Реле протока или реле перепада давления, Что лучше? |
|
|
|
25.10.2012, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 25.10.2012
Из: челябинск
Пользователь №: 167915

|
Всем привет!! Столкнувшись с проблемой реализовать защиту насосов отопления доступными способами нашол эту тему. И так есть пара циркуляционных насосов отопления DAB, киловатт по 15, маркировку не помню. Одно реле давления Danfoss в простонародье КПИшка перед насосами, защита по сухому ходу. Второе реле такое же после насосов, отрабатывает повышение давление на общем коллекторе после насосов, т.е. если насос останавливается, давление падает, оно переключается. В силу особенностей системы это реле плохо отрабатывает, и поэтому вся автоматика (переключение насосов, и так далее) глючит. Перепадников нету, и не предусматривается! Автоматика защит и переключений управляется siemens LOGO Я думаю автоматику защиты построить так: 1) Тепловухи, мягкие пускатели отработают пропажу фазы, перегруз насоса. 2) Имеющиеся реле перенести до насосов, защита по сухому ходу каждого насоса (хотя и не обязательно) 3) Работу насоса контролировать непосредственно брать фазу после мягкого пускателя. За частую насосы очень надежны, и их не работоспособность заключается в кем то случайно либо специально выключеном автомате!!
|
|
|
|
|
25.10.2012, 19:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Цитата(Юзер Саня @ 25.10.2012, 13:00)  И так есть пара циркуляционных насосов отопления DAB, киловатт по 15, маркировку не помню... 15кВт????.... KPI до насосов используем только для ‘защиты от дурака”, который может слить систему отопления не отключив насос. Обычно настраиваем на 1 атм. Скажите, какой у Вас перепад давления, который вы хотите контролировать? Реле потока то же надо настраивать, ведь без работы насосов небольшая циркуляция в системе все равно остается. О снижении циркуляции в системе отопления можно судить по низкой температуре обратки. Если у Вас для регулирования стоит ECL 210/310, то взять об этом с него сигнал не проблема – там есть специальный выход «авария». Если установлено что-то другое, то придется читать инструкцию или что-то придумывать по контролю температуры.
|
|
|
|
|
25.10.2012, 19:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 25.10.2012
Из: челябинск
Пользователь №: 167915

|
А ха, а порыв в СО вы значит исключаете??
были случаи когда не могли напитать систему по причине вылетевшего чепика из трубы на 50!! Ну или деревни, оооо вода теплая, надо из батареи слить, тогда точно горячая пойдет!!!!!!
Перепад при включеных насосах 2 бар, на обратке 2, на подаче 4, при выключеных насосах давление выравнивается до 3 бар, + оно не стабильно и плавает, +-0,5 бар, НОООО при включении системы автоматики она должна убедится в работоспособности КПИ т.е. допустим должно быть разомкнуто допустим, и при включении замкнуться. Выглядит все как нельзя просто, на практике глючит!!
Данфосс кульный конечно контроллер, но там стоит ТАС200, контроля обратки нет, и это долго, хотя дааа помоему есть там выдача аварии. Но как бы хотелось получить независимую систему!!
КПИ настраиваем на 0,5 обычно, в некоторых случаях плача и скрепя зубами приходится еще меньше делать!!
Про реле потока, я думаю, что это незачем из-за сложности, лишняя головная боль людям которые термотрубки соеденяют скручивая под изоленту!!
Сообщение отредактировал Юзер Саня - 25.10.2012, 19:54
|
|
|
|
|
25.10.2012, 20:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
При таких гидравлических режимах лучше всего контролировать работу насоса по реле перепада давления. А KPI проверять совсем не обязательно - один раз настроить и забыть.
|
|
|
|
|
26.10.2012, 5:19
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
а использовать дифф.преобразователь для определения расхода никто не пробовал?
почти все насосы имеют значительную скорость потока на входе при своем номинальном расходе. один штуцер туда, на вход почти, второй в область низкой скорости, корень из разности давлений ~ расходу. остается только коэффициент подобрать.
p.s. у кого-нить есть внятное описание того, как работает адапт-режим в грюндах-магнах? и вообше, чего от них добиться можно впринципе. полистал ихние брошюрки - бред сивой кобылицы на сносях.
|
|
|
|
|
26.10.2012, 11:55
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(LordN @ 26.10.2012, 6:19)  корень из разности давлений ~ расходу Это не у насосов, а на сопротивлениях.
|
|
|
|
|
26.10.2012, 17:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 25.10.2012
Из: челябинск
Пользователь №: 167915

|
den.mgn наверное вы правы, так и зделаю, в данном случае просто нету реле перепада, было бы оно было бы гораздо легче!! Кстати говоря расход через насос косвенно можно определить по силе тока насоса, видел как регулируют нужный перепад по показанию амперметра!!
|
|
|
|
|
26.10.2012, 18:06
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Юзер Саня @ 26.10.2012, 18:11)  в данном случае просто нету реле перепада, было бы оно было бы гораздо легче!! Пустяки. Они свободно продаются!!! Реле перепада давления
|
|
|
|
|
27.10.2012, 10:53
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(tiptop @ 26.10.2012, 15:55)  Это не у насосов, а на сопротивлениях. а я о нём говорю.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|