> Насосные станции на тепловых сетях
SvetaF
сообщение 3.4.2011, 11:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 2.4.2011
Пользователь №: 101512



Добрый день! Небольшой квартал присоединяется к тепловым сетям с параметрами Р1-12атм, Р2-10атм, статический напор на т/источнике 140м. Подключение домов независимое (через подогреватели в ИТП каждого дома).Система ГВС закрытая , в летний период открытая схема с устройством перемычки в ЦТП. Подскажите, пожалуйста, необходимо ли при данных параметрах в сети проектировать насосную станцию?И если да, то возможно размещение оборудования ЦТП и насосной в одном здании?Я имею ввиду строить не отдельно ЦТП и насосную.За и против подземного ЦТП? Выскажите свое мнение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 3.4.2011, 13:04
Сообщение #2


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50336
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(SvetaF @ 3.4.2011, 12:48) *
Добрый день! Небольшой квартал присоединяется к тепловым сетям с параметрами Р1-12атм, Р2-10атм, статический напор на т/источнике 140м. Подключение домов независимое (через подогреватели в ИТП каждого дома).Система ГВС закрытая , в летний период открытая схема с устройством перемычки в ЦТП. Подскажите, пожалуйста, необходимо ли при данных параметрах в сети проектировать насосную станцию?И если да, то возможно размещение оборудования ЦТП и насосной в одном здании?Я имею ввиду строить не отдельно ЦТП и насосную.За и против подземного ЦТП? Выскажите свое мнение.
Если квартал небольшой, то располагаемых 20 метров хватит. Впрочем даже в этом очевидном случае нужен гидравлический расчёт сети, прикинуть перепад в самой удалённой точке сети. В летнее время тоже хватит давления для ГВС, даже гасить придётся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SvetaF
сообщение 3.4.2011, 14:23
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 2.4.2011
Пользователь №: 101512



Цитата(HeatServ @ 3.4.2011, 14:04) *
Если квартал небольшой, то располагаемых 20 метров хватит. Впрочем даже в этом очевидном случае нужен гидравлический расчёт сети, прикинуть перепад в самой удалённой точке сети. В летнее время тоже хватит давления для ГВС, даже гасить придётся.

Извените, не точно указала параметры Р1=12,1атм Р2=10,6атм располагаемый напор 15м. Нагрузка на квартал 5Гкалл.Сеть планируется не протяженная 200м .Как Вы думаете какой должен быть мин.располагаемый напор на вводе в ИТП у самого удаленного дома(напоминаю схема независимая СО)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_klodess_*
сообщение 3.4.2011, 15:20
Сообщение #4





Guest Forum






по-ходу, пьезометрический график нужен-с....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 3.4.2011, 15:34
Сообщение #5


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50336
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(SvetaF @ 3.4.2011, 15:23) *
Извените, не точно указала параметры Р1=12,1атм Р2=10,6атм располагаемый напор 15м.
Значит в реальности ещё меньше. 5 гиг это вообщем-то немало, что-то вроде 14 пятиэтажек. Считать надоть. Или моделировать. А там уже закладывать теплообменники на располагаемый перепад, строительство насосной в любом случае обойдётся дороже, чем переразмеренные теплообменники.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SvetaF
сообщение 3.4.2011, 15:38
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 2.4.2011
Пользователь №: 101512



Цитата(HeatServ @ 3.4.2011, 16:34) *
Значит в реальности ещё меньше. 5 гиг это вообщем-то немало, что-то вроде 14 пятиэтажек. Считать надоть. Или моделировать. А там уже закладывать теплообменники на располагаемый перепад, строительство насосной в любом случае обойдётся дороже, чем переразмеренные теплообменники.

Переразмеренные теплообменники?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 3.4.2011, 15:43
Сообщение #7


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50336
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(SvetaF @ 3.4.2011, 16:38) *
Переразмеренные теплообменники?
Переразмеренные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 1:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных