Сушков Николай
сообщение 23.3.2011, 22:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.3.2011
Пользователь №: 97275



Уважаемые коллеги помогите правильно посчитать нагрузку на т.н. "спутник".
Ситуация следующая: имеем холодный цех по которому проложен трубопровод Ду100Ц от скважины до баков запаса воды. Длина трассы 100м. Для предотвращения возможного замерзания проложен спутник Ду25 (змеевик) (Т1/Т2).
В помещении для баков запаса воды температура поддерживается +16 автономной системой отопления. Из помещения выходят трубы Ду65Ц и Ду40Ц на хоз.-питьевые и технологические нужды от баков запаса воды по той же трассе обратно. Общий объем воды, проходящий через систему 50 м3/сут. При этом объем баков 32 м3 (16м3 - 2 шт).
Я принял, что температура воды в трубопроводе Ду100Ц +5град С, в трубах Ду65Ц и Ду40Ц +10-12град С, спутник Ду25 - 95/70.
Все 5 трубопроводов находятся в едином кожухе.
При расчете я выбрал формулу теплопотерь через цилинрическую стенку и получил нагрузку на спутник 4200Вт и еще 500Вт от поверхности баков в помещении. Вроде бы все правильно. но кажется, что маловато. Мне мой наставник, ему 65 лет, у которого огромный опыт работы в сфере теплоснабжения посчитал, что необходимо 15-25 кВт закладывать и аргументировал это своими подсчетами. Я не пойму почему так выходит, ведь мои расчеты в принципе верны. Помогите разобраться плиз mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.3.2011, 22:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



http://www.abok.ru/pages.php?block=gold27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Synoptyk
сообщение 24.3.2011, 22:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849



Цитата(Сушков Николай @ 23.3.2011, 21:39) *
Я не пойму почему так выходит, ведь мои расчеты в принципе верны. Помогите разобраться плиз mellow.gif


Вы бы прежде чем считать договорились бы с наставником: на какую темп-ру внутри кожуха проводится расчет, какая наружная темп-ра воздухза "холодного участка", размер и характеристики материала кожуха....В общем виде (строгое решение) задача сложна.
Нужно идти на какие-то упрощения "в запас".Это тоже перед расчетом необходимо проговорить с наставником.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 21:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных