> Подбор чиллера на жилдом
Гость_Гость_Николай_*
сообщение 28.9.2005, 20:04
Сообщение #1





Guest Forum






Заказчик требует чтоб чиллерок работал хотя бы до -15гр.на улице в режиме обогрева, есть ли такие вообще?
Или ставить ситик Mitsubishi E?
Помогите кто чем может.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 28.9.2005, 21:37
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Гость_Николай @ Sep 29 2005, 00:04 )
Заказчик требует чтоб чиллерок работал хотя бы до -15гр.на улице в режиме обогрева, есть ли такие вообще?
Или ставить ситик Mitsubishi E?
Помогите кто чем может.

а какая разница? чиллер не чиллер... любой ТН, хоть чиллер, хоть врвшка, хоть сплит будет худо-бедно работать при -15, только КОП будет невысоким т.к. слишком низкая температура + паузы для реверса/оттайки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 26.3.2011, 21:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



Уважаемые граждане подскажите пожалуйста кто как подбирает чиллеры на многоэтажки?
В моем случае имеем одноподьездный 9 ти этажный жилой дом. На каждом этаже по квартире на 270 квадратов со свободной планировкой.

1)По теплу насчитал 160кВт на фанкойлы + 20 кВт на приточку. Итого 180 кВт. Но ведь 100% загрузки не будет никогда. Какой коефициент применить в даном случае для подбора чиллера или не заморачиватся и взять на 100%?

2)Поскольку планировки свободные то сделать разводки поквартирные с расстановкой фанкойлов в даный момент в проекте не представляется возможным. Бросаем только магистраль на лестничной площадке и делаем ответвления на квартиры. Какую арматуру лучше применить на ответвлениях? - ведь неизвестно кто чего намудрит в дальнейшем при обвязке фанкойлов... кто трехходовой клапан, кто двух... а кто и просто шаровых кранов наставит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 27.3.2011, 10:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Поставьте расходомеры на квартиру и у всех будут двухходовые rolleyes.gif
Ну и разумеется схема должна быть с вторичным насосом переменной производительности и с петлей для уравнвания перепада давлений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 27.3.2011, 12:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Мультизональную систему. Тем более в Киеве.

Сообщение отредактировал SSA - 27.3.2011, 12:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 27.3.2011, 12:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Цитата(SSA @ 27.3.2011, 13:36) *
Мультизональную систему. Тем более в Киеве.

Ога - и как менять ее конфигурацию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 27.3.2011, 16:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(Вован (Киев) @ 26.3.2011, 22:20) *
- ведь неизвестно кто чего намудрит в дальнейшем при обвязке фанкойлов... кто трехходовой клапан, кто двух... а кто и просто шаровых кранов наставит.


Известно. Все, что можно намудрить, то и намудрит, если процесс пустить на самотек.
Два варианта: если на этаже (вне квартир) есть место - предложите устанавливать каждому реверсивный миничилер. Причем самостоятельно (застройщику меньше гимора). Вам останется организовать драйкулеры, стояк ну и т.д. Второй вариант-центральный холод. Тоже ничего нового: каждому потребителю - прибор учета, стабилизатор перепада (не менее 100 кПа) и ограничитель расхода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 27.3.2011, 20:51
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



Спасибо за советы.

Приборы учета решили не ставить. Типо стоимость электроэнергии потребленную чиллером будут раскидывать на всех поровну вне зависимости от ттого пользовался или нет.

А как быть с выбором мощности чиллера?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 27.3.2011, 21:18
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Ну грубо 270м2 это 9кВт - так что откуда взялись 160 вместо 80 непонятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 27.3.2011, 21:22
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



Вводится ли какой то коефициент одновременного дейстьвия? Или можно взять нагрузку по одному фасаду (запад например) и умножить процентов на 20?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 28.3.2011, 7:21
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Что-то мне подсказывает, что 160 может и не хватить. Трудно без архитектуры, но все-таки учтите, если это город - то не берите меньше. По деньгам разница невелика будет что 160, что 240
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 28.3.2011, 9:59
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Цитата(v-david @ 27.3.2011, 16:37) *
Вам останется организовать драйкулеры, стояк ну и т.д. Второй вариант-центральный холод. Тоже ничего нового: каждому потребителю - прибор учета, стабилизатор перепада (не менее 100 кПа) и ограничитель расхода.


Есть объектег с миничиллерами в жилдоме.
Не работают они на драйкулере, когда за бортом +30 град.
Задумка нормальная, исполнение как обычно порно rolleyes.gif
А VRF ноупроблем хоть до +45 град.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 28.3.2011, 10:36
Сообщение #13


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Вован (Киев) @ 27.3.2011, 17:51) *
Спасибо за советы.

Приборы учета решили не ставить. Типо стоимость электроэнергии потребленную чиллером будут раскидывать на всех поровну вне зависимости от ттого пользовался или нет.

А как быть с выбором мощности чиллера?

А как вы считали теплоизбытки? Сумма теплоизбытков по всем помещениям? Если так то нужно посчитать еще и мощность чиллера как максимальные теплопоступления в здание в целом. Четыре фасада, кровля, с известным остеклением, затенением и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 28.3.2011, 14:07
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



Да... сумма теплоизбытков по всем помещениям. А зачем считать мощность чиллера как теплопоступления в здание в целом? У меня чиллер моноблок на улице с промежуточным теплообменником внутри здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DrAlex
сообщение 28.3.2011, 14:27
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 63766



Считайте поквартирно 100Вт на 1 м2 жилой площади 

и на солнечную сторону поправку 1,3- 1,4

и опускайте соответственно расчету

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 28.3.2011, 14:34
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



Меня интересует подбор с точки зрения возможного одновременного использования жильцами фанкойлов. Если расход холода на все фанкойлы 160 кВт, то чиллер какой мощности подбирать? Такойже или меньшей?

А 100Вт это конечно от всех болезней smile.gif что на отопление что на холод... вне зависимости от ориентаций,остеклений,сопротивлений теплопоредаче и т.д.

Сообщение отредактировал Вован (Киев) - 28.3.2011, 14:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 28.3.2011, 15:01
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(airwave @ 28.3.2011, 10:59) *
Есть объектег с миничиллерами в жилдоме.
Не работают они на драйкулере, когда за бортом +30 град.
Задумка нормальная, исполнение как обычно порно rolleyes.gif
А VRF ноупроблем хоть до +45 град.

Скорее всего оборудование подобрали с ошибками. Чему там не работать? жижа она жижа и есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 28.3.2011, 15:40
Сообщение #18


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Вован (Киев) @ 28.3.2011, 11:07) *
Да... сумма теплоизбытков по всем помещениям. А зачем считать мощность чиллера как теплопоступления в здание в целом? У меня чиллер моноблок на улице с промежуточным теплообменником внутри здания.

Дело в том, что солнышко одновременно все фасады не может освещать. rolleyes.gif А в расчете теплоизбытков как суммы по всем помещениям именно так и считается. Для систем с центральным кондиционированием нужно теплоизбытки считать как сумму по всем пом., а для систем вентиляция-фенкойл, для подбора чиллера, надо считать как говорилось выше, а для каждого пом. как считали вы - т.е. сумму. Это значительно уменьшит установочную мощность чиллера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 28.3.2011, 15:47
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Цитата(v-david @ 28.3.2011, 15:01) *
Скорее всего оборудование подобрали с ошибками. Чему там не работать? жижа она жижа и есть.

Конденсаторы чиллеров на перепад 20К видели когда ниубудь?
А сухой охладитель, который бы снижал температуру теплоносителя до температуре воздуха на входе? rolleyes.gif
Весело там laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 28.3.2011, 16:10
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



Цитата
а для систем вентиляция-фенкойл, для подбора чиллера, надо считать как говорилось выше, а для каждого пом. как считали вы - т.е. сумму. Это значительно уменьшит установочную мощность чиллера.


Так и не понял... для системы чиллер -фанкойл брать чиллер с коеф.0.8 например от сумарных теплоизбытков? или взять по какому то одному хужему фасаду с коеф. 1,2 например? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 28.3.2011, 16:32
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(airwave @ 28.3.2011, 16:47) *
Конденсаторы чиллеров на перепад 20К видели когда ниубудь?
А сухой охладитель, который бы снижал температуру теплоносителя до температуре воздуха на входе? rolleyes.gif
Весело там laugh.gif


меня уже трудно удивить. и это пройдет....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 28.3.2011, 16:34
Сообщение #22


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Вован (Киев) @ 28.3.2011, 13:10) *
Так и не понял... для системы чиллер -фанкойл брать чиллер с коеф.0.8 например от сумарных теплоизбытков? или взять по какому то одному хужему фасаду с коеф. 1,2 например? smile.gif

Вован! Никаких коэффициентов! Все считается.
Так же как вы считаете отдельное помещение, так же посчитайте все здание в целом. Один фасан ориентирован (допустим) на юг, второй на восток и т.д. .... в какое то время суток получите величину максимальных теплоизбытков в здание. Именно ориентируясь на нее и надо подбирать чиллер, а не на сумму теплоизбытков по каждому помещению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 28.3.2011, 16:42
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата
Вован (Киев)
. Еще немного и нас сметут в песочницу. Инженер должен принимать решения самостоятельно - это и есть его работа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 28.3.2011, 17:04
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



Ок. Теперь все ясно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 29.3.2011, 1:32
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Цитата(v-david @ 28.3.2011, 15:01) *
Скорее всего оборудование подобрали с ошибками. Чему там не работать? жижа она жижа и есть.


Они тоже так думали.
Вот два результата на крыше. Синенькие. перформеры на 12 килодолларов rolleyes.gif huh.gif
Это не оборудование подобрано с ошибками.
Оно так смонтировано через задний проход, запущено на шару + эксплуатируется сантехниками..
И это скорее правило, нежели исключение...
Там рядом на другой стороне VRV и не одного компрессора возле них не видно...
Такие вот пироги

Сообщение отредактировал airwave - 29.3.2011, 1:39
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  SAM_0330.jpg ( 1,08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 112
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 29.3.2011, 4:34
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Чтобы с Вами согласиться нужна техническая информация, а так... ну да, выглядит прискорбно. но не более. И потом. Вы, на мой взгляд, немного лукавите, что-то не вяжется система с квартирными миничилерами и перформеры. Впрочем это уже не важно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 29.3.2011, 7:37
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



от квартирных миничиллеров фоток не осталось, но компрессоры и утопленники там имеются.
Просто вчера был на объекте, увидел трупег чиллерный и решил сфотать для примера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zavhoz777
сообщение 29.3.2011, 14:26
Сообщение #28


Инжиниринг высоких


Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087



Цитата(Вован (Киев) @ 27.3.2011, 21:51) *
Приборы учета решили не ставить. Типо стоимость электроэнергии потребленную чиллером будут раскидывать на всех поровну вне зависимости от ттого пользовался или нет.

Тогда надо не уменьшающий коэффициент применять, а повышающий.
Будет ситуация как с центральным отоплением: не прикручивают термостаты, а открывают форточки!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 1.4.2011, 20:24
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



Просмотрите пожалуйста принципиальную схему холодоснабжения с промежуточным теплообменником.
Потребители холода (фанкойлы непонятно как и в какой последовательности будут подключатся).

Подскажите пожалуйста
1)в каком контуре лучше ставить бак-аккумулятор?
2)на какое давление настраивается регулятор перепада давления между распределительными гребенками?
3)может что добавить/убрать?

Спасибо

Сообщение отредактировал Вован (Киев) - 1.4.2011, 20:26
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Principialnaia_shema_holodosnabzhenia_1_04_11.dwg ( 247,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Николай Николаев...
сообщение 2.4.2011, 21:46
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 8.9.2008
Пользователь №: 22244



Понижающий коэффициент для выбора центральной холодильной машины может быть в пределах от 0,6 до 0,8. Выбор во многом зависит от строительных конструкций, при хорошей теплоустойчивости помещения можно принимать поминимуму.
Немаловажным фактором - учет расхода холода. минимальный затраты, это установка счетчиков воды, однако такая схема возможна только при переменном расходе холодоносителя. Для того, чтобы в этом режиме работал чиллер необходим промежуточный бак и дополнительный гидромодуль. причем гидромодуль подающий холодоноситель к потребителю должен быть оборудован насосной группой поддерживающей постоянное давление в системе, а первый гидромодуль, подающий холодоноситель в чиллер, с постоянным расходом.
Выбор емкости аккумулятора для системы в жилом здании не столь проблематично, колебание температуры холодоносителя незначительно сказывается на температуре воздуха в помещениях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 7:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных