> обмерзает рессивер
Гость_demayn_*
сообщение 29.3.2011, 18:40
Сообщение #1





Guest Forum






в геотермальной установке обмерзает рессивер при работе и на тепло и на холод что може быть/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leeps
сообщение 29.3.2011, 19:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478



Цитата(demayn @ 29.3.2011, 18:40) *
в геотермальной установке обмерзает рессивер при работе и на тепло и на холод что може быть/

... это точно рессивер?
P.S. Слишком мало информации Вы даёте. Надо бы по больше...


Сообщение отредактировал Leeps - 29.3.2011, 19:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 29.3.2011, 19:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Это такой девайс хитрый. регулятор, используется в промхолоде на установках с затопленными испарителями.
типа докипатель, фреоном заполненный, с поплавком, он же регулятор кол-ва хладагента в испарителе.
Вообще ТН прямого кипения это жесть, которую мне никогда не понять.
Медные трубы закапывают в грунт, там фреон и кипит, отбирая тепло у грунта.
Тема уже как то обсуждалась.


Сообщение отредактировал airwave - 29.3.2011, 19:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leeps
сообщение 29.3.2011, 20:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478



Цитата(airwave @ 29.3.2011, 19:48) *
Это такой девайс хитрый. регулятор, используется в промхолоде на установках с затопленными испарителями.
типа докипатель, фреоном заполненный, с поплавком, он же регулятор кол-ва хладагента в испарителе.
Вообще ТН прямого кипения это жесть, которую мне никогда не понять.
Медные трубы закапывают в грунт, там фреон и кипит, отбирая тепло у грунта.
Тема уже как то обсуждалась.

Так вроди как и не должен он обмерзать .... Если мы действительно про рессивер говорим. Может demayn путает что...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Buharick
сообщение 29.3.2011, 21:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95729




Отделитель жидкости на всасе, он же "докипятитель" (местый сленг).

ЗЫ. Бывает. Раз пришлый профи, глушак на выхлопе (нагнетании) обозвал то же рессивером.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 29.3.2011, 21:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Скорее всего эти девайсы его интересует, используются в геотермальниках:
http://farmina.ru/kat_prod.php?cat3id=59
http://farmina.ru/kat_prod.php?cat3id=59
т.е. для ориентиру нужная схема ТН
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 5.4.2011, 4:39
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Схему или хотя бы фото. Но то, что это не ресивер - практически 100%. Сложно в реверсивной машине применить ресивер, рискованно, тогда надо 3 сосуда: 2 ресивера и 1 отделитель жидкости. Серия скорее всего бытовая, тогда вряд ли там применят поплавковый регулятор - дорого очень.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 15:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных