создание отдельных циркуляционных колец котлов и теплосети, но это рост числа насосов.

Не будьте так категоричны!
Есть несколько схем без рец.насосов, которые уже становятся непопулярными, потому что регулирование не получается точным. Виссманн использует возможности своей автоматики с системой Thermocontrol, Siemens тут же со своими 3 ходовыми и интеллектуальным приводом, Samson тоже со своими клапанами и приводами.....
Сейчас вообще тенденция в мировой практике - отделение котловых агрегатов средней мощности от системы теплообменниками. Тут уже есть несколько способов регулирования обратки
Цитата(lentyai @ 24.3.2011, 20:09) *
я что-то ничего не понял. давайте так - я предлагаю такой вариант без насосов рециркуляции:

Списываете?.....см пост 6..... biggrin.gif
Я реализовал такую схему с 3ходовым Сименсом, правда мощности были поменьше.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
p21
сообщение 25.3.2011, 0:18
Сообщение #38





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.3.2010
Пользователь №: 49451



В случае подмеса теплоносителя из подачи на всас сетевого насоса с целью повышения температуры обратки выше температуры т. росы, например 55 град, Вы не сможете опустить температуры в подаче в сеть ниже 55 град, а это может потребоваться по отопительному графику. Кроме этого, расход, который пойдет по перемычке, может изменятся от 0 до 100%, в этом случае в сети будет изменятся расход от 100% до 0. А это уже количественное изменение расхода в теплосети, что приведет к недогреву циркуляционных колец с наибольшим сопротивлением. Также может потребоваться более высокая температура теплоносителя для нагрева ГВС, чем та, что подается в сеть. Т.о. система работать будет, но только в узком гидравлическом режиме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.3.2011, 0:48
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(p21 @ 24.3.2011, 23:18) *
В случае подмеса теплоносителя из подачи на всас сетевого насоса с целью повышения температуры обратки выше температуры т. росы, например 55 град, Вы не сможете опустить температуры в подаче в сеть ниже 55 град, а это может потребоваться по отопительному графику.

Вы встречали неконденсатные котлы с выходом 55*С и ниже?
Не считая бытовых чугунок.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 25.3.2011, 5:55
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(lentyai @ 24.3.2011, 23:09) *
я что-то ничего не понял. давайте так - я предлагаю такой вариант без насосов рециркуляции:
- убираем перемычку с насосами рециркуляции между пр и обр коллекторами
- убираем перемычку между пр и обр коллекторами на напоре сетевых, которая использовалась для регулирования Т прямой
- ставим перемычку с регулятором между пр и обр коллекторами со стороны всаса сетевых. она будет поддерживать минимально допустимую Т на входе в котлы
- Т в прямом коллекторе в соответствии с графиком при таком варианте должны будут поддерживать сами котлы (горелки с плавным регулированием).
вот так по-моему можно обойтись без насосов рециркуляции. что скажете?


Сделав такую схему Вы уберете насос рециркуляции, но как верно замечено, в сети будет температура несуразно высокая. jota ссылается на Viessmann, но в схеме стоят КВ-Г, который водотрубный и в паспорте в отличие от Висманна написано держать 70* на входе. Что будет с подачей в сеть я уже писал. Если в каждом доме стоит теплосчетчик и по нему платят, то ради бога, грейте.

Цитата(Машинист @ 25.3.2011, 0:13) *
Все правильно вы поняли. При соответствующих горелках температуру котлы удержат. А гидравлический режим сети кто держать будет ? Частотник ? В каждой сети есть такой поганый участок, который циркулирует-циркулирует себе нормально, а потом давление скакнуло в сети, встал колом, и неделю надо в бубен стучать, чтоб снова начал циркулировать.
Схема с одним насосом хороша, красива и до предела экономична; недостаток у неё один главный - она не может обеспечить заданную циркуляцию с заданными параметрами по температуре и в котлах, и у потребителя одновременно.
Иначе все котельные бы давно только так и строили.


А как же регулирование температуры подачи? Горелка сможет удержать ее, но при этом котлы зальются. А в случае автономных или чисто отопительных котельных так вообще подача до 43...45* опуститься может.

Цитата(jota @ 25.3.2011, 0:48) *
Не будьте так категоричны!
Есть несколько схем без рец.насосов, которые уже становятся непопулярными, потому что регулирование не получается точным. Виссманн использует возможности своей автоматики с системой Thermocontrol, Siemens тут же со своими 3 ходовыми и интеллектуальным приводом, Samson тоже со своими клапанами и приводами.....
Сейчас вообще тенденция в мировой практике - отделение котловых агрегатов средней мощности от системы теплообменниками. Тут уже есть несколько способов регулирования обратки


Ну я же писал, что без создания различных циркуляционных колец ничего не сделать. Будет схема с замыкающим участком, которую рисовал tiptop в теме о размерах стрелки либо будут теплообменники с термостатическим контуром котлов. Я недавно вообще без отделения контуров сделал систему, но она работала на систему воздушного отопления и АВО-шки включались и выключались по датчику внутренней температуры, так что проблем держать 110/70 круглый год на коллекторах не было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Котельный
сообщение 25.3.2011, 16:08
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 25.3.2009
Пользователь №: 31070



Ну все, разобрался. Короче наши наладчики ослы недоделанные. Мне в принципе все равно, пусть делают как хотят. У нас проекты все по нормам и схемы выбраны самые оптимальные для той или иной котельно. С насосами рециркуляции все-таки самая экономичная и действенная схема. Если рециркуляционную линию врезать до сетевых, то работа сетевых будет с постоянно меняющимся расходом, а это вредно для их двигателей, будут постоянно дергаться. Также система может разрегулироваться по давлению и потребители с большим гидравлическим сопротивлением могут завоздушиться.Короче, не стоит изобретать велосипед. Всем откликнувшимся спасибо за посты
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 25.3.2011, 18:02
Сообщение #42


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Котельный @ 25.3.2011, 16:08) *
не стоит изобретать велосипед.

Цитата(К.Д. @ 24.3.2011, 11:25) *
Это классическая схема для водотрубных котлов с регулированием рециркуляции и перепуском. По другому она работать не может в принципе и никакими ухищрениями сделать ничего нельзя. Только создание отдельных циркуляционных колец котлов и теплосети, но это рост числа насосов.


Да, мы об этом уже говорили: как защитить котёл от выпадения конденсата?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.3.2011, 22:12
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Котельный @ 25.3.2011, 15:08) *
Ну все, разобрался. Короче наши наладчики ослы недоделанные.

М-да....
Так о коллегах по работе можно подумать в злости, но писать....... thumbdown.gif
Исходя из ваших текстов, у вас тож не гора знаний....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Котельный
сообщение 26.3.2011, 16:03
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 25.3.2009
Пользователь №: 31070



Цитата(jota @ 26.3.2011, 3:12) *
М-да....
Так о коллегах по работе можно подумать в злости, но писать....... thumbdown.gif
Исходя из ваших текстов, у вас тож не гора знаний....

Ага.целый Эверест
З.Ы. Я тока учуся
З.З.Ы. Они мне не коллеги
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 26.3.2011, 16:24
Сообщение #45


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Котельный @ 25.3.2011, 16:08) *
У нас проекты все по нормам

Цитата(Котельный @ 26.3.2011, 16:03) *
З.Ы. Я тока учуся

Желаю Вам научиться не только "прикрываться" бумажками (что для многих проектировщиков становится единственно главным), но и создавать прекрасно работающие объекты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Котельный
сообщение 26.3.2011, 19:06
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 25.3.2009
Пользователь №: 31070



Цитата(tiptop @ 26.3.2011, 20:24) *
Желаю Вам научиться не только "прикрываться" бумажками (что для многих проектировщиков становится единственно главным), но и создавать прекрасно работающие объекты.

Экспертиза не пропускает, если не ссылаться на бумажки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Котельный
сообщение 27.3.2011, 5:21
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 25.3.2009
Пользователь №: 31070



Цитата(jota @ 26.3.2011, 2:12) *
М-да....
Исходя из ваших текстов, у вас тож не гора знаний....

Да и из вас никто толком обосновать не смог...Тоже не горы видать у вас, а болотные кочки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dukroma
сообщение 27.3.2011, 11:20
Сообщение #48





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 2.12.2010
Пользователь №: 84043



У меня был проект на 7,5 мвт я защитил котлы через теплообменник три котла завязываються вместе и сетевики с частотным гоняют по котельной всю эту воду а с теплообменников также сетевиками в трассу в итп с помощью балансировочных распределение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.3.2011, 11:29
Сообщение #49


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(dukroma @ 27.3.2011, 12:20) *
сетевики с частотным гоняют по котельной всю эту воду

Вы тоже ещё только учитесь ? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 27.3.2011, 11:46
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(Котельный @ 27.3.2011, 8:21) *
Да и из вас никто толком обосновать не смог...Тоже не горы видать у вас, а болотные кочки.


Ну вообще-то там все понятно. Причины по которым регулирование и защита котлов одновременное невозможны объяснены четко.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.3.2011, 11:56
Сообщение #51


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



dukroma, я прошу прощения, если неправильно Вас понял.
Может быть, у Вас не путаница с названиями насосов, а так называемое "оригинальное техническое решение"...
На котлы и сеть работают одни и те же сетевые насосы ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vaka66
сообщение 27.3.2011, 13:07
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 249
Регистрация: 14.2.2009
Пользователь №: 29168



Да убирайте вы эти насосы. Не будут жаротрубники плакать. Вот почему.
Имеем котельную с 2-мя котлами. из них один резервный.
В зимнее время при -10 -25 обратка и так имеет температуру не менее 50 градусов.
В межсезонье 3-х ходовой регулирующий клапан сильно снижает расход воды через котлы. При этом котёл прогревается до установленных 85-90 градусов и горелка начинает работать с остановками. При этом та незначительная часть воды с температурой 40-45 градусов, попадая в жаротрубник сразу смешивается с горячей водой котла и температура стенки котла никогда не будет менее 50 градусов.
Вот с котлами водотрубными КВГМ, и т.д. - там да... конвективка заплачет.
Сколько раз я отключал спецом рецирк. насосы или забывал их включать на обслуживаемых и настраиваемых котельных. И конденсат образовывался только в первое время, при разогреве остывшего жаротрубного котла. Тут да, рециркуляция помогает быстрее прогреть котёл до рабочей температуры.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 27.3.2011, 14:10
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(vaka66 @ 27.3.2011, 16:07) *
Да убирайте вы эти насосы. Не будут жаротрубники плакать. Вот почему.
Имеем котельную с 2-мя котлами. из них один резервный.
В зимнее время при -10 -25 обратка и так имеет температуру не менее 50 градусов.
В межсезонье 3-х ходовой регулирующий клапан сильно снижает расход воды через котлы. При этом котёл прогревается до установленных 85-90 градусов и горелка начинает работать с остановками. При этом та незначительная часть воды с температурой 40-45 градусов, попадая в жаротрубник сразу смешивается с горячей водой котла и температура стенки котла никогда не будет менее 50 градусов.
Вот с котлами водотрубными КВГМ, и т.д. - там да... конвективка заплачет.
Сколько раз я отключал спецом рецирк. насосы или забывал их включать на обслуживаемых и настраиваемых котельных. И конденсат образовывался только в первое время, при разогреве остывшего жаротрубного котла. Тут да, рециркуляция помогает быстрее прогреть котёл до рабочей температуры.


Зависит от графика сети, поскольку ей команду дает голова на останов, а график может быть низким. Средняя температура воды может и 60* стать при переходном сезоне, а тут заплачет. Плюс снижение расхода приводит к преждевременной смерти котла, по причине наличия зон слабой циркуляции. Они еще функцию защиты котла выполняют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 27.3.2011, 19:22
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 6370
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(vaka66 @ 27.3.2011, 14:07) *
Да убирайте вы эти насосы. Не будут жаротрубники плакать. .

Эксплуатация повсеместно на жаротрубниках рециркуляцию игнорирует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.3.2011, 19:45
Сообщение #55


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(CNFHSQ @ 27.3.2011, 20:22) *
Эксплуатация повсеместно на жаротрубниках рециркуляцию игнорирует.

Эксплуатация может проигнорировать всё, что угодно. smile.gif
Цитата(Котельный @ 25.3.2011, 17:08) *
С насосами рециркуляции все-таки самая экономичная и действенная схема

На мой взгляд, насос рециркуляции - это своего рода "спецнасос". Он должен перекачивать воду сравнительно высокой температуры. А ради чего всё это ?
Ведь если в ходе работы всевозможной автоматики регулирования расход воды через котёл не становится меньше минимально допустимого, то рециркуляция не нужна.
Для прокачивания воды через котёл необходимо и достаточно одного насоса!
А повышение температуры воды на входе в котёл решается очень просто - подмесом. Нужно всего-навсего "собрать" соответствующую тепловую схему.

Сообщение отредактировал tiptop - 27.3.2011, 19:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.3.2011, 21:06
Сообщение #56


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Вспомнилась старая темка: Установка насоса рециркуляции котла

...Забавная. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 27.3.2011, 21:29
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(tiptop @ 27.3.2011, 22:45) *
Эксплуатация может проигнорировать всё, что угодно. smile.gif

На мой взгляд, насос рециркуляции - это своего рода "спецнасос". Он должен перекачивать воду сравнительно высокой температуры. А ради чего всё это ?
Ведь если в ходе работы всевозможной автоматики регулирования расход воды через котёл не становится меньше минимально допустимого, то рециркуляция не нужна.
Для прокачивания воды через котёл необходимо и достаточно одного насоса!
А повышение температуры воды на входе в котёл решается очень просто - подмесом. Нужно всего-навсего "собрать" соответствующую тепловую схему.


Чегой-то не понял как для водотрубника с постоянным расходом рециркуляция не нужна. Там хоть засобирайся, но она будет в том или ином виде отдельным потоком. Будет или классика или то что в этой теме приводилось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Котельный
сообщение 30.3.2011, 2:58
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 25.3.2009
Пользователь №: 31070



Цитата(tiptop @ 27.3.2011, 23:45) *
А повышение температуры воды на входе в котёл решается очень просто - подмесом. Нужно всего-навсего "собрать" соответствующую тепловую схему.

Карандаш вам в руки, собирайте и покажите результат....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.3.2011, 7:31
Сообщение #59


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Прошу меня извинить тех, кто это видел уже много раз.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  scheme3__.png ( 2,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 30.3.2011, 8:03
Сообщение #60





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Я видел много раз. Видел и вживую, смонтированную. теплосъем с котла резко ограничен. Да, это работает на отопление и ГВС, но стоит включить приточную вентиляцию, температура подачи резко падает, а котел остается в заданных пределах. Причина видна на схеме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 17:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных