Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> ПНР. Определение параметров насоса
cotopes
сообщение 28.3.2011, 15:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 18.10.2008
Из: Астрахань
Пользователь №: 24189



Имеется объект. Нет возможности преобрести прибор для определениях расходов по веткам системы теплоснабжения калориферов. Первое, что пришло в голову по развиваемому напору. Поиск привел к ГОСТ. В нем учитывается разность показаний манометров + разность высот установки манометров. Вопрос - так ли это?
Потому как если так, то получается полная ерунда.
1) На систему теплоснабжения калориферов работает основной сдвоенный насос UPED 100-60F (100%) на смесительные узлы. По замерам на насосах смесительных узлов суммарный расход превышает 60м3/ч, а показания основного говорят о 38м3/ч. Значит замеры произведены некорректно, посчитаны не правильно или приборы дают неправильные показания. Правильно думаю?
2) Очень не понравились показания нескольких насосов. Один из них UPS 32-120F. Показания манометров до и после 2,1бар и 2,25бар соответственно. Расхода при наком напоре нет на графике. Изменился режим и показания стали 2,1бар и 2,4бар, что соответстует расходу 11,8м3ч/. Замерил ток - 0,3А. Если считать по формуле потребляемую мощность N=3^0.5*I*U получается 200Вт, что соответствует расходу 1,9м3/ч. Где правда?
3) Когда снял показания на одном из насосе получил какой-то перепад, после того как практически закрыл за ним балансировочный вентиль давление после насоса возрасло, а перепад практически не изменился. Что-то странно
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  17383________6134_2007.pdf ( 3,46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 38
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Buharick
сообщение 28.3.2011, 22:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95729




0. Ух, ты, ГОСТ-то какой красивый.

1. Всё правильно. Циркуляционный насос в контуре (обвязки) калорифера всегда гоняет больше воды, нежеле, чем её проходит через всю сборку калорифера. Частный случай - когда рег.клапан открыт на 100% на проход греющей воды.

2. Внимательно поработать с конкретными (с точностью до тире и запятой) заводскими манулами:
- обратить внимание на указания по местам отбора давлений при проверках;
- ---// ---- // ------- ///---- какая мощность указана, затраченная на перекачку или "отсосанная из розетки".
2а. Здесь N=3^0.5*I*U, что есть, что? И это " ^ " , что за знак? Спасибо.

3. Ну, это уж Сами Гуглите "работа циркуляционных насосов на закрытую задвижку", так сказать Основы!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cotopes
сообщение 31.3.2011, 6:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 18.10.2008
Из: Астрахань
Пользователь №: 24189



1. Трехходовые полностью на проход
2. ^ - знак степени. Манометры врезаны вблизи насосов в мануалах навряд ли будет такое написано. И честно нет времени копать. Манометры класса точноти 1,5 с ценой деления 0,05бар.
3. Запорная арматура тоже закрыта. Я писал, что по показаниям манометров и снятой мощности насосов получаются координально разные расходы.

Откопали в городе прибор PFM 3000 от Danfoss. Буду мерить им. Когда закончу обследование выложу результаты со схемой. Может кому пригодится потом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 22:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных