Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
5 страниц V  < 1 2 3 4 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Тест индикации световой арматуры в шкафу автоматики, Нужно или нет?
Гость_Max2114_*
сообщение 31.3.2011, 15:52
Сообщение #31





Guest Forum






Цитата(Usach @ 31.3.2011, 15:49) *
Так Вы о какой автоматике??
Есть "профильные СНиПы". Например: "Котельные установки", "Отопление и вентиляция","Теплоснабжение" и т.д. В них есть раздел "Автоматизация". И именно в этом разделе есть пункт с требованием о необходимости опробывания световой и звуковой сигнализации. Если в Вашем СНиПе нет - то на нет и суда нет. А так - либо соответствуйте закону, либо страну проживания меняйте, либо становитесь министром и меняйте всю нормативную базу "под себя". Кстати я - за! Ну сколько можно по этим постоянно переиздаваемым намашинкеотпечатанным "изданиям" мир смешить... rolleyes.gif

А изображение на ЖК панели не является световой сигнализацией?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 31.3.2011, 15:56
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Вот схема теста ламп на диодах. Годится для переменного и постоянного тока.

Прикрепленный файл  7777.jpg ( 26,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 233
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 31.3.2011, 17:01
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Usach @ 31.3.2011, 16:49) *
Есть "профильные СНиПы". Например: "Котельные установки", "Отопление и вентиляция","Теплоснабжение" и т.д. В них есть раздел "Автоматизация". И именно в этом разделе есть пункт с требованием о необходимости опробывания световой и звуковой сигнализации.


Абсолютно верно. И заказчики тут не при чем. Сигнал на панели оперетора не является таковой сигнализацией по одной простой причине, что его можно рассмотреть только стоя у шкафа. Более того, панель может отключиться, и не отражать реальное состояние исполнительного устройства. Поэтому панель как интерфейс оператора годится, но как световая и звуковая индикация, нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 31.3.2011, 17:03
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



ой, ошибочка, контакт К12 должен на фазу L1 идти, или вообще без реле К12, просто кнопкой коммутировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 1.4.2011, 12:27
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



1. Не ставлю лампы, это анахронизм. Вместо них ставлю панель оператора.
2. Когда требуют ставить, ставлю светодиодные. Тестирование - средствами контроллера.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 1.4.2011, 12:47
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Вопрос - ставить или не ставить лампы индикации в каждом конкретном случае решаю индивидуально. Например в АСУ ТП, где шкаф стоит в месте, куда и доступ людей сильно ограничен , а число каналов ввода-вывода исчисляется сотнями смысла ставить лампы не вижу. Да и панель оператора тоже, если уж нужно покапаться в щите, то используется ноутбук, который цепляется напрямую к контроллеру.
А вот на простейшей автоматизации без удаленного ввода/вывода информации городить системы с контроллерами вместо пары кнопок и лампочек сигнализации состояния смысла не вижу.
Достоверность работы автоматики также можно реализовывать разными способами. Иногда ставлю в параллель со входом контроллера светодиодный световой индикатор (если число сигналов не велико), иногда в сложных системах делается горячее резарвирование контроллера,устройств ввода/вывода и за работоспособностью контроллеров следит отдельное устройство.
Так-что при проектировании того-или иного шкафа руководствуюсь экономической целесообразностью решения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 1.4.2011, 12:55
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Rus75 @ 1.4.2011, 13:47) *
в АСУ ТП, где шкаф стоит в месте, куда и доступ людей сильно ограничен , а число каналов ввода-вывода исчисляется сотнями смысла ставить лампы не вижу. Да и панель оператора тоже, если уж нужно покапаться в щите, то используется ноутбук, который цепляется напрямую к контроллеру.


Ну вот видите на фотках, реально лампочек несколько десятков, но все они на панели оператора, а точнее там вообще сервер АРМ, и эти экраны дублируются по локалке обслуживающему персоналу. Но основные лампы вывести не проблема. Ноутбук же для заказчика не годится, т.к. по правилам эксплуатации инженерные системы положено обходить и осматривать. Делает это как правило не ИТР, а тех персонал низшего или среднего уровня, для которых ноутбук такой же аксессуар, что и Феррари. Отсутствие визуальной индикации прямое нарушение норм и правил. Попробуйте провести экспертизу таких объектов и изделий. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 1.4.2011, 13:10
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(Kass @ 1.4.2011, 12:55) *
Ну вот видите на фотках, реально лампочек несколько десятков, но все они на панели оператора, а точнее там вообще сервер АРМ, и эти экраны дублируются по локалке обслуживающему персоналу. Но основные лампы вывести не проблема. Ноутбук же для заказчика не годится, т.к. по правилам эксплуатации инженерные системы положено обходить и осматривать. Делает это как правило не ИТР, а тех персонал низшего или среднего уровня, для которых ноутбук такой же аксессуар, что и Феррари. Отсутствие визуальной индикации прямое нарушение норм и правил. Попробуйте провести экспертизу таких объектов и изделий. wink.gif

Для тех,кто обслуживает такие системы. ноудбук вполне рабочий инструмент. На устройствах ввода вывода есть встроенные световые индикаторы, которые индицируют состояние портов. Но когда таких лампочек сотни, то без компьютера все-равно не разобраться, а вмонтировать операторскую панель в такой щит не вижу особого смысла. Кстати прекрасно такие проекты проходят экспертизу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 1.4.2011, 13:31
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Rus75 @ 1.4.2011, 14:10) *
Для тех,кто обслуживает такие системы. ноудбук вполне рабочий инструмент.


Какие такие системы? Люди обслуживают вентсистемы, тепловые пункты, котельные. Это в основном теплотехники, сантехники и электрики. Откуда у них ноутбук?

Цитата(Rus75 @ 1.4.2011, 14:10) *
Кстати прекрасно такие проекты проходят экспертизу.


Проходят экспертизу как средства АСУ? Дайте мне пример, где у вас такое прошло экспертизу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 1.4.2011, 13:49
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(Kass @ 1.4.2011, 13:31) *
Какие такие системы? Люди обслуживают вентсистемы, тепловые пункты, котельные. Это в основном теплотехники, сантехники и электрики. Откуда у них ноутбук?



Проходят экспертизу как средства АСУ? Дайте мне пример, где у вас такое прошло экспертизу.

Плохо читаете, речь идет о АСУ ТП. Московская и Питерская федеральные гос.экспертизы вполне пропускают.
Но мы отклонились от темы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 1.4.2011, 13:55
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Ну акт экспертизы какой нибудь покажите. Можно в личку, что бы тут не светить. Заранее благодарен. Мне просто интересно, где у нас такая дыра в экспертизе есть, что они на госты не обращают внимания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 1.4.2011, 15:51
Сообщение #42





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Ни одна экспертиза не пропустит систему безопасности (без приемки на объекте под акт) на контроллере. До системы ПАЗ в вентиляции и водоснабжения, тут дорасти надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 1.4.2011, 16:17
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(Kass @ 1.4.2011, 12:55) *
Отсутствие визуальной индикации прямое нарушение норм и правил. Попробуйте провести экспертизу таких объектов и изделий. wink.gif

У меня складывается такое ощущение, что вам хочется просто поболтать. Я Вам что, сказал, что система автоматизации работает сам по себе и не имеет никакой индикации? Уж поверьте все-возможной индикации предостаточно, но она в центре управления, это и АРМ и видеостены. Есть и несколько основных лампочек на контроллерах (типа "питание", прием-передача данных по интерфейсу и т.д. ),Еще пара лампочек на блоках питания. Но вот выводить информацию о внештатной ситуации ввиде светового сигнализатора на одном из 1000 каналов ввода/вывода - это бред. Особенно, если шкаф автоматики расположен в зонах, куда без угрозу здоровью и не войдешь.
Как вы лампочкой на передней панели шкафа покажете выход за установленные пределы сигнал на аналоговом входе №725. Что, врежете в дверцы 1000 светодиодов?
И про ноутбук. По идее это все та же панель оператора , только переносная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 1.4.2011, 16:27
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Rus75 @ 1.4.2011, 17:17) *
У меня складывается такое ощущение, что вам хочется просто поболтать. Я Вам что, сказал, что система автоматизации работает сам по себе и не имеет никакой индикации? Уж поверьте все-возможной индикации предостаточно, но она в центре управления, это и АРМ и видеостены.


Послушайте, меня лирика интересует мало. У нас тоже есть и видео стены, и трехсерверные системы диспетчеризации, но все это лирика. Мы не в союзе писателей. Если вы инженер, то должны знать основные нормативные документы по АСУ. В них четко прописано, где, как и сколько должно быть. Мы этими нормативными документами связаны по рукам и по ногам. В каждом грамотном ТЗ прописаны эти нормативы, типа выполнить согласно... Любая серьезная экспертиза проверяет соответствие изделий этим самым нормам.

Вы утверждаете, что нормы не соблюдаете, а делаете так, как вам это видится, и при этом такие изделия проходят экспертизу. Поэтому я прошу без всякой лирики показать хотя бы один акт экспертизы на подобное ваше изделие. Поговорить я не хочу. Поверить тоже. Я хочу только увидеть. Если вам нечего показать, то вопрос я снимаю. Можете больше тему не развивать. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 1.4.2011, 16:30
Сообщение #45





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Несколько аварийных ситуаций возникло на разных участках, а на экране панели только один участок. Ваши действия?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimik
сообщение 1.4.2011, 16:50
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 28.11.2008
Пользователь №: 26003



Цитата(Ludvig @ 1.4.2011, 17:30) *
Несколько аварийных ситуаций возникло на разных участках, а на экране панели только один участок. Ваши действия?


Что вы совсем не о том, на панель оператора выводится авария, заходите в меню и смотрите на каком участке произошла авария (какой сигнал).
Согласовывали и проходили экспертизу не выводя 1000 ламп на шкаф.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 1.4.2011, 16:59
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Никто и не говорит о 1000 ламп. Выводимые сигналы нормированы. Мы тоже выводим десяток сигналов на лампы, и несколько тысяч на панель-сервер-арм. Это разные вещи. Не нужно все в одну кучу валить. Делается это весьма логично, т.к. панель может отключиться, глюкнуть, сгореть, а щит и АСУ работают. Какая при этому будет индикация? Знаете я сколько видел уже умерших и погасших панелей, особенно в жару. Да и логика эта не более чем лирика. ГОСТы то для кого писаны? Как можно нарушить все госты и пройти экспертизу? Тут есть 2 варианта: или за деньги купить акт, или эксперт сантехник. Поэтому если кто говорит, что без ламп можно пройти экспертизу, показывайте акты. Будем смотреть что вы имеете в виду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 3.4.2011, 18:02
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(Kass @ 1.4.2011, 17:59) *
ГОСТы то для кого писаны? Как можно нарушить все госты и пройти экспертизу?

Цитата(Kass @ 3.4.2011, 18:40) *
Сколько не работал с иностранцами, плевать они хотели на наши снипы, поэтому ссылаться на снипы не стоит. Если хотите работать с ними дальше, работайте по ТЗ, раз оно у вас есть. Желания заказчика для вас закон.
rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 4.4.2011, 0:44
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Это вы хотите сказать что ГОСТы и СНиПы одно и тоже? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 4.4.2011, 7:22
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



А вот интересно, можно ли спроектировать, построить и сдать в эксплуатацию Морской терминал по перегрузке нефтехимических продуктов не проходя экспертизу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 4.4.2011, 8:14
Сообщение #51





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(cauto @ 4.4.2011, 8:22) *
А вот интересно, можно ли спроектировать, построить и сдать в эксплуатацию Морской терминал по перегрузке нефтехимических продуктов не проходя экспертизу?

Весеннее обострение пришло и на этот форум.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DrAlex
сообщение 4.4.2011, 10:11
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 63766



Что касается темы 

то если лампад больше трех то делайте тестирование 

это не только полезно для эксплуатации

но и красиво

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 4.4.2011, 11:07
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(Ludvig @ 4.4.2011, 9:14) *
Весеннее обострение пришло и на этот форум.
Вопрос не понравился или такое в принципе невозможно? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 5.4.2011, 7:41
Сообщение #54


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Abysmo @ 1.4.2011, 15:27) *
1. Не ставлю лампы, это анахронизм. Вместо них ставлю панель оператора.
2. Когда требуют ставить, ставлю светодиодные. Тестирование - средствами контроллера.


Даже лампы "Сеть" нет?? blink.gif
А тюрьмы не боитесь....

Цитата(Rus75 @ 1.4.2011, 16:10) *
Для тех,кто обслуживает такие системы. ноудбук вполне рабочий инструмент. На устройствах ввода вывода есть встроенные световые индикаторы, которые индицируют состояние портов. Но когда таких лампочек сотни, то без компьютера все-равно не разобраться, а вмонтировать операторскую панель в такой щит не вижу особого смысла. Кстати прекрасно такие проекты проходят экспертизу.


А для тех, кто на облаке: Россия - современная, технически развитая держава... laugh.gif
(Кстати - ну, может Вы ещё не слышали - Ельцин умер....) laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 12.4.2011, 6:33
Сообщение #55





Guest Forum






Цитата(Usach @ 31.3.2011, 16:49) *
Так Вы о какой автоматике??
Есть "профильные СНиПы". Например: "Котельные установки", "Отопление и вентиляция","Теплоснабжение" и т.д. В них есть раздел "Автоматизация". И именно в этом разделе есть пункт с требованием о необходимости опробывания световой и звуковой сигнализации. Если в Вашем СНиПе нет - то на нет и суда нет. А так - либо соответствуйте закону, либо страну проживания меняйте, либо становитесь министром и меняйте всю нормативную базу "под себя". Кстати я - за! Ну сколько можно по этим постоянно переиздаваемым намашинкеотпечатанным "изданиям" мир смешить... rolleyes.gif

Поискал те самые "профильные снипы"... про автоматизацию там очень и очнь мало. Праткически ничего. Может подскажете документик? Скоро буду проектировать автоматизацию котельной, хотелось бы сделать все "по-правильному".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 12.4.2011, 12:02
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Ну я приведу пример за коллегу, т.к. выкладывал фото щита котельной:

СНиП II-35-76 КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

"15.15. В котельных, работающих без постоянного обслуживающего персонала, на диспетчерский пункт должны выноситься сигналы (световые и звуковые):
неисправности оборудования, при этом в котельной фиксируется причина вызова;
сигнал срабатывания главного быстродействующего запорного клапана топливоснабжения котельной;
для котельных, работающих на газообразном топливе, при достижении загазованности помещения 10% от нижнего предела воспламеняемости природного газа.
(Измененная редакция, Изм. № 1)
15.16. В котельных с постоянным обслуживающим персоналом предусматривается светозвуковая сигнализация:
...."

Панель оператора, это текстовая или графическая сигнализация, а требуют световую и звуковую. Именно поэтому поверх большого сенсорного экрана, приходится выводить световую индикацию по группе безопасности, дублируя те сигналы, которые ниже выведены на экране. Но не считаю это лишним, т.к. каждый из нас понимает, что на панели оператора может быть много экранов, и не факт, что в момент аварии или отказа будет выведен нужный экран.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 12.4.2011, 12:42
Сообщение #57





Guest Forum






Цитата(Kass @ 12.4.2011, 12:02) *
Ну я приведу пример за коллегу, т.к. выкладывал фото щита котельной:

СНиП II-35-76 КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

"15.15. В котельных, работающих без постоянного обслуживающего персонала, на диспетчерский пункт должны выноситься сигналы (световые и звуковые):

Тут вот ключевое - на дисптечерский пульт. ТОгда такой вопрос:
1. У меня будет блочная котельная, в которой постоянного оператора не будет. Будет диспетчерский пульт в который собираются данные со всего объекта (котельная, водоснабжение, скважины, насосы КНС, топливное хозяйство и т.д.). Все данные будут выводится на ПК со скадой. По снипу поляается что мне еще нужно выввести радом с компом щит с лампочками?
2. В моем случае я ставлю щит с жк-панелью по месту и диспетчерский пульт. КРоме того основные аварии вывожу лампами. К примеру лампы:
1. сеть
2. авария котла 1
3. авария котла2
4. работа котла 1
5. работа котла 2
6 и т.д. работа соответсвующего насоса, авария насосной группы.. Т.е. такой приличный шкаф с лампами.
3. Может быть по месту проще постаивть лампу "сеть" и лампу "авария" и до укомплектовать все это звуковым сигналом? а какая авария - пускай смотрят в панели либо в журнале аварий контроллера?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 12.4.2011, 12:47
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Вид световых и звуковых сигналов не нормирован, так что эти сигналы могут с легкостью выводиться панелью оператора со встроенной "пищалкой".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 12.4.2011, 12:56
Сообщение #59





Guest Forum






Цитата(Abysmo @ 12.4.2011, 12:47) *
Вид световых и звуковых сигналов не нормирован, так что эти сигналы могут с легкостью выводиться панелью оператора со встроенной "пищалкой".

А я использую панель с аудиовыходом - можно поставить колонки с усилителем и заставитьт вещать на всю котельную smile.gif и даже словами аварию произносить smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 12.4.2011, 20:47
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Max2114 @ 12.4.2011, 13:42) *
Тут вот ключевое - на дисптечерский пульт. ТОгда такой вопрос:
1. У меня будет блочная котельная, в которой постоянного оператора не будет. Будет диспетчерский пульт


В СНиПе говорится про "диспетчерский ПУНКТ". Это не пульт.

Цитата(Max2114 @ 12.4.2011, 13:42) *
... КРоме того основные аварии вывожу лампами. К примеру лампы:
1. сеть
2. авария котла 1
3. авария котла2
4. работа котла 1
5. работа котла 2
6 и т.д. работа соответсвующего насоса, авария насосной группы.. Т.е. такой приличный шкаф с лампами.


в п.15.16 указанного мной СНиПа перечисляются сигналы, которые должны иметь световую и звуковую сигнализацию.

Цитата(Max2114 @ 12.4.2011, 13:42) *
3. Может быть по месту проще постаивть лампу "сеть" и лампу "авария" и до укомплектовать все это звуковым сигналом? а какая авария - пускай смотрят в панели либо в журнале аварий контроллера?


Если бы можно было делать как проще, то такого бы у нас наделали! К счастью нужно делать как положено. "Пускай смотрят" не катит. У нас как правило в ТЗ пишут типа выполнить согласно ГОСТ... СНиП и т.п. Любое ваше не исполнение данных нормативных документов дает право заказчику либо не платить вам по договору подряда. Либо если что то обнаружится после оплаты, например какая то ситуация и независимая экспертиза, то это повод востребовать с вас возврат денег. У нас вот сейчас на двух проблемных объектах где мы делали обследование идет процедура взыскания с подрядчиков. Так что думайте как быть, "пускай смотрят", или делать как положено.


Цитата(Abysmo @ 12.4.2011, 13:47) *
Вид световых и звуковых сигналов не нормирован, так что эти сигналы могут с легкостью выводиться панелью оператора со встроенной "пищалкой".


К счасть нормированы. Нормированы даже надписи и таблички на щитах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V  < 1 2 3 4 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 3:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных