Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Автономное газоснабжение поселка, как определить количество резервуаров СУГ ?
Мия
сообщение 29.3.2011, 13:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.3.2011
Из: Иваново
Пользователь №: 100726



Нужно расчитать необходимое на поселок количество емкостей для сжиженого газа.
21 дом, тепловая мощность 10 МВт/ч, среднесуточный расход газа 1047 кг/сут.
По какой формуле можно это вычислить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladi
сообщение 29.3.2011, 20:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 24.1.2010
Пользователь №: 45022



Формула
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________.doc ( 26,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мия
сообщение 29.3.2011, 20:08
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.3.2011
Из: Иваново
Пользователь №: 100726



Спасибо! А на какую литературу ссылаться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladi
сообщение 29.3.2011, 22:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 24.1.2010
Пользователь №: 45022



ЦНИИЭП инженерного оборудования Госгражданстроя
Рекомендации по инженерному оборудованию сельских населенных пунктов. Часть V Газоснабжение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ringo
сообщение 31.3.2011, 13:39
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65309



Цитата(Мия @ 29.3.2011, 14:12) *
Нужно расчитать необходимое на поселок количество емкостей для сжиженого газа.
21 дом, тепловая мощность 10 МВт/ч, среднесуточный расход газа 1047 кг/сут.
По какой формуле можно это вычислить?

Привет. 10 Мвт на 21 дом это запредельно, получается по 475 КВт на дом. Уж сколько не строили автономок, такого расхода нигде не было. Последнюю усадьбу делали и то там с зимними садами и конюшнями 700 КВт вышло, поставили две ёмкости по 10 кубов и испаритель, этой зимой хватало на 3-4 недели.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 31.3.2011, 13:51
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата
тепловая мощность 10 МВт/ч

Для начала уясните, что мощность измеряется в Ваттах или в данном случае в МВт. Режут глаз такие глупые ошибки на форуме специалистов.

Сообщение отредактировал zeman - 31.3.2011, 13:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мия
сообщение 31.3.2011, 14:52
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.3.2011
Из: Иваново
Пользователь №: 100726



ну это на весь отопительный период 219 сут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ringo
сообщение 31.3.2011, 16:37
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65309



Цитата(Мия @ 31.3.2011, 15:52) *
ну это на весь отопительный период 219 сут.

Ну Вы же говорите о мощности, "которая измеряется в ваттах", а что касается сезона, то лучше говорить
о количестве, потребляемого тепла или энергии, как угодно. А так, ваш расход 1047кг/сут это 1850-1900 литров СУГ в сутки, которых хватит на 570 кВт*ч, примерно по 27 кВт на каждый дом, вполне терпимо для дома 150 кв.м Трех резервуаров по 10 кубов, хватит на 2 недели и не забудьте испаритель, лучше
на 60 кг/ч, электрическая мощность испарителя около 12 кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мия
сообщение 31.3.2011, 16:48
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.3.2011
Из: Иваново
Пользователь №: 100726



А я решила установить 4 резервуара по 20 м3 и заправка раз в месяц. Думаю чем реже тем лучше?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ringo
сообщение 31.3.2011, 16:58
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65309



Цитата(Мия @ 31.3.2011, 17:48) *
А я решила установить 4 резервуара по 20 м3 и заправка раз в месяц. Думаю чем реже тем лучше?

Конечно, чем реже тем лучше, это же не секс в конце концов. Постарайтесь правильно обвязать газгольдеры и не забудьте всем поставить газовые счетчики, чтобы не было скандалов при оплате расходов газа. Удачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных