> является ли помещение пожарным отсеком, конвейерная галерея
Гость_Княже_*
сообщение 24.3.2011, 10:10
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые специалисты, подскажите. Имеется производственное здание (участок обогащения руды) категория пожароопасности - Д, степень огнестойкости - II, к нему примыкают две конвейерные галереи, транспортирующие руду категория пожароопасности - Д, степень огнестойкости - II . В галереях (как бы это дико не звучало) предусматривается система автоматического пожаротушения. Вследствие чего возникает вопрос-становятся ли галереи самостоятельным пожарным отсеком? По определению (ФЗ-123 ст. 2, 27)) 20) пожарный отсек - часть здания, сооружения и строения, выделенная противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями или покрытиями, с пределами огнестойкости конструкции, обеспечивающими нераспространение пожара за границы пожарного отсека в течение всей продолжительности пожара. Но категории одинаковые, огнестойкости тоже. Как быть? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 24.3.2011, 12:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



СНиП 21-01-97 п. 5.17; СП5 п. А.2.

А зачем Вам вообще определяться с пожарными отсеками?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Княже_*
сообщение 24.3.2011, 14:07
Сообщение #3





Guest Forum






Через галерею идет транзитный воздуховод в узел перегрузки, возникает вопрос об обеспечении огнезащиты воздуховода и установки огнезадерживающего клапана на входе в галерею.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 24.3.2011, 14:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Понимаете, помещения с такой категорией отделять друг от друга противопожарными стенам не требуется. В Вашем случае АУПТ - это не нормативное требование, а дополнительный технологический элемент безопасности. Т.е. по нормам никакой огнезащиты и клапанов не нужно. Но раз есть АУПТ, значит есть и какие-то требования предприятия/страховой компании. Стоит спросить у них.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Княже_*
сообщение 24.3.2011, 15:31
Сообщение #5





Guest Forum






Спасибо!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных