> Вентиляция общего переходного холла между двумя зданиями, Какую кратность взять или вообще не делать?
Fisher_dm
сообщение 30.3.2011, 15:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Есть здание гостиницы состоящее из двух корпусов между которыми устроено что-то типа переходной зоны, первые три уровня сделаны в виде атриума остальные - как холлы соединяющие между собой корпуса. Эти холлы (архи так назвали) предназначены для перехода из одного корпуса в другой, для выхода на ружу через центральных выход на первом этаже атриума, плюс там вдоль витражей будут диванчики и цветочки для отдыха.
Сколько людей будет находится в этих переходных зонах неизвестно, технологически это не прорабатывается.
В примыкающих зданиях гостиницы предусмотрена приточно-вытяжная механическая вентиляция.

1. Как считать воздухообмен в уровнях атриума - по сути это трехуровневый вестибюль, без доп. помещений на уровнях?
2. Как считать воздухообмен на остальных этажах?
3. Есть возможность на всех этажах сделать естественную вентиляцию с открываемыми проемами, допустимо ли такое решение?

Прикрепленный файл  ___________7.JPG ( 198,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 30.3.2011, 15:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Я бы сделала только приток, как обычно в холлах. Люди там по-любому будут, стульчики вон наставлены. Заодно компенсировала бы вытяжку из санузлов.
И какие еще открываемые проемы? Зимой-то в -20?

Сообщение отредактировал Странная Белка - 30.3.2011, 15:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 30.3.2011, 16:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Компенсировать вытяжку из общих санузлов зданий гостиницы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 30.3.2011, 16:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(Fisher_dm @ 30.3.2011, 17:01) *
Компенсировать вытяжку из общих санузлов зданий гостиницы?

Ну вот же они рядом с холлом, хотя не понятно куда у них дверь выходит. А вообще в холле с наружной дверью небольшой подпор никогда не помешает.
Обычно берут 2 крата приток на холл.

Сообщение отредактировал Странная Белка - 30.3.2011, 16:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 30.3.2011, 16:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490




Там той вытяжки 750 кубов с двух корпусов гостиницы на одном уровне, а аобъем зоны перехода в одном уровне 2230 м. куб, т.е кратность получится 0,3!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 30.3.2011, 16:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Тогда прям не знаю что и делать. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 30.3.2011, 19:52
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Мы в таких случаях с учетом энергосбережения делаем регулирование производительности по датчикам СО или качества воздуха, как на подземных паркингах, переходах, и подобных сооружениях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 6:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных