|
  |
Срабатывание контактора при просадке напряжения |
|
|
Гость_Dobkin_*
|
28.3.2011, 16:07
|
Guest Forum

|
Добрый день!
Имеется следующая проблема: при кратковременных просадках напряжения в частном доме, происходит срабатывание(отключение) управляющего контактора. На вводе в дом стоит стабилизатор Ресанта, но проблему он полностью не убирает. Просадку не выдерживает именно сама цепь катушки контактора, импульсы достаточно кратковременные иногда происходит щелчок а гальванического разрыва даже не происходит. У кого какие мысли, как можно исправить проблему? Варианты "разобраться с поставщиком эл.энергии, поставить ИБП" - не рассматриваются.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
28.3.2011, 16:20
|
Guest Forum

|
Цитата(Dobkin @ 28.3.2011, 19:07)  А что этот контактор контактирует?
Сообщение отредактировал Boris Blade - 28.3.2011, 16:20
|
|
|
|
|
28.3.2011, 16:44
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата(Dobkin @ 28.3.2011, 19:07)  А что этот контактор контактирует? Какбудто от этого что-то зависит. Есть пневматическая приставка на контакторы с задержкой отпускания. Это решит проблему.
|
|
|
|
|
28.3.2011, 16:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(Ludvig @ 28.3.2011, 16:44)  Какбудто от этого что-то зависит. Есть пневматическая приставка на контакторы с задержкой отпускания. Это решит проблему. Увы, не решит... По цепочке после этой временной задержки опять катушка нашего контактора.. Разве что параллельно катушке емкость с сопротивлением поставить, во время просадки она через катушку и будет разряжаться, давая задержку.
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 28.3.2011, 16:54
|
|
|
|
|
28.3.2011, 17:09
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Зато, если контактор был включен, то он снова включится. Сергей Валерьевич, я вам настоятельно советую поэкспериментировать с вашим предложением.
Сообщение отредактировал Ludvig - 28.3.2011, 17:09
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
28.3.2011, 17:10
|
Guest Forum

|
Цитата(Ludvig @ 28.3.2011, 20:09)  Зато, если контактор был включен, то он снова включится. Сергей Валерьевич, я вам настоятельно советую поэкспериментировать с вашим предложением. А если это циркулярка? Думаете просто так спросил чего там контактируется.
|
|
|
|
|
28.3.2011, 17:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(Сергей Валерьевич @ 28.3.2011, 17:51)  Увы, не решит... По цепочке после этой временной задержки опять катушка нашего контактора.. Разве что параллельно катушке емкость с сопротивлением поставить, во время просадки она через катушку и будет разряжаться, давая задержку. Даже и без сопротивления. 10 лет (это при мне, но думаю что и сейчас тоже) такой вариант работал на хлебопекарной печи. Там требовалась именно задержка отключения контактора на 0,5 с.
|
|
|
|
Гость_Dobkin_*
|
28.3.2011, 19:30
|
Guest Forum

|
Контактор контактирует нагрузку активного типа. Проблема больше состоит именно в просадках напряжения со стороны источника. Если кто сталкивался с релейными ступенчатыми стабилизаторами типа Ресанты, то знают что из-за технологических особенностей (и отчасти несовершенства конструкции) при динамических изменениях входной сети, на выходе могут появляться как кратковременные всплески, так и провалы, по моим наблюдениям максимальная их длительность не более 500мс. Вот во время таких провалов контактор и сбрасывается. Кстати, контактор 220VAC. - Я рассматривал вариант поставить индуктивный фильтр-стабилизатор, типа Defendera, но не знаю как будет работать? - Напишите пожалуйста подробнее про конденсатор, какого он типа и емкости должен быть и какое сопротивление? Я чесно говоря слабо себе представляю как он будет работать. Кстати если что то речь идет о контакторе Schneider серии PMU5011
|
|
|
|
|
28.3.2011, 19:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 24.1.2011
Пользователь №: 90899

|
Обыкновенный бесперебойник разве не решит проблему?
|
|
|
|
|
28.3.2011, 20:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 2.3.2011
Пользователь №: 96693

|
Цитата(Dobkin @ 28.3.2011, 20:30)  ... при динамических изменениях входной сети, на выходе могут появляться как кратковременные всплески, так и провалы, по моим наблюдениям максимальная их длительность не более 500мс. Вот во время таких провалов контактор и сбрасывается. Кстати, контактор 220VAC. Ludvig правильно предложил: пневматический "наездник" должен решить проблему. Также, можно установить блок питания =24V и включать контактор через промежуточное реле с катушкой 24 V DC и двумя контактными группами NO. Одна контактная группа включает катушку пускателя, другая служит для "самоподхвата". Во время просадок напряжения, реле будет удерживаться в замкнутом состоянии за счёт заряженного конденсатора в выпрямителе блока питания.
Сообщение отредактировал itrch - 28.3.2011, 20:50
|
|
|
|
|
29.3.2011, 6:16
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(Dobkin @ 28.3.2011, 19:07)  Добрый день!
Имеется следующая проблема: при кратковременных просадках напряжения в частном доме, происходит срабатывание(отключение) управляющего контактора. На вводе в дом стоит стабилизатор Ресанта, но проблему он полностью не убирает. Просадку не выдерживает именно сама цепь катушки контактора, импульсы достаточно кратковременные иногда происходит щелчок а гальванического разрыва даже не происходит. У кого какие мысли, как можно исправить проблему? Варианты "разобраться с поставщиком эл.энергии, поставить ИБП" - не рассматриваются. Не понял проблемы.... Ну, просаживается напряжение...Ну, хреновая сеть...Проблема то в чём?? Размыкается контактор и после не стартует ? Или "пощёлкивает" шкаф, но также продолжает работать??? Если проблема в автостарте, то её и решайте. Причём тут сеть то...Лично я просто раз и навсегда отказался от дибильных кнопок "ПУСК/СТОП" и перешёл на тумблер "Р/0/А". Если у Вас кнопки - просто закоротите кнопку "ПУСК" и включайте тумблером... А Варианты "разобраться с поставщиком эл.энергии, поставить ИБП" - конечно, лучше не рассматривать. Всё равно Вы этот трёхфазный насос насос через пару месяцев выкинете. При таком-то эл.снабжении. А потом можно и сразу однофазный поставить.
|
|
|
|
Гость_Dobkin_*
|
29.3.2011, 13:40
|
Guest Forum

|
Цитата(Usach @ 29.3.2011, 7:16)  Не понял проблемы.... Ну, просаживается напряжение...Ну, хреновая сеть...Проблема то в чём?? Размыкается контактор и после не стартует ? Или "пощёлкивает" шкаф, но также продолжает работать??? Я же подробно написал, что проблема в том что кратковременно отключается контактор и на нагрузках кратковременно пропадает питание. Никакая автоматика тут непричем, к ней претензий нет. To Ludvig и itrch, а не подскажите поподробнее по этой пневматической насадке, ссылку какую нибудь или модель?
|
|
|
|
|
29.3.2011, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(Dobkin @ 29.3.2011, 14:40)  по этой пневматической насадке, ссылку какую нибудь или модель? Только она Вам никак не поможет: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9152. Это из той же оперы, включить после сбоя.
|
|
|
|
|
29.3.2011, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Цитата(Usach @ 29.3.2011, 6:16)  Если проблема в автостарте, то её и решайте. Причём тут сеть то...Лично я просто раз и навсегда отказался от дибильных кнопок "ПУСК/СТОП" и перешёл на тумблер "Р/0/А". Если у Вас кнопки - просто закоротите кнопку "ПУСК" и включайте тумблером... Решение с тумблером хорошо, когда управление производится из одного места, а если нужна параллельная работа постов, то ее легче организавать при помощи самоудержания доп.контактами контактора. Да и одновременный перезапуск группы двигателей после длительного пропадания напряжения может очень нехорошо сказаться на эл.сети. Представляете, какой ток на фидере получится, когда одновременно начнут стартовать несколько высконагруженных мощных эл.двигателей. Тут уже и автоматический выключатель может "вырубиться". Именно из-за повторного пуска после длительного (достаточного до почти полной остановки двигателя) перебоя в электроснабжении и делают схему с "отпусканием" контактора при потере напряжения. А также ставят устройства автоматического повторного включения (АПВ). В простейшем случае это как раз пневмореле времени. Если время перебоя электроснабжения мало и частота вращения двигателя на выбеге не упала меньше меньше критического значения, то после появления эл.питания он остается подключенным к сети. В сложных системах АПВ , если после восстановления питания необходим автоматический перезапуск двигателей, то АПВ запускает двигатели группами или поочередно, обеспечивая оптимальную нагрузку на эл.сеть.
|
|
|
|
|
29.3.2011, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
То ли я как то не так читаю Цитата(Dobkin @ 28.3.2011, 17:07)  при кратковременных просадках напряжения в частном доме, происходит срабатывание(отключение) управляющего контактора. ....... Просадку не выдерживает именно сама цепь катушки контактора..... . Вроде как человеку нужно чтобы пускатель не отключался, а предлагают способ его включить после отключения.
|
|
|
|
|
29.3.2011, 16:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 2.3.2011
Пользователь №: 96693

|
Цитата(cauto @ 29.3.2011, 16:48)  Вроде как человеку нужно чтобы пускатель не отключался... Использовать пускатель с катушкой 24V DC. Включать его от стабилизированного источника питания =24V. Конденсатор на выходе источника питания должен удерживать катушку пускателя хотя-бы несколько секунд. Фсё!
|
|
|
|
|
29.3.2011, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(itrch @ 29.3.2011, 17:07)  Использовать пускатель с катушкой 24V DC. Включать его от стабилизированного источника питания =24V. Конденсатор на выходе источника питания должен удерживать катушку пускателя хотя-бы несколько секунд. Фсё!  Лучший вариант. Конденсатор на катушку данного пускателя получиться слишком большой ёмкости, ИБП низя (по условию задачи).
Сообщение отредактировал cauto - 29.3.2011, 16:12
|
|
|
|
|
29.3.2011, 17:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Цитата(cauto @ 29.3.2011, 13:55)  Только она Вам никак не поможет: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9152. Это из той же оперы, включить после сбоя. В данном случае у нас и есть сбой. Действительно контактор при просадке напряжения отпустится и включится потом обратно. Здесь уже нужно смотреть по нагрузке. Если перебой с 500мс не критичен для нее(например тены),то пневмо-реле вполне подойдет.правда с пневмо-реле есть одна особенность - оно не универсальное и выпускается к конкретным моделям контактора, по этому не факт, что удастся его найти именно на этот контактор. Конденсатор наверное самое дешевое средство для данной проблемы и не такой уж он и большой получается. Если взять довольно крупный контактор , у которого катушка потребляет 300мА и воспользоваться таблицей перевода в А*ч http://www.convertworld.com/ru/electric-ch.../Ампер-час.html, то чтобы удержать ее в течении 1с нам нужен конденсатор порядка 10мкФ.Даже если перестраховаться и взять конденсатор побольше http://www.tda2000.ru/kod/48224 , то он будет все-равно компактнее,чем решение с ИБП
|
|
|
|
|
29.3.2011, 19:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(Rus75 @ 29.3.2011, 18:05)  Конденсатор наверное самое дешевое средство для данной проблемы и не такой уж он и большой получается. Если взять довольно крупный контактор , у которого катушка потребляет 300мА и воспользоваться таблицей перевода в А*ч http://www.convertworld.com/ru/electric-ch.../Ампер-час.html, то чтобы удержать ее в течении 1с нам нужен конденсатор порядка 10мкФ.Даже если перестраховаться и взять конденсатор побольше http://www.tda2000.ru/kod/48224 , то он будет все-равно компактнее,чем решение с ИБП Не знаю, не знаю. В том случае, который описывал я, конденсатор как раз и был 10мкФ. Вот только контактор из серии мини. Больше чем на 0,5 с не хватало. Ток через катушку не знаю (поводов не было измерять), это была штатная схема, и кондёр и контактор чешские (Tesla). Кстати, напряжение конденсатора должно быть не менее 400В.
|
|
|
|
|
29.3.2011, 20:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 2.3.2011
Пользователь №: 96693

|
Цитата(Rus75 @ 29.3.2011, 18:05)  Конденсатор наверное самое дешевое средство для данной проблемы и не такой уж он и большой получается. Если взять довольно крупный контактор , у которого катушка потребляет 300мА и воспользоваться таблицей перевода в А*ч http://www.convertworld.com/ru/electric-ch.../Ампер-час.html, то чтобы удержать ее в течении 1с нам нужен конденсатор порядка 10мкФ... Вы неправильно считаете. Цитата Рассчитаем за сколько зарядится на 95% конденсатор емкостью 1uF через резистор в 1кОм: T= C*R = 10^-6 * 10^3 = 0.001c 3T = 0.003c через такое время напряжение на конденсаторе достигнет 95% от напряжения источника. Разряд пойдет по тому же закону, только вверх ногами. Т.е. через Твремени в на конденсаторе остаенется всего лишь 100% — 63% = 37% от первоначального напряжения, а через 3T и того меньше — жалкие 5%. СсылкаПускатель отключится как только напряжение на катушке снизится до уровня напряжения отпускания. Этак вольт до 16-ти.
Сообщение отредактировал itrch - 29.3.2011, 20:16
|
|
|
|
|
29.3.2011, 20:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 2.3.2011
Пользователь №: 96693

|
Цитата(cauto @ 29.3.2011, 20:35)  Кстати, напряжение конденсатора должно быть не менее 400В. Ну, катушка ведь была на 220V? А если катушка на 24V DC, то напряжение можно выбрать поменьше.
|
|
|
|
|
29.3.2011, 20:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(itrch @ 29.3.2011, 21:21)  Ну, катушка ведь была на 220V? А если катушка на 24V DC, то напряжение можно выбрать поменьше. Ну конечно, 400 - это для действующего напряжения 220В АС.
|
|
|
|
Гость_Dobkin_*
|
30.3.2011, 0:09
|
Guest Forum

|
Коллеги а вы лично пробовали включать такой конденсатор в сеть? Ведь если включить его параллельно катушки контактора то он фактически будет постоянно висеть на 220VAC. Мне что-то кажется что он просто взорвется как любой нормальный электролит. Или его как то хитро включать надо?
|
|
|
|
|
30.3.2011, 0:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Да это шутка какая то с конденсатором. На переменку то какой смысл его цеплять? Будет большой бабах и только. Если серьезно, то есть такое понятие, как 1 категория, и все давно известно как оно делается.
|
|
|
|
|
30.3.2011, 0:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Цитата(Kass @ 30.3.2011, 0:16)  Да это шутка какая то с конденсатором. На переменку то какой смысл его цеплять? Будет большой бабах и только. Как это? Вы что, не видели конденсаторов для переменки? Видать - молодой Касс.
|
|
|
|
|
30.3.2011, 6:12
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(Dobkin @ 29.3.2011, 16:40)  Я же подробно написал, что проблема в том что кратковременно отключается контактор и на нагрузках кратковременно пропадает питание. Никакая автоматика тут непричем, к ней претензий нет. Т.е. у Вас силовая цепь "не пропадает", а "пропадает" только управляющая??? Ну, тогда поставьте контактор с катушкой на 380 и запитайте её от 380-сети, которая "не пропадает"...
|
|
|
|
|
30.3.2011, 9:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Цитата(Kass @ 30.3.2011, 0:16)  Да это шутка какая то с конденсатором. На переменку то какой смысл его цеплять? Будет большой бабах и только. Если серьезно, то есть такое понятие, как 1 категория, и все давно известно как оно делается. Улыбнуло. Откройте блок питания компьютера. Увидете сразу на ножках разьема 220В конденсатор. Откройте светильник с лампой дневного света ЛБ-40 ,если он не с ЭПРА, то тоже увидите такой неслабенький конденсатор. Посмотрите на схемы трансформаторных подстанций от 400кВА. У них на шинах прицеплены такие неслабенькие конденсаторы для компенсации реактивной мощности. На 1-но фазных асинхронных двигателях также стоит конденсатор в цепи пусковой обмотки. И все эти конденсаторы работают на напряжении 220-380В и не взрываются. А то ваши домашние фены,миксеры,пылесосы, вентиляторы оже давно бы повзрывались.
|
|
|
|
Гость_Dobkin_*
|
30.3.2011, 11:52
|
Guest Forum

|
Цитата(Usach @ 30.3.2011, 7:12)  Т.е. у Вас силовая цепь "не пропадает", а "пропадает" только управляющая??? Ну, тогда поставьте контактор с катушкой на 380 и запитайте её от 380-сети, которая "не пропадает"...  Уважаемый Usach, я еще раз описываю проблему: в сети происходит кратковременная ПРОСАДКА напряжения (не пропадание а именно просадка, порядка 190-180В), чего оказывается недостаточно для удержания катушкой якоря контактора и он кратковременно расцепляется и тут же снова притягивается. В результате на нагрузке происходит уже кратковременное пропадание напряжения.
|
|
|
|
|
30.3.2011, 12:33
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Отстань от мужика. Это форум, каждый пишет, что знает.
|
|
|
|
|
30.3.2011, 12:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(Rus75 @ 30.3.2011, 10:48)  Улыбнуло. Откройте блок питания компьютера. Увидете сразу на ножках разьема 220В конденсатор. Откройте светильник с лампой дневного света ЛБ-40 ,если он не с ЭПРА, то тоже увидите такой неслабенький конденсатор.  Оказывается народ всерьез. Тогда меня тоже это повеселило. Все дело в том, что наличие конденсатора в цепи может иметь абсолютно разное назначение. Конденсатор может быть разделительным, фильтрующим, сглаживающим в зависимости от схематического решения. его действие может быть как дифференцирующим, так и интегрирующим. В данном контексте конденсатор может дать толк только в том случае, если питание катушки осуществляется постоянным током при правильной конструкции зарядной цепи. Такой же эффект может дать последовательно включенный дроссель. В цепях переменного тока эти элементы работают иначе и имеют совсем иные цели.  Цитата(Dobkin @ 30.3.2011, 12:52)  еще раз описываю проблему: в сети происходит кратковременная ПРОСАДКА напряжения (не пропадание а именно просадка, порядка 190-180В), чего оказывается недостаточно для удержания катушкой якоря контактора и он кратковременно расцепляется и тут же снова притягивается. В результате на нагрузке происходит уже кратковременное пропадание напряжения. Понимаетели, для того, что бы вам дать довольно точное предложение о решении проблемы, нужно знать точные условия. Какой длительности существуют просадки (в мсекундах), и с чего вы решили, что это именно просадки до 180В (чем вы это мерили), какой именно контактор используется, или какой ток его катушки? До какой максимально длительности и уровня просадки вы хотите защитить контактор от расцепления? Точные ответы на данные вопросы помогут дать вам столь же точные ответы. А так ничего серьезного предложить не получится. Нет условий задачи.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|