Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> проблемы с 3-х ходовым и приводом, приточные машины
Гость_prostbeliy_*
сообщение 29.3.2011, 9:13
Сообщение #1





Guest Forum






всем привет...
ну значит у меня такая проблема
мы пытаемься запустить кандер (Веза)
от это фирмы мы уже запустили около 30 приточных машин в режиме зима , а вот на кондере почему то 3-х ходовой глючит...
когла вкл машину начинееться прогрев колорифера , 3-хк идет на открытие , после запуска закрываеться и на этом все, кстати контролер Simens rlu236
еще в самом контролере смешаны 2 пакета , в нашем случае 1 пакет идет на воду тоесть колорифер , а 2 на ЭКС(электро колорифер ) но они обьеденены под 1 кональник
не знаю может кто знает что не так может что с контролером (((
и еще наименования автоматики
шаровой кран 3х ходовой - R311
рег водяного крана - LR 24A-SR
кональник - QAM 2120
просьба помочь

ЗЫ извеняю что так написано просто на обед пришел и все на скорую руку)))

Сообщение отредактировал prostbeliy - 29.3.2011, 9:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 29.3.2011, 11:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Белимо глючить не может. Ни разу за всю практику такого не встречали. Но дело не в этом.

Почему вы решили, что есть проблема? Приточка встает по замерзанию? Какая температура в канале, и какое задание?

С Белимо есть один нюанс: управляющий синал на него 2-10В, и если автоматика выдает 0-10В, то будут проблемы в межсезонье.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 29.3.2011, 15:45
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(prostbeliy @ 29.3.2011, 12:13) *

Ящик упровления выбросить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_prostbeliy_*
сообщение 29.3.2011, 18:39
Сообщение #4





Guest Forum






ну получаеться CTLOOP1 и CTLOOP2 конфликтуют между собой , до 3 ходового не доходит сигнал что-ли все проверели все кабеля , провода весь шкаф все впорядке ...
а так мы задаем температуру в канале 24 С , а на термостате во воде стоит 5С вооббще на обратке( , а на межбсезонный режим у нас должны вкл электро колориферы...
еще 1 вопрос почему когда в настройках COMIS-CONF настроил ситилупы а потом в COMIS-PARA только 2 луп а 1 пропадает и не видно его

Сообщение отредактировал prostbeliy - 29.3.2011, 18:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 29.3.2011, 21:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(prostbeliy @ 29.3.2011, 19:39) *
до 3 ходового не доходит сигнал что-ли все проверели все кабеля , провода весь шкаф все впорядке ...


А какое управляющее напряжение выходит с щита на клапан?

Цитата(prostbeliy @ 29.3.2011, 19:39) *
настроил ситилупы а потом в COMIS-PARA только 2 луп ...


Какие то не приличные термины используете. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_prostbeliy_*
сообщение 30.3.2011, 9:18
Сообщение #6





Guest Forum






вроде 0..10 ...да там все как-то посвоему у них
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 30.3.2011, 11:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Вы тестером замерьте что есть реально там на выходе регулятора. А то разговор то не о чем. В том то и плюс управление аналоговым сигналом перед тем же модбасом или любым другим цифровым управлением, что вы банально тестером можете посмотреть, что у вас происходит на стыке регулятор-исполнительное устройство.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 20:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных