Заказчик требует чтоб чиллерок работал хотя бы до -15гр.на улице в режиме обогрева, есть ли такие вообще? Или ставить ситик Mitsubishi E? Помогите кто чем может.
|
|
|
|
|
28.9.2005, 21:37
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(Гость_Николай @ Sep 29 2005, 00:04 ) Заказчик требует чтоб чиллерок работал хотя бы до -15гр.на улице в режиме обогрева, есть ли такие вообще? Или ставить ситик Mitsubishi E? Помогите кто чем может. а какая разница? чиллер не чиллер... любой ТН, хоть чиллер, хоть врвшка, хоть сплит будет худо-бедно работать при -15, только КОП будет невысоким т.к. слишком низкая температура + паузы для реверса/оттайки.
|
|
|
|
|
26.3.2011, 21:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196

|
Уважаемые граждане подскажите пожалуйста кто как подбирает чиллеры на многоэтажки? В моем случае имеем одноподьездный 9 ти этажный жилой дом. На каждом этаже по квартире на 270 квадратов со свободной планировкой.
1)По теплу насчитал 160кВт на фанкойлы + 20 кВт на приточку. Итого 180 кВт. Но ведь 100% загрузки не будет никогда. Какой коефициент применить в даном случае для подбора чиллера или не заморачиватся и взять на 100%?
2)Поскольку планировки свободные то сделать разводки поквартирные с расстановкой фанкойлов в даный момент в проекте не представляется возможным. Бросаем только магистраль на лестничной площадке и делаем ответвления на квартиры. Какую арматуру лучше применить на ответвлениях? - ведь неизвестно кто чего намудрит в дальнейшем при обвязке фанкойлов... кто трехходовой клапан, кто двух... а кто и просто шаровых кранов наставит.
|
|
|
|
|
27.3.2011, 10:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Поставьте расходомеры на квартиру и у всех будут двухходовые Ну и разумеется схема должна быть с вторичным насосом переменной производительности и с петлей для уравнвания перепада давлений.
|
|
|
|
|
27.3.2011, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Мультизональную систему. Тем более в Киеве.
Сообщение отредактировал SSA - 27.3.2011, 12:36
|
|
|
|
|
27.3.2011, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Цитата(SSA @ 27.3.2011, 13:36)  Мультизональную систему. Тем более в Киеве. Ога - и как менять ее конфигурацию?
|
|
|
|
|
27.3.2011, 16:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(Вован (Киев) @ 26.3.2011, 22:20)  - ведь неизвестно кто чего намудрит в дальнейшем при обвязке фанкойлов... кто трехходовой клапан, кто двух... а кто и просто шаровых кранов наставит. Известно. Все, что можно намудрить, то и намудрит, если процесс пустить на самотек. Два варианта: если на этаже (вне квартир) есть место - предложите устанавливать каждому реверсивный миничилер. Причем самостоятельно (застройщику меньше гимора). Вам останется организовать драйкулеры, стояк ну и т.д. Второй вариант-центральный холод. Тоже ничего нового: каждому потребителю - прибор учета, стабилизатор перепада (не менее 100 кПа) и ограничитель расхода.
|
|
|
|
|
27.3.2011, 20:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196

|
Спасибо за советы.
Приборы учета решили не ставить. Типо стоимость электроэнергии потребленную чиллером будут раскидывать на всех поровну вне зависимости от ттого пользовался или нет.
А как быть с выбором мощности чиллера?
|
|
|
|
|
27.3.2011, 21:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Ну грубо 270м2 это 9кВт - так что откуда взялись 160 вместо 80 непонятно.
|
|
|
|
|
27.3.2011, 21:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196

|
Вводится ли какой то коефициент одновременного дейстьвия? Или можно взять нагрузку по одному фасаду (запад например) и умножить процентов на 20?
|
|
|
|
|
28.3.2011, 7:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Что-то мне подсказывает, что 160 может и не хватить. Трудно без архитектуры, но все-таки учтите, если это город - то не берите меньше. По деньгам разница невелика будет что 160, что 240
|
|
|
|
|
28.3.2011, 9:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Цитата(v-david @ 27.3.2011, 16:37)  Вам останется организовать драйкулеры, стояк ну и т.д. Второй вариант-центральный холод. Тоже ничего нового: каждому потребителю - прибор учета, стабилизатор перепада (не менее 100 кПа) и ограничитель расхода. Есть объектег с миничиллерами в жилдоме. Не работают они на драйкулере, когда за бортом +30 град. Задумка нормальная, исполнение как обычно порно А VRF ноупроблем хоть до +45 град.
|
|
|
|
|
28.3.2011, 10:36
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(Вован (Киев) @ 27.3.2011, 17:51)  Спасибо за советы.
Приборы учета решили не ставить. Типо стоимость электроэнергии потребленную чиллером будут раскидывать на всех поровну вне зависимости от ттого пользовался или нет.
А как быть с выбором мощности чиллера? А как вы считали теплоизбытки? Сумма теплоизбытков по всем помещениям? Если так то нужно посчитать еще и мощность чиллера как максимальные теплопоступления в здание в целом. Четыре фасада, кровля, с известным остеклением, затенением и т.д.
|
|
|
|
|
28.3.2011, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196

|
Да... сумма теплоизбытков по всем помещениям. А зачем считать мощность чиллера как теплопоступления в здание в целом? У меня чиллер моноблок на улице с промежуточным теплообменником внутри здания.
|
|
|
|
|
28.3.2011, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 63766

|
Считайте поквартирно 100Вт на 1 м2 жилой площади
и на солнечную сторону поправку 1,3- 1,4
и опускайте соответственно расчету
|
|
|
|
|
28.3.2011, 14:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196

|
Меня интересует подбор с точки зрения возможного одновременного использования жильцами фанкойлов. Если расход холода на все фанкойлы 160 кВт, то чиллер какой мощности подбирать? Такойже или меньшей? А 100Вт это конечно от всех болезней  что на отопление что на холод... вне зависимости от ориентаций,остеклений,сопротивлений теплопоредаче и т.д.
Сообщение отредактировал Вован (Киев) - 28.3.2011, 14:36
|
|
|
|
|
28.3.2011, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(airwave @ 28.3.2011, 10:59)  Есть объектег с миничиллерами в жилдоме. Не работают они на драйкулере, когда за бортом +30 град. Задумка нормальная, исполнение как обычно порно А VRF ноупроблем хоть до +45 град. Скорее всего оборудование подобрали с ошибками. Чему там не работать? жижа она жижа и есть.
|
|
|
|
|
28.3.2011, 15:40
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(Вован (Киев) @ 28.3.2011, 11:07)  Да... сумма теплоизбытков по всем помещениям. А зачем считать мощность чиллера как теплопоступления в здание в целом? У меня чиллер моноблок на улице с промежуточным теплообменником внутри здания. Дело в том, что солнышко одновременно все фасады не может освещать.  А в расчете теплоизбытков как суммы по всем помещениям именно так и считается. Для систем с центральным кондиционированием нужно теплоизбытки считать как сумму по всем пом., а для систем вентиляция-фенкойл, для подбора чиллера, надо считать как говорилось выше, а для каждого пом. как считали вы - т.е. сумму. Это значительно уменьшит установочную мощность чиллера.
|
|
|
|
|
28.3.2011, 15:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Цитата(v-david @ 28.3.2011, 15:01)  Скорее всего оборудование подобрали с ошибками. Чему там не работать? жижа она жижа и есть. Конденсаторы чиллеров на перепад 20К видели когда ниубудь? А сухой охладитель, который бы снижал температуру теплоносителя до температуре воздуха на входе? Весело там
|
|
|
|
|
28.3.2011, 16:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196

|
Цитата а для систем вентиляция-фенкойл, для подбора чиллера, надо считать как говорилось выше, а для каждого пом. как считали вы - т.е. сумму. Это значительно уменьшит установочную мощность чиллера. Так и не понял... для системы чиллер -фанкойл брать чиллер с коеф.0.8 например от сумарных теплоизбытков? или взять по какому то одному хужему фасаду с коеф. 1,2 например?
|
|
|
|
|
28.3.2011, 16:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(airwave @ 28.3.2011, 16:47)  Конденсаторы чиллеров на перепад 20К видели когда ниубудь? А сухой охладитель, который бы снижал температуру теплоносителя до температуре воздуха на входе? Весело там  меня уже трудно удивить. и это пройдет....
|
|
|
|
|
28.3.2011, 16:34
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(Вован (Киев) @ 28.3.2011, 13:10)  Так и не понял... для системы чиллер -фанкойл брать чиллер с коеф.0.8 например от сумарных теплоизбытков? или взять по какому то одному хужему фасаду с коеф. 1,2 например?  Вован! Никаких коэффициентов! Все считается. Так же как вы считаете отдельное помещение, так же посчитайте все здание в целом. Один фасан ориентирован (допустим) на юг, второй на восток и т.д. .... в какое то время суток получите величину максимальных теплоизбытков в здание. Именно ориентируясь на нее и надо подбирать чиллер, а не на сумму теплоизбытков по каждому помещению.
|
|
|
|
|
28.3.2011, 16:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата Вован (Киев) . Еще немного и нас сметут в песочницу. Инженер должен принимать решения самостоятельно - это и есть его работа.
|
|
|
|
|
28.3.2011, 17:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196

|
Ок. Теперь все ясно
|
|
|
|
|
29.3.2011, 1:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Цитата(v-david @ 28.3.2011, 15:01)  Скорее всего оборудование подобрали с ошибками. Чему там не работать? жижа она жижа и есть. Они тоже так думали. Вот два результата на крыше. Синенькие. перформеры на 12 килодолларов Это не оборудование подобрано с ошибками. Оно так смонтировано через задний проход, запущено на шару + эксплуатируется сантехниками.. И это скорее правило, нежели исключение... Там рядом на другой стороне VRV и не одного компрессора возле них не видно... Такие вот пироги
Сообщение отредактировал airwave - 29.3.2011, 1:39
|
|
|
|
|
29.3.2011, 4:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Чтобы с Вами согласиться нужна техническая информация, а так... ну да, выглядит прискорбно. но не более. И потом. Вы, на мой взгляд, немного лукавите, что-то не вяжется система с квартирными миничилерами и перформеры. Впрочем это уже не важно.
|
|
|
|
|
29.3.2011, 7:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
от квартирных миничиллеров фоток не осталось, но компрессоры и утопленники там имеются. Просто вчера был на объекте, увидел трупег чиллерный и решил сфотать для примера.
|
|
|
|
|
29.3.2011, 14:26
|
Инжиниринг высоких
Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087

|
Цитата(Вован (Киев) @ 27.3.2011, 21:51)  Приборы учета решили не ставить. Типо стоимость электроэнергии потребленную чиллером будут раскидывать на всех поровну вне зависимости от ттого пользовался или нет. Тогда надо не уменьшающий коэффициент применять, а повышающий. Будет ситуация как с центральным отоплением: не прикручивают термостаты, а открывают форточки!
|
|
|
|
|
1.4.2011, 20:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196

|
Просмотрите пожалуйста принципиальную схему холодоснабжения с промежуточным теплообменником. Потребители холода (фанкойлы непонятно как и в какой последовательности будут подключатся). Подскажите пожалуйста 1)в каком контуре лучше ставить бак-аккумулятор? 2)на какое давление настраивается регулятор перепада давления между распределительными гребенками? 3)может что добавить/убрать? Спасибо
Сообщение отредактировал Вован (Киев) - 1.4.2011, 20:26
|
|
|
|
|
2.4.2011, 21:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 8.9.2008
Пользователь №: 22244

|
Понижающий коэффициент для выбора центральной холодильной машины может быть в пределах от 0,6 до 0,8. Выбор во многом зависит от строительных конструкций, при хорошей теплоустойчивости помещения можно принимать поминимуму. Немаловажным фактором - учет расхода холода. минимальный затраты, это установка счетчиков воды, однако такая схема возможна только при переменном расходе холодоносителя. Для того, чтобы в этом режиме работал чиллер необходим промежуточный бак и дополнительный гидромодуль. причем гидромодуль подающий холодоноситель к потребителю должен быть оборудован насосной группой поддерживающей постоянное давление в системе, а первый гидромодуль, подающий холодоноситель в чиллер, с постоянным расходом. Выбор емкости аккумулятора для системы в жилом здании не столь проблематично, колебание температуры холодоносителя незначительно сказывается на температуре воздуха в помещениях.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|