> Пожаротушение трансформаторов 63 МВА установленных закрыто
Гость_shapok_*
сообщение 29.3.2011, 10:05
Сообщение #1





Guest Forum






День добрый! Сталкивался кто-нибудь с темой необходимости пожаротушения силовых трансформаоров устанавливаемых в закрытом РУ, если вместо обычного трансформаторного масла применять негорючий диэлектрик (например типа Мидэл)??? По нормативам для трансов 63 МВА и выше устанавливаемых закрыто пожаротушение необходимо. Но какой смысл его организовывать если применять неогрючий диэлектрик??? Гореть то нечему будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ret_*
сообщение 29.3.2011, 15:17
Сообщение #2





Guest Forum






Открываем СП5.13130.2009, приложение А и читаем примечание 1) к таблице А.2

Если ваше помещение с трансформатором попадает под данное определение "кабельного сооружения", то смотрим пункт 3 данной таблицы.
Если же не попадает, то смотрим таблицу А.4
Пункт 4 - "Масляные силовые трансформаторы и реакторы"
Если я правильно понимаю, ваш трансформатор с самозатухающим диэлектриком к пункту 4 отношения не имеет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_shapok_*
сообщение 29.3.2011, 15:56
Сообщение #3





Guest Forum






Да в том то и дело.

MIDEL 7131 - синтетическое трансформаторное масло на основе сложного эфира
Диэлектрическое трансформаторное масло марки MIDEL 7131 характеризуется высокой температурой возгорания и низкой теплотворной способностью (<32 МДж / кг), и, таким образом, относится к жидкостям класса К3.
► Зафиксирована 100%-ная пожаробезопасность
► Высокая температура возгорания (>300°C)
► Класс К –согласно положениям стандарта IEC 61100 / 61039
► Трансформаторное масло, одобренное «ФМ Глобал» (FM Global®)
► Снижение затрат на обеспечение пожаробе-зопасности.

Но все таки это масло. Так что сложно объяснить отказ от пожаротушения. По логике - пожаротушение не нужно. По бамашке - делай!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 29.3.2011, 16:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



Нужен сертификат и заключение ВНИИПО, что это масло такое прекрасное что и не масло вовсе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ret_*
сообщение 30.3.2011, 11:21
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(shapok @ 29.3.2011, 16:56) *
► Зафиксирована 100%-ная пожаробезопасность
► Высокая температура возгорания (>300°C)

Как-то одно с другим не вяжется.
А вообще коллега InPut прав - не хотите тушить - добудьте сертификат или заключение .
Хотя год назад проектировал здание с трансформаторами без масла вообще. Такие не подойдут?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_shapok_*
сообщение 30.3.2011, 12:54
Сообщение #6





Guest Forum






Подойдут. Но на сколько я знаю они выпускаются на напряжение до 35 кВ. А у нас ПС будет 110 кВ. Думаю придеться все-таки проектировать пожаротушение в камерах. Согласен что скорее всего экспертиза потребует сертификат или заключение. Пока поставщики оборудования этого предоставить не могут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 30.3.2011, 14:32
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



Ну пусть поставщики суетятся, бумажку добывают! Вариант сделать СТУ для конкретного вашего объекта, может и без бумажки про масло прокатит, если СТУшники дельные попадутся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 23:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных