> Приток в санузлы и склады
XXR
сообщение 31.3.2011, 18:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6033



Люди добрые, помогите - мозг взрывается!!!

Ситуация следущая: в тех.задании от заказчика (заказчик-немцы) было прописано, что в каждом помещении должна быть предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция.

В итоге по готовому проекту дали замечания: почему нет притока в с/у и склад одежды магазина(склад бес постоянных рабочих мест).

Логические доводы про перетикание запахов не действуют...

Подскажите, на что можно сослаться

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владимир К.
сообщение 31.3.2011, 21:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12341



Сослаться можно только российские нормативы например СНиП 41-01-2003 Отопление,вентиляция и кондиционирование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Axel
сообщение 31.3.2011, 21:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 874
Регистрация: 7.11.2007
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671



Цитата(XXR @ 31.3.2011, 17:13) *
Ситуация следущая: в тех.задании от заказчика (заказчик-немцы) было прописано, что в каждом помещении должна быть предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция.

А это обязательно означает что приток механический? Мы в подобных случаях обычно пишем что приток неорганизованный, через открывающиеся фрамуги и двери, или через переточные решетки в дверях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
silent
сообщение 31.3.2011, 23:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078



Если в этих помещениях вы делали только вытяжную систему вентиляции, то должны были подовать в смежные с ними помещения приток в размере вытяжки для баланса.
Для притока в склад(насколько я понимаю категорийный по пожароопасности) можно использовать установленный в стене между коридором и складом нормально открытый клапан ( СНиП подобное разрешает ).
В двери санузла можно поставить переточную решетку (размер ее подбирается по скорости в сечении 1м/с).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
XXR
сообщение 2.4.2011, 9:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6033



В том то и проблема, что приток организован в смежные помещения, с перетоком через переточные решётки и клапана.

В СНиП 41-01-2003 нет ни каких указаний на то, что в сартиры приток не делают!

А педантичные фашисты обвиняют в нарушении тех.задания.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Axel
сообщение 2.4.2011, 20:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 874
Регистрация: 7.11.2007
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671



Цитата(XXR @ 2.4.2011, 8:06) *
В СНиП 41-01-2003 нет ни каких указаний на то, что в сартиры приток не делают!


В СНиП 41-01-2003 есть указание на обязательный приток в с/у? Если нет, то это не нарушение СНиПа.


Ну а если педантичные фашисты будут настаивать, то делайте. Так им и надо.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 3.4.2011, 17:40
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Сколько не работал с иностранцами, плевать они хотели на наши снипы, поэтому ссылаться на снипы не стоит. Если хотите работать с ними дальше, работайте по ТЗ, раз оно у вас есть. Желания заказчика для вас закон. Снипы как правило ограничивают все снизу, не хуже, не менее и т.п., но не ограничивают вас сверху. Тут частные дома проектируешь и там ИТП по 26 индивидуальных регулируемых контуров, по 7 приточно - вытяжных систем, и решетки не должно быть видно ни с каких ракурсов, и кабельные и вентиляционные каналы в стенах. И куда деваться? Ну хочет заказчик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 0:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных