vad250671
сообщение 29.3.2011, 20:33
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 24.1.2011
Пользователь №: 90902



Уважаемые господа! В каталоге воздушных диффузоров ТРОКС ТЕХНИК есть такой девайс как многофункциональные диффузоры (активные охлаждающие балки) Кто-нибудь включал в свои проекты эти изделия ? И насколько они эффективны в плане создания комфортного микроклимата в помещении? blink.gif кто-нибудь "на себе " проверял их работу? понравилось или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 30.3.2011, 10:05
Сообщение #2


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Прошлой зимой решили испытать будущую Башню Газпрома на стресоустойчивость и был построен "Экспозиционный павильон с Моделью фасадных конструкций здания Башни « Общественно-делового центра «Охта»".

Обвешали всё датчиками и чего-то наблюдали, фиксировали и наверное кому-то констатировали, возможно самим Троксам о результатах сообщили.

Поинтересуйтесь у них - там были установлены балки серии "DID300B".

Сообщение отредактировал tuguzak - 30.3.2011, 10:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vad250671
сообщение 31.3.2011, 15:46
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 24.1.2011
Пользователь №: 90902



В самом ТРОКСе говорят что балки в России монтировали но где не говорят. Ясно что изделие новое и народ что называется еще не в теме!! Будем искать....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 31.3.2011, 16:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Глубоко убеждена, что балки не для России. Считать их тут не умеют, монтировать тем более. Кроме того, в офисных помещениях со значительными теплоизбытками (а у нас любят людей погуще посадить, техники побольше наставить и остекления побольше наделать на солнечную сторону), этими балками надо весь потолок залепить. Для чего изобретен сей дорогостоящий велосипед при наличии фанкойлов и кондеров каких только душа пожелает, убейте меня, не пойму.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vad250671
сообщение 31.3.2011, 19:41
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 24.1.2011
Пользователь №: 90902



Сей велосипед изобретен чтобы один олигофрен, ой простите ,олигарх мог удивить другово, мол зацени чо у меня над головой болтается! Но если цена на этот девайс упадет ,то можно будет нести его в массы. А посчитать и смонтировать мы сможем biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
silent
сообщение 31.3.2011, 23:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078



Цитата(Странная Белка @ 31.3.2011, 17:28) *
Глубоко убеждена, что балки не для России. Считать их тут не умеют, монтировать тем более. Кроме того, в офисных помещениях со значительными теплоизбытками (а у нас любят людей погуще посадить, техники побольше наставить и остекления побольше наделать на солнечную сторону), этими балками надо весь потолок залепить. Для чего изобретен сей дорогостоящий велосипед при наличии фанкойлов и кондеров каких только душа пожелает, убейте меня, не пойму.


Зачем же так категорично. Что мешает ознакомиться с технической документацией и програмным обеспечением предоставляемым производителем и правильно подобрать оборудование. Мне в этом так же помог вебинар по активным эжекционным доводчикам, который можно скачать на форуме. Сейчас выполняю проект с применением таких доводчиков, есть свои особенности, и тонкости. По поводу монтажа тоже не согласен. Наша фирма осуществляла недавно монтаж балок, насколько знаю никаких проблемм не было.
Да балки не подходят для помещений с большими тепло-влагоизбытками, поэтому для офисных помещениях могут не подойти. Зато оптимально подходят для гостиниц, к которым так же предъявляются высокие требования по шуму.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 1.4.2011, 8:28
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Я гостиницы не проектирую, в основном крупные общественные и производственные здания, там они абсолютно не применимы. На мой взгляд, идея хорошая, но практическое применение очень ограничено, да и ценник такой, что у заказчиков волосы дыбом встают.
Слушала я и семинары и обучения - создалось ощущение, что меня пытаютрся развести на деньги)) Это как инфракрасные панели (название красивое) на воде. По сути - регистр из гладких труб прилепленный к потолку.

Сообщение отредактировал Странная Белка - 1.4.2011, 8:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 1.4.2011, 9:37
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




Если гоговорим об одном и тоже. Девайс, как девайс, со своими заморочками. Просто, как и многие НЕ любители кошек, не умеют готовить, онных.

Первый раз столкнуся с ними лет 12 назад на приемки и эксплуатации - чисто энженторные (встроиные в сеть приточек). После замены армстронговских плиток на переточные решотки (по одной шт, в зонах подсоса воздуха из помещений), вроде, как все и устаканилось.

И в порядке, с долей шутки. Когда случалось, что комунить "дует в темечко", очено удобно и эстетично местами заклеиваить щели скотчем.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 1.4.2011, 9:42
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Да за такие деньги они должны сами за пивом бегать на весь офис, а их еще и скотчем заклеивать надо)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 1.4.2011, 15:21
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



К ним не требуется электропитание. Нет движущихся механических частей. Не нужно отдельно ставить диффузор на приток. Сейчас в офисах массово отказываются от подвесных потолков, которые оставляют только в корридорах, где все магистрали и тянут. Так вот по дизайну они ( "охлаждающие балки" - еще одно название ) очень даже не плохо смотрятся, прикрепленые прямо к потолку.
Конденсатопроводы не надо тянуть. Так что утверждение, что сильно дорогие, спорно, если рассматривать все в комплексе.

Сообщение отредактировал @@@ - 1.4.2011, 15:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 1.4.2011, 15:32
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Это все справедливо, если только в помещении нет сколько-нибудь значительных теплоизбытков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 1.4.2011, 21:46
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Это да, на балках этих более 270 - 300 Вт с погонного метра длины не вытащить.
Ну так это если по техзаданию - хочу +22 при любой жаре, то конечно, никак.
А если техзадание более адекватно, например на делта Тн.в - Тв.в. 6 градусов,
то вполне получается и с балками. В офисах вполне нормально.
В среднем при офисе 10 м2 на одного человека по длине влезает 3,5 метровая балка,
получаем 1 кВт. Этого, как правило хватает.
Надо заметить, что при использовании их надо и в приточках воздух охлаждать,
и даже подсушивать, а то балки могут и "заплакать" как раз при пиковой жаре
и отн.влажности. Но то, что это более лучшее решение по дизайну, по шуму,
по распределению охлажденной струи ( отсутствие сквозняков ) - несомненно.

Сообщение отредактировал @@@ - 1.4.2011, 21:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 1.4.2011, 21:58
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Изделие далеко не новое, правда в России применялось до сих пор очень мало.
Я лично, лет 10 назад, в Сертолово на заводе пласмассовой тары, в офисное крыло запроектировал
штук 15 таких балок. И больше не доводилось. В финке в 95 % офисов и гостиниц с такими балками.
Методика расчета как по воздуху, так и по воде очень хорошая у Свегона. В том же Магикаде рассчитывается и аэродинамика и гидравлика на ура. Мне и сами охладительные балки Свегоновские
по дизайну больше всего нравяться, особенно для открытой установки, без подвесного потолка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 1.4.2011, 22:25
Сообщение #14


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(@@@ @ 1.4.2011, 22:46) *
В среднем при офисе 10 м2 на одного человека по длине влезает 3,5 метровая балка,
получаем 1 кВт. Этого, как правило хватает.

Не стоит так подходить к расчету теплопритоков. Даже на 10м должно быть окно + чел + комп
будет больше.
В отношении подвесного потолка с такой балкой и подходящего в открытую воздуховода приточки...
Вы мну кншна звиняйте, но большинство прикупит помещение справа вместо этой балки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Buharick
сообщение 1.4.2011, 22:26
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95729



Цитата(@@@ @ 1.4.2011, 22:46) *
Это да, на балках этих более 270 - 300 Вт с погонного метра длины не вытащить.
Ну так это если по техзаданию - хочу +22 при любой жаре, то конечно, никак.
А если техзадание более адекватно, например на делта Тн.в - Тв.в. 6 градусов,
то вполне получается и с балками. В офисах вполне нормально.
В среднем при офисе 10 м2 на одного человека по длине влезает 3,5 метровая балка,
получаем 1 кВт. Этого, как правило хватает.
Надо заметить, что при использовании их надо и в приточках воздух охлаждать,
и даже подсушивать, а то балки могут и "заплакать" как раз при пиковой жаре
и отн.влажности. Но то, что это более лучшее решение по дизайну, по шуму,
по распределению охлажденной струи ( отсутствие сквозняков ) - несомненно.


+1 clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 2.4.2011, 13:49
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



В варианте без подвесного потолка балка устанавливается торцом в плотную к перегородке, разделяющей офис и корридор, поэтому никаких воздуховодов там не видно. Регулирующая заслона на воздуховоде и обвязка труб, таким образом, располагаются на подводках в корридоре. Если место в корридоре не позволяет, то с торца балки можно установить 300мм декоративную глухую секцию, идентичную по конфигурации самой балке. В этом случае заслонка и обвяза труб располагаются в этой секции уже со стороны офиса.
Как считать теплоизбытки... Не хотелось бы начинать нудную дискуссию, кто правее...
Я например срезаю 2-хчасовой пик нагрузки, когда солнце светит перпендикулярно окну, сознательно допуская временное повышение температуры внутри выше расчетной. Разумеется, согласовывая это с заказчиком. Очень помогает, когда заказчику показываешь разницу денежной составляющей между "чтоб было 22 С при любых условиях" и вот этим моим вторым вариантом.

Сообщение отредактировал @@@ - 2.4.2011, 13:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 2.4.2011, 13:53
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(Странная Белка @ 31.3.2011, 17:28) *
Глубоко убеждена, что балки не для России. Считать их тут не умеют, монтировать тем более. Кроме того, в офисных помещениях со значительными теплоизбытками (а у нас любят людей погуще посадить, техники побольше наставить и остекления побольше наделать на солнечную сторону), этими балками надо весь потолок залепить. Для чего изобретен сей дорогостоящий велосипед при наличии фанкойлов и кондеров каких только душа пожелает, убейте меня, не пойму.

Объясняю - специально для огромных помещений типа выставочных павильонов с большим количеством посетителей. Там не просто фанкойлы - охлаждающие панели, обдуваемые с эжектированием теплого воздуха. Каждый такой пафосный проект у врагов моделируется.
Какая средняя проектная организация может себе такое позволить и какой лох будет платить?

Цитата(@@@ @ 2.4.2011, 14:49) *
В варианте без подвесного потолка балка устанавливается торцом в плотную к перегородке, разделяющей офис и корридор, поэтому никаких воздуховодов там не видно. Регулирующая заслона на воздуховоде и обвязка труб, таким образом, располагаются на подводках в корридоре. Если место в корридоре не позволяет, то с торца балки можно установить 300мм декоративную глухую секцию, идентичную по конфигурации самой балке. В этом случае заслонка и обвяза труб располагаются в этой секции уже со стороны офиса.
Как считать теплоизбытки... Не хотелось бы начинать нудную дискуссию, кто правее...
Я например срезаю 2-хчасовой пик нагрузки, когда солнце светит перпендикулярно окну, сознательно допуская временное повышение температуры внутри выше расчетной. Разумеется, согласовывая это с заказчиком. Очень помогает, когда заказчику показываешь разницу денежной составляющей между "чтоб было 22 С при любых условиях" и вот этим моим вторым вариантом.

И как, - верят?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
molibden1980
сообщение 2.4.2011, 15:14
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9638



Цитата(Странная Белка @ 1.4.2011, 9:28) *
...да и ценник такой, что у заказчиков волосы дыбом встают.

Видел волосы Заказчика на одной гостинице, ему проектировщики заложили эти балки, реально были дыбом.
Мое мнение (правда я с ними не сталкивался) по сравнению с канальными фанкойлами: конденсата нет, шума нет, вентилятора нет, решетка в самой балке (а может быть встроен еще и светильник), а для кан. фанкойла как минимум две, для обслуживания люк не нужен. Понятно что балка возможно занимает больше места, но все это надо считать и проверять, и вовремя Зака с ценами знакомить rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама