сообщение 27.3.2011, 21:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 6.1.2010
Из: Москва, Беляево
Пользователь №: 43744



helpsmilie.gif Помогите пожалуйста! Основным критерием качества тепловой энергии для ц/о, как я понимаю, кроме давления , является соответствие фактических среднесуточных температур теплоносителя в подающем трубопроводе и наружного воздуха соответствующим показателям по температурному графику, прилагаемому к Договору с МОЭК.
Данные о фактической температуре теплоносителя представляет МОЭК по расшифровке показаний установленного в нашем МКД узла учета, а данные о среднесуточной температуре наружного воздуха, несмотря на трехмесячные поиски в Интернете и обращение в Правительство Москвы с просьбой дать соответствующее указание Московскому метеобюро, найти до настоящего времени не нашли. Не верится, что кроме нас никто не озаботился этим вопросом с желанием выйти из состояния "овощ" в ЖКХ. Поэтому обращаемся с просьбой пояснить из каких источников Вы черпаете данные о среднесуточных температурах наружного воздуха при проверке качества теплоснабжения и его оплате.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
burokrat
сообщение 27.3.2011, 22:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 685
Регистрация: 8.3.2011
Из: г.Королев
Пользователь №: 97402



http://forum.abok.ru/index.php?act=Search&...mp;highlite=RP5
А вообще есть несколько факторов: соблюдение графика в текущем порядке, а не только среднесуточном, величина перепада давления на вводе, соблюдение расчетных Т3, Т4, Р3, Р4 (по режимной карте ЦТП и расчетных для дома), Ксм для элеватора и т.п., если по распечаткам ОДПУ - величина отклонения показаний расходов на подаче и обратке должна не превышать 8%... Основной для тепловиков документ - "Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок", см. раздел 9.1 и 9.2, для Москвы - еще ЖНМ 2004/01, приложение 1, п.13 - единственный документ, который устанавливает параметры на вводе в здание, все остальные - на источнике и в квартирах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 28.3.2011, 8:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(arnold-r @ 27.3.2011, 22:03) *
,

У кого на балансе счетчик? Кто является "абонентом" (у кого договор с поставщиком)?.
1.Все современные счетчики имеют функцию регистрации и архивирования Тнв, Р1,Р2.ы имеете право добиваться, установленным в РФ порядке, внести в проект УУРТЭ необходимые измененияи и реализоаать их в "железе".
2. Вы можете, установленным в РФ порядке, "дооснастить" ввод метрологически обеспеченными каналоми регисрации нужных вам параметров.
3. Любые материалы могут быть затребованы судом.

Сообщение отредактировал Бойко - 28.3.2011, 8:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
burokrat
сообщение 28.3.2011, 9:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 685
Регистрация: 8.3.2011
Из: г.Королев
Пользователь №: 97402



Вообще, в районе Сокол ДЕЗ год (с 2005 по 2006) пыталась к договору на теплоснабжение (снабжение тепловой энергией) добавить приложение с параметрами качества тепловой энергии по каждому дому, но так и не добилась этого. Если ОДПУ ставили за счет бюджета, то счетчик у ОАО "МОЭК" (в аренде). Адрес какой? Можете поискать здесь, но это не полный перечень, он менялся несколько раз.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  PPM_ot_06_05_2008_N_374_PP___perechen_ODPU.txt ( 3,45 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 15:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных