Контроллеры для вентиляции |
|
|
|
13.7.2005, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
2 brutal Всё равно дорого! Можно дешевле!
А нельзя-ли пример. С уважением
|
|
|
|
|
14.7.2005, 7:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 29.3.2005
Пользователь №: 600

|
Повторюсь еще раз КОНТАР производства МЗТА. www.kontar.ru
|
|
|
|
|
14.7.2005, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
Действительно чуть дешевле.
|
|
|
|
|
14.7.2005, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 29.3.2005
Пользователь №: 600

|
Почему чуть, ПО всё бесплатное, Ethernet без преобразователей интерфейсов, ОРС сервер довольно-таки дешёвый, диспетчеризация практически бесплатная.
|
|
|
|
Гость_witboy_*
|
14.7.2005, 11:38
|
Guest Forum

|
ИМХО только програмируется и работает с некоторым скрипом
(замечания по "скрипу" мной были сформулированы, записаны и переданы МЗТА при прохождении обучения)
|
|
|
|
|
14.7.2005, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 29.3.2005
Пользователь №: 600

|
Все замечания принимаются и при возможности исправляются, когда Вы обучались?
|
|
|
|
Гость_witboy_*
|
15.7.2005, 8:13
|
Guest Forum

|
осенью прошлого года, возможно (да скорее всего наверняка) это исправлено  вопрос в другом. в принципе скажем так  - зачем выпускать на рынок не законченный продукт?
|
|
|
|
|
15.7.2005, 8:41
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(witboy @ Jul 15 2005, 12:13 ) вопрос в другом. в принципе скажем так  - зачем выпускать на рынок не законченный продукт?  ну вы, уважаемый, блин, даете...  , а как же знаменитые "Окошки"? представьте, если б в них было все пучком с самого началу? ужас! мы до сей поры пользовались бы досовской Win2.0  ... не пугайте нас так
|
|
|
|
|
15.7.2005, 8:49
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153

|
Цитата мы до сей поры пользовались бы досовской Win2.0 А что? Самая лучшая операционка -DOS 6.22
|
|
|
|
|
15.7.2005, 9:05
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(AlexSch @ Jul 15 2005, 12:49 ) А что? Самая лучшая операционка -DOS 6.22  я и не спорю, хотя, опять же, смотря для кого, ежели для сисадм-а в бухгалтерской конторе - то это
|
|
|
|
|
15.7.2005, 9:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 29.3.2005
Пользователь №: 600

|
Тот же Honeywell, и ТАС периодически выпускают обновления. С осени прошлого года столько воды утекло. Уже сделано очень много нового. В своё время у Andover Controls тоже были проблемы, они выпустили продукт с целым букетом недокументированных особенностей.
|
|
|
|
Гость_Гость_Анатолий_*
|
28.7.2005, 14:30
|
Guest Forum

|
Ну и какое резюме из всего выше написанного?
Главный вопрос "контроллер для управления приточкой с 2-мя калориферами и увлажнителем(меж них) по ID диаграме" остался без ответа, или как?
AlexSch:" Да есть такие контроллеры!!!!! SIEMENS, например. Там есть функция вычисления энтальпии. Просто задача непонятна."
СИМАТИК вы имели ввиду, или что-то другое?
|
|
|
|
|
28.7.2005, 14:46
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153

|
Цитата СИМАТИК вы имели ввиду, или что-то другое? Нет, не СИМАТИК. INTEGRAL или Desigo PX производства Siemens Building Technologies (бывшие Staefa Control Systems, Landis & Gyr, Landis & Staefa). Да к тому-же я думаю, что почти любой свободнопрограммируемый контроллер, специально предназначенный для управления инженерными системами зданий имеет в составе стандартных функций функцию вычисления энтальпии. Кстати СИМАТИК, как раз заточен для технологических процессов и этой функции может не иметь (если я не прав, поправьте меня). Цитата Главный вопрос "контроллер для управления приточкой с 2-мя калориферами и увлажнителем(меж них) по ID диаграме" остался без ответа, или как? Ну, объясните, наконец, зачем это надо????? Можно-же обойтись регулированием по температуре точки росы. Я понимаю, когда у вас полнопрофильный кондиционер с рециркуляцией, двумя подогревами, охлаждением и увлажнением, тогда можно заморачиваться управлением по ID - диаграммам. Да и там экономия полчится мизерная, если принимать во внимание то количество датчиков, котрым надо обвешать систему.
|
|
|
|
Гость_Гость_Анатолий_*
|
28.7.2005, 15:00
|
Guest Forum

|
Ну свободно программ.- это понятно.
Поставим вопрос по другому:
1. Кто-то построил автоматику для управления приточкой с 2-мя калориферами и увлажнителем(меж них) по ID диаграмме? Тоесть: интересует законченный продукт ! 2. Где-то работает такая автоматика? Возможно кем-то другим постоенная.
|
|
|
|
|
28.7.2005, 15:02
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153

|
Цитата 1. Кто-то построил автоматику для управления приточкой с 2-мя калориферами и увлажнителем(меж них) по ID диаграмме? Тоесть: интересует законченный продукт ! 2. Где-то работает такая автоматика? Возможно кем-то другим постоенная. Мой ответ такой - в России скорее всего нет. Вы не найдете такого человека, который за все это заплатит.
|
|
|
|
Гость_Pavel_*
|
3.8.2005, 13:20
|
Guest Forum

|
Сам я делал только 2 подогрева, увлажнитель и охладитель, но позвоните в York 232-66-60 Роману Вроблевскому, он и раскажет и покажет реальный объект в Москве.
|
|
|
|
Гость_Павленко Олег_*
|
27.7.2006, 22:47
|
Guest Forum

|
Цитата(witboy @ Jul 15 2005, 09:13 ) осенью прошлого года, возможно (да скорее всего наверняка) это исправлено  вопрос в другом. в принципе скажем так  - зачем выпускать на рынок не законченный продукт?  Контар - это сложный внутри и простой для пользователя большой программноаппаратный продукт. Создатели его, прежде всего, стремились максимально упростить труд инженеров внедряющих этот продукт. И у них это получилось. Как у любой большой системы у него, конечно же, были "баги", за которые мы приносим Вам свои искренние извинения. Именно благодаря Вам, пользователям, нам удалось максимально "очистить" контар от ошибок. Теперь, оказанное содействие дает Вам право: использовать этот продукт, в полной мере пользоваться нашей технической поддержкой, использовать наш богатый опыт по созданию систем управления и диспетчеризации. За последний год на отечественный и зарубежный рынки поставлено тысячи наших контроллеров. Реализованы крупные сети для диспетчеризации промышленных объектов расположенных на территории страны и множество других систем. Мы уверены в дальнейшем позитивном сотрудничестве с Вами. С уважением, О.В. Павленко pavlenko@mzta.ru
|
|
|
|
|
28.7.2006, 15:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 14.4.2006
Пользователь №: 2633

|
Однако на рекламу похоже! У эксплуатации другое мнение.
|
|
|
|
|
29.7.2006, 1:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 4.4.2006
Пользователь №: 2538

|
Цитата(Гость_Анатолий @ Jul 28 2005, 16:00 ) Ну свободно программ.- это понятно.
Поставим вопрос по другому:
1. Кто-то построил автоматику для управления приточкой с 2-мя калориферами и увлажнителем(меж них) по ID диаграмме? Тоесть: интересует законченный продукт ! 2. Где-то работает такая автоматика? Возможно кем-то другим постоенная. Не вытерпел. Вы чего ,блин, люди вроде все здешние а такое. Да это я делаю на каждом шагу, практически все кондиционеры для помещений 1 категории и ВИП такие или еще сложнее. Все это спокойно программируется любым свободно прогр. контроллером. Я думаю что человек затеявший эту кашу не понимает, чего нужно то. Здесь ветка по автоматизации того что придумают технологи-проектировщики, а они народ осторожный и ограниченый в оборудовании. Ни один проектант по ОВ не разрабатывает сам приточку, а берет целиком или кусками то что предлагают производители.Основные производители потому и основные, что делают это массово. Делать массово то что не знаешь как будет себя вести-дураков нет- ни кто не будет. Нам автоматчикам уже все по полочкам. Так что думаю не за свое браться не надо, а начинать читать документацию к железкам и не мудрствовать лукаво. А в контроллер много чего можно впихнуть и по подсчету формул( там полный инженерный калькулятор, и апроксимацию (сам делал). ТАС и Хоневелл это точно позволяют. Но все эти расчеты не были связаны непосредственно с работой железа, а просто заморочки для диспетчеризации. Ну ладно. Это я спутниковый интернет на даче опробовал.
|
|
|
|
|
29.7.2006, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата Ну ладно. Это я спутниковый интернет на даче опробовал. Двусторонний или только на загрузку?
|
|
|
|
|
29.7.2006, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 4.4.2006
Пользователь №: 2538

|
одностороннний,конечно. Когда со мной свяжитесь?
|
|
|
|
|
29.7.2006, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Позвоню в понедельник...
щас не могу, пять минут назад отвез жену в роддом...
|
|
|
|
Гость_Mike Osokin_*
|
22.1.2007, 7:42
|
Guest Forum

|
Цитата(ttt @ Jul 12 2005, 14:27 ) Документация есть, часть на русском. Каталога нет, все есть на www.carel.it Курсы есть в Питере. Вживую контроллеры, софт посмотреть можно у нас в Москве. т. 721-44-91 Есть ли документация по Easy Tools на русском языке? Задача такая: 4 контроллера pCO2 (один мастер) объединяются сетью pLAN. Хочется подключить к мастеру по 485 интерфейсу Web-Gate и управлять вент-установками через компьютер. e-mail: p16@mail.ru
|
|
|
|
|
22.1.2007, 9:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
"Есть ли документация по Easy Tools на русском языке?" У меня нет. Мне не особо нужно на русском. Обратитесь к Дмитрию Смелову www.uelements.com, может они перевели.
"Задача такая: 4 контроллера pCO2 (один мастер) объединяются сетью pLAN. Хочется подключить к мастеру по 485 интерфейсу Web-Gate"
Немного не так. Сеть контроллеров - это своя сеть. Внешняя сеть с Web-Gate - своя сеть. Задача решаемая.
Еще есть бесплатный ОРС сервер. Можно подключаться к любой СКАДе.
|
|
|
|
|
22.1.2007, 10:52
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата(ttt @ Jan 22 2007, 09:10 ) Еще есть бесплатный ОРС сервер. Можно подключаться к любой СКАДе. А как подключить контроллеры РСО2 к ОРС-серверу ? Я так понимаю, что не по pLan ?
|
|
|
|
|
22.1.2007, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
Я так понимаю, что не по pLan ?
Правильно понимаете.
Подключаться надо к плате RS485 serial board for supervisor. Это опция.
|
|
|
|
|
22.1.2007, 14:43
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата(ttt @ Jan 22 2007, 11:06 ) Подключаться надо к плате RS485 serial board for supervisor. Это опция. Передача данных для этого соединения должна программироваться отдельно ? Или предусмотрена программой "по умолчанию" ?
|
|
|
|
|
22.1.2007, 15:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
"Передача данных для этого соединения должна программироваться отдельно ?"
Отдельно программировать не надо. ОРС серверу надо указать те переменные программы контроллера, с которыми он будет общаться. Объяснять долго. На практике все просто.
|
|
|
|
Гость_Гость_Денис_*
|
19.4.2007, 10:35
|
Guest Forum

|
Здравствуйте.
Может кто поможет: На улице висит датчик температуры. Нужно чтобы данные с одного датчика поступали на два контроллера. Как это реализовать в Easy Tools? Хотя бы примерно. Контроллеры между собой соединены. Какой протокол используется? Какие макроблоки выполняют связь между контроллерами? Как принять переменную с другого контроллера к которому подключен датчик температуры?
Daliplus@mail.ru
Зараннее благодарен
|
|
|
|
Гость_Mike Osokin_*
|
19.4.2007, 11:30
|
Guest Forum

|
Цитата(Гость_Денис @ Apr 19 2007, 11:35 ) Здравствуйте.
Может кто поможет: На улице висит датчик температуры. Нужно чтобы данные с одного датчика поступали на два контроллера. Как это реализовать в Easy Tools? Хотя бы примерно. Контроллеры между собой соединены. Какой протокол используется? Какие макроблоки выполняют связь между контроллерами? Как принять переменную с другого контроллера к которому подключен датчик температуры?
Daliplus@mail.ru
Зараннее благодарен Контроллеры связываются по сети pLAN. Для каждого контроллера задается сетевой адрес. Создаете сетевой проект - вылазит WinNET. Добавляете туда проекты на каждый контроллер, конфигурируете обмен данными между контроллерами. Компилируете, прошиваете контроллеры. В общем - это все. PS: Посмотрите информацию по системным переменным NET_INFO, NET_STATUS_1. Будет непонятно - обращайтесь в личку.
Сообщение отредактировал Mike Osokin - 19.4.2007, 11:33
|
|
|
|
|
  |