> Допускается ли транзитная прокладка канализации К1 через лест. клетку, Прокладка под потолком
Созонов
сообщение 29.3.2011, 6:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558



Уважаемые коллеги, допускается ли транзитная прокладка под потолком канализации К1 через лест. клетку административного помещения, (есть возможность проложить в штрабе стены) в нормах не могу найти пока ни за ни против
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 29.3.2011, 7:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20603
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



mellow.gif
Цитата(Созонов @ 29.3.2011, 9:38) *
Уважаемые коллеги, допускается ли транзитная прокладка под потолком канализации К1 через лест. клетку административного помещения, (есть возможность проложить в штрабе стены) в нормах не могу найти пока ни за ни против

Если нормы не запрещают, значит допускается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 29.3.2011, 7:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3985
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Что за ЛК? почитайте п.6.32* СНиП 21-01-97 последнюю строчку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 29.3.2011, 8:10
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



если канализация не будет мешать эвакуации людей, т.е будет соблюдена нормируемая ширина прохода и высота, то можно...нормы эвакуации - к архитекторам...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.3.2011, 14:18
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9566
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



И лестничная клетка отапливаемая - к ОВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водонос
сообщение 29.3.2011, 18:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37458



Открыто можно только чугунную. Пластиковые трубы нельзя, т.к. по горючести не проходят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.3.2011, 10:03
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9566
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Водонос @ 29.3.2011, 18:46) *
Открыто можно только чугунную. Пластиковые трубы нельзя, т.к. по горючести не проходят.

А водостоки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 13:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных