	 |  Оптимальное давление в котле |  |  |  
	
		|  | 
				  31.3.2011, 16:25 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 161
 Регистрация: 25.3.2011
 Из: РФ
 Пользователь №: 100086
 
 
 
  
 | 
				Добрый день. Имеется котел марки AX1000 12 атм, 1,7 т.пара/ч. Котел поставлен на перспективу и на сегодняшний момент на производство пар необходим с давлением 3 атм. Максимальное давление в котле ограничено 8 атм. после котла на паровой гребенке стоит редуцирующий клапан, снижающий давление пара, идущего в производство до 3 атм. Пар еще используется на бойлерах для нагрева горячей воды и на отопление.Подскажите, пожалуйста, как лучше перенастроить давление в котле для более экономичной работы и снижения износа котла? Поднять максимальное давление до 12 атм, или наоборот снизить до 3 атм.?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.3.2011, 19:57 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Banned
 Сообщений: 3427
 Регистрация: 27.5.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 58872
 
 
 
  
 | 
				попробуйте снижать на котле давление, пока редуктор действует и на ГВС хватает. Чем выше давление в котле, тем выше т-ра отходящих газов.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.3.2011, 20:47 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Ludvig @ 31.3.2011, 20:57)  попробуйте снижать на котле давление, пока редуктор действует и на ГВС хватает Оставьте хотя бы 6 ати.  Понижение давления пара приводит к ослаблению циркуляции воды в котле и росту влажности пара.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.3.2011, 21:36 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4288
 Регистрация: 10.1.2011
 Из: г.Саранск
 Пользователь №: 88830
 
 
 
  
 | 
				Сколько пара заберет потребитель, столько газа и сожжете, снижая температуру уходящих сэкономите меньше, чем потом на ремонт затратите. Монтировал котельную с двумя АХ 1500 и таким же отбором пара на потребителя через редукционный клапан, у Вас часом не молочное производство? Расход пара цикличный, 8-ми часовой, ночью котел "спит", за год просвистало конвективную трубу  возле трубной доски. Рабочее давление было 8 ати.
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.3.2011, 23:02 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Banned
 Сообщений: 3427
 Регистрация: 27.5.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 58872
 
 
 
  
 | 
				Цитата(tiptop @ 31.3.2011, 21:47)  Оставьте хотя бы 6 ати. Понижение давления пара приводит к ослаблению циркуляции воды в котле и росту влажности пара.
 Следует понимать, котел больше пара будет выдавать? Рост влажности пара в пределах котельной никого не волнует. Хватит писать глупости, иди учиться, если способен...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.4.2011, 5:50 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Галиев @ 31.3.2011, 22:36)  Расход пара цикличный, 8-ми часовой, ночью котел "спит", за год просвистало конвективную трубу  возле трубной доски. Рабочее давление было 8 ати. Кислотная коррозия на жидком топливе ?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.4.2011, 8:37 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 143
 Регистрация: 4.6.2008
 Из: Россия
 Пользователь №: 19417
 
 
 
  
 | 
				Любой котел - имеет свой номинальный режим с максимальным КПД и расчетным сроком службы, привязанным к этому режиму. Вот в этом режиме - его и необходимо использовать.
 Все остальное - от лукавого...
 
 Будете снижать давление - получите (в максимуме)  захват котловой воды и пены в паропровод, и соответствующие проблемы как с регулированием., так и с трассой.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.4.2011, 9:04 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 161
 Регистрация: 25.3.2011
 Из: РФ
 Пользователь №: 100086
 
 
 
  
 | 
				Добрый день. Производство действительно молочное. Котел эксплуатируем уже 3 года. Работаем на газе. Каждый год вскрываем, чистим. Следов коррозии пока не обнаружили.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_yastreb_* | 
				  1.4.2011, 9:51 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Экономичная работа парового котла включает: Контроль за температурой уходящих газов (природа газа, расход газа, расход воздуха), контроль за температурой воздуха на горение (подогрев воздуха), правильное направление факела (настройка горелки), подготовка воды (обессоливание и подогрев). Выбор давления в котле зависит от качества конечного продукта (степень сухости пара, температура пара). Ещё немаловажна автоматизация процессов.  Если хотите чтобы ваш котёл работал экономично и долго доводите все эти показатели до совершенства. Удачи! И ещё любая остановка парового котла с остыванием поверхностей нагрева негативно отражается на сроке службы теплообменника котла.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.4.2011, 9:57 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 6517
 Регистрация: 31.1.2010
 Из: г. Изобильный
 Пользователь №: 45516
 
 
 
  
 | 
				Цитата(pragmatik @ 1.4.2011, 9:37)  Любой котел - имеет свой номинальный режим с максимальным КПД С чего вы взяли что при номинальный режиме КПД  максимальный?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.4.2011, 10:02 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 143
 Регистрация: 4.6.2008
 Из: Россия
 Пользователь №: 19417
 
 
 
  
 | 
				а может быть по другому?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.4.2011, 10:05 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 6517
 Регистрация: 31.1.2010
 Из: г. Изобильный
 Пользователь №: 45516
 
 
 
  
 | 
				Цитата(pragmatik @ 1.4.2011, 11:02)  а может быть по другому? Может. Снизили давление пара, соотретственно снизились уходящие, КПД выросло.
				Сообщение отредактировал CNFHSQ - 1.4.2011, 10:08 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.4.2011, 21:17 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4288
 Регистрация: 10.1.2011
 Из: г.Саранск
 Пользователь №: 88830
 
 
 
  
 | 
				Цитата(CNFHSQ @ 1.4.2011, 10:05)  Может. Снизили давление пара, соотретственно снизились уходящие, КПД выросло. УПС !
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.4.2011, 21:40 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Не "упс!", а так и есть.    Меньше потери - выше кпд.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.4.2011, 21:56 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4288
 Регистрация: 10.1.2011
 Из: г.Саранск
 Пользователь №: 88830
 
 
 
  
 | 
				Цитата(tiptop @ 1.4.2011, 21:40)  Не "упс!", а так и есть.    Меньше потери - выше кпд.Давайте об этом спросим у профессионалов режимной наладки.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.4.2011, 22:21 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4288
 Регистрация: 10.1.2011
 Из: г.Саранск
 Пользователь №: 88830
 
 
 
  
 | 
				Для чего тогда производители паровых котлов указывают  рабочий диапазон давления - min / max?
				
 Сообщение отредактировал Галиев - 1.4.2011, 22:22
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.4.2011, 18:20 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 6517
 Регистрация: 31.1.2010
 Из: г. Изобильный
 Пользователь №: 45516
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Галиев @ 1.4.2011, 22:56)  Давайте об этом спросим у профессионалов режимной наладки. Зачем наладчиков от дела отвлекать, если вопрос для песочницы    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.4.2011, 22:23 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4288
 Регистрация: 10.1.2011
 Из: г.Саранск
 Пользователь №: 88830
 
 
 
  
 | 
				Цитата(CNFHSQ @ 2.4.2011, 18:20)  Зачем наладчиков от дела отвлекать, если вопрос для песочницы  Из песка вышли, в песок и уйдем. Лишь бы он не сыпался.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.4.2011, 9:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 44
 Регистрация: 22.11.2010
 Пользователь №: 82290
 
 
 
  
 | 
				У котла действительно есть Pmin=8 кгс/см2 - для данного котла и держать давление ниже без разрешения завода изготовителя и котлонадзора искать себе на одно место приключения. Говорю как наладчик.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.4.2011, 11:28 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Игорь_А @ 3.4.2011, 10:34)  У котла действительно есть Pmin=8 кгс/см2 В самом деле. Тогда надо поддерживать  хотя бы 8 кгс/см2.
				Сообщение отредактировал tiptop - 3.4.2011, 11:33 
	Прикрепленные файлы
	
		 AX1000.png  ( 3,95 килобайт )
Кол-во скачиваний: 60   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.4.2011, 16:11 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 161
 Регистрация: 25.3.2011
 Из: РФ
 Пользователь №: 100086
 
 
 
  
 | 
				Проверки инспекторов были не однократно, у них вопросов по поводу давления не возникало.С точки зрения экплуатации какие проблемы могут быть при снижении давления ниже Pmin?
 Я так думаю: меньше давление, меньше напряжение сосуда под давлением, больше ресурс?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.4.2011, 17:43 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4288
 Регистрация: 10.1.2011
 Из: г.Саранск
 Пользователь №: 88830
 
 
 
  
 | 
				Цитата(mib_z @ 3.4.2011, 16:11)  Я так думаю: меньше давление, меньше напряжение сосуда под давлением, больше ресурс? Совершенно верно, самый большой ресурс у АОГВ.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.4.2011, 6:56 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 143
 Регистрация: 4.6.2008
 Из: Россия
 Пользователь №: 19417
 
 
 
  
 | 
				Конструктив котла считается на тот диапазон давлений, которое указано в паспорте. Соответственно (для примера) выходной порт котла - рас читан на максимальную нагрузку при минимальном давлении. Будете снижать давление - увеличите скорость истечения, получите увеличение потерь на трение и т.д.
 Вопрос - а зачем нужно снижать давление в котле ниже чем указанный в паспорте котла диапазон?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				   4.4.2011, 8:38 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(pragmatik @ 4.4.2011, 7:56)  Вопрос - а зачем нужно снижать давление в котле ниже чем указанный в паспорте котла диапазон? Второй цикл.   "У попа была собака..."
				Сообщение отредактировал tiptop - 4.4.2011, 8:40 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.4.2011, 10:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1087
 Регистрация: 10.12.2008
 Из: Харьков
 Пользователь №: 26550
 
 
 
  
 | 
				Элементарные заблуждения.
 1. Для парового котла.
 
 Снижение давления в котле приводит к снижению номинальной производительности. Отсюда видно, что снижение давления пара в котле возможно, если паропотребление предприятия это допускает. Если же паропотребление остается высоким, то скорости уноса пара будут выше номинальных, и это приведёт к таким последствиям, как:
 
 - высокая турбулентность водяной поверхности в котле,
 - унос воды – влажный пар,
 - унос химикатов – грязный пар.
 - более интенсивное пристенное кипение - отложение солей
 
 Эти отрицательные моменты приводят к различным проблемам в паровой системе, таким как:
 
 - сложность поддержания заданного уровня котловой воды,
 - рост и возможный перегрев труб радиационного нагрева
 - высокий эрозионный износ запорной и регулирующей арматуры,
 - ухудшение качества теплообменных процессов на паропотребляющем оборудовании.
 
 Всё это может серьёзно сказаться на общих производственных затратах.
 
 Сколько же составит экономия при снижении давления пара с 10 до 5 ати? Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо просто заглянуть в паровые таблицы.
 
 Энтальпия насыщенного пара при давлении 10 ати составляет 2781,7 кДж/кг. При давлении 5 ати энтальпия насыщенного пара составит 2756,9 кДж/кг. Разница составляет 24,8 кДж/кг или 0,89%. Снижение затрат при производстве того же количества пара, но более низкого давления составит всего 0,89%!
 
 Таким образом, получив небольшую экономию топлива, можно получить излишне высокие затраты на обслуживание оборудования и снижение производительности оборудования.
 
 2. Для водогрейного жаротрубного котла
 
 Плотность теплового потока в жаровой трубе котла примерно составляет 1250…1400 кВт/м3 и это примерно в 3-4 раза выше, чем у большинства водотрубных котлов (ПТВМ, КВГ и т.д.). Понятно, что за счет этого и обеспечена компактность, снижены габариты и металлоёмкость таких котлов.
 
 За счет таких высоких тепловых потоков, а также за счет наличия свободного движения воды в котле, на поверхности жаровых труб и поворотных камер наблюдается пристенное кипение.
 
 В некоторых котлах кипение воды наблюдается также на поверхности газотрубных пучков в местах их крепления на трубной доске первой поворотной камеры. Элементарный тепловой расчёт показывает, что при снижении давления ниже расчетного до 0,2-0,3 МПа температура насыщения уменьшается, и интенсивность кипения резко увеличивается.
 
 Это приводит к более интенсивному накипеобразованию даже при сравнительно небольшой жесткости в исходной воде — 1-3 мг-экв/кг. Наоборот, в некоторых котлах, где плотность теплового потока находится на уровне 1000 кВт/м3, при увеличении давления 0,8-0,9 МПа кипения воды не наблюдается, и температура стенки не превышает 180-185 °С.
 
 Резюме. Для паровых и водогрейных котлов величина минимально допустимого давления в котле - величина, подтвержденная прежде технико-экономическими расчётами, и произвольно изменять её без консультации с производителем категорически нельзя
 
 Сообщение отредактировал ruben - 4.4.2011, 10:22
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.4.2011, 10:25 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3016
 Регистрация: 30.9.2005
 Из: Москва
 Пользователь №: 1271
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ruben @ 4.4.2011, 11:06)  Энтальпия насыщенного пара при давлении 10 ати составляет 2781,7 кДж/кг. При давлении 5 ати энтальпия насыщенного пара составит 2756,9 кДж/кг. Разница составляет 24,8 кДж/кг или 0,89%. Снижение затрат при производстве того же количества пара, но более низкого давления составит всего 0,89%! Насколько я понял, речь шла о повышении КПД котла вследствии снижения температуры пара и котловой воды, а следовательно и снижения температуры отходящих газов.  Насчет повышения влажности пара - для его снижения существуют сепараторы и прочие технические устройства. Так как производство пара остается на том же уровне, то о каком увеличении скоростей тут говорится? Это я уже о  Цитата(pragmatik @ 4.4.2011, 7:56)  Будете снижать давление - увеличите скорость истечения, получите увеличение потерь на трение и т.д. Я вижу причины ограничения минимального давления скорее всего в области химии котловой воды. Что то читал про это, касающееся зависимости растворимости различных соединений от давления. Но не будучи специалистом в этой области развивать эту тему не стану, а послушаю, что говорят спецы.  Еще одно ограничение, кмк, связано с датчиком давления пара, который имеет определенный диапазон, в котором работает с заданной погрешностью.
				Сообщение отредактировал zeman - 4.4.2011, 10:26 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.4.2011, 10:26 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4288
 Регистрация: 10.1.2011
 Из: г.Саранск
 Пользователь №: 88830
 
 
 
  
 | 
				Ура, мы ломим, гнуться шведы!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.4.2011, 12:04 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1087
 Регистрация: 10.12.2008
 Из: Харьков
 Пользователь №: 26550
 
 
 
  
 | 
				Цитата(zeman @ 4.4.2011, 10:25)  .....речь шла о повышении КПД котла вследствии снижения температуры пара и котловой воды, а следовательно и снижения температуры отходящих газов Не факт. Я бы сказал так, что при сохранении теплового напряжения в топке( т.е. расхода газа), и снижении температуры котловой воды, на выходе из топки температура газов может и расти и КПД может и упасть. Цитата(zeman @ 4.4.2011, 10:25)  Насчет повышения влажности пара - для его снижения существуют сепараторы и прочие технические устройства. Так как производство пара остается на том же уровне, то о каком увеличении скоростей тут говорится? Сепараторы и отбойные щиты работают с определёнными гидравлическими режимами работы, это не абсолютное устройство. скорости остаются те же, но влажность пара и режим работы сепараторов меняется. Это вполне реальный факт и я его замечал. Действительно, со снижением давления пара влагосодержание пара растёт и ухудшается его качество. Цитата(zeman @ 4.4.2011, 10:25)  Я вижу причины ограничения минимального давления скорее всего в области химии котловой воды. Что то читал про это, касающееся зависимости растворимости различных соединений от давления. Но не будучи специалистом в этой области развивать эту тему не стану, а послушаю, что говорят спецы. Слишком небольшой диапазон снижения давлений пара (было 8 кгс/см2 стало к примеру 3 кгс/см2 ), чтобы говорить о кардинальных изменениях растворимости солей с давлением, хотя возможно и есть такое
				Сообщение отредактировал ruben - 4.4.2011, 12:05 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.4.2011, 14:31 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3016
 Регистрация: 30.9.2005
 Из: Москва
 Пользователь №: 1271
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ruben @ 4.4.2011, 13:04)  Не факт. Я бы сказал так, что при сохранении теплового напряжения в топке( т.е. расхода газа), и снижении температуры котловой воды, на выходе из топки температура газов может и расти и КПД может и упасть. Если такое произойдет, то наладчики свою зарплату зря получают. P.S. Уточню, речь идет о  Цитата(mib_z @ 31.3.2011, 17:25)  котел марки AX1000 12 атм, 1,7 т.пара/ч.Сообщение отредактировал zeman - 4.4.2011, 14:38 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.4.2011, 15:03 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ruben @ 4.4.2011, 13:04)  Не факт. Я бы сказал так, что при сохранении теплового напряжения в топке( т.е. расхода газа), и снижении температуры котловой воды, на выходе из топки температура газов может и расти и КПД может и упасть. Температура воды в котле понижается, а температура уходящих газов растёт? Надо же...      |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |