> Резервуар для хранения горячей воды, какой взять
Гость_Archangel79_*
сообщение 4.4.2011, 7:41
Сообщение #1





Guest Forum






Проектирую тепловой ввод. Спускники теплосети приходится делать в ИТП. Предполагаю сливаться в резервуар для хранения горячей воды емкостью 200 литров, в котором перегретая вода потом остывает и только затем спускается в приямок. Кто-нибудь применял такой резервуар? Где их выпускают?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 4.4.2011, 13:01
Сообщение #2


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50348
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Archangel79 @ 4.4.2011, 8:41) *
Проектирую тепловой ввод. Спускники теплосети приходится делать в ИТП. Предполагаю сливаться в резервуар для хранения горячей воды емкостью 200 литров, в котором перегретая вода потом остывает и только затем спускается в приямок. Кто-нибудь применял такой резервуар? Где их выпускают?
Откуда у Вас такие разрушительные мысли? Не проще дать воде остыть в теплотрассе? О каких параметрах речь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Archangel79_*
сообщение 4.4.2011, 13:42
Сообщение #3





Guest Forum






Так это не по СНИПу: должны быть спускники (по проекту) и отвод напрямую в приямок ИТП с первички запрещен СНИПом. Хотя в реале так, как вы сказале и будут делать, по согласующая организация требует промежуточный резервуар
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 4.4.2011, 14:09
Сообщение #4


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50348
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Archangel79 @ 4.4.2011, 14:42) *
Так это не по СНИПу: должны быть спускники (по проекту) и отвод напрямую в приямок ИТП с первички запрещен СНИПом. Хотя в реале так, как вы сказале и будут делать, по согласующая организация требует промежуточный резервуар
Честно даже не слыхал о таких резервативах. Это что ж получится, сбросить воду с температурой 130 градусов и быстрее убежать пока интенсивное парообразование не разорвало всё?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Saam_*
сообщение 5.4.2011, 15:54
Сообщение #5





Guest Forum






Охлаждать тепловую сеть с помощью 200-литрового бака в подвале ИТП? Это игрушечная тепловая сеть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Archangel79_*
сообщение 19.4.2011, 7:11
Сообщение #6





Guest Forum






Небольшой тепловой ввод длинной 20 метров, но водовыпуск по СНИП все-равно надо делать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Котельный
сообщение 21.4.2011, 17:39
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 25.3.2009
Пользователь №: 31070



Какой-то идиотизм.чесслово
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 21.4.2011, 21:50
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(Archangel79 @ 4.4.2011, 16:42) *
Так это не по СНИПу: должны быть спускники (по проекту) и отвод напрямую в приямок ИТП с первички запрещен СНИПом. Хотя в реале так, как вы сказале и будут делать, по согласующая организация требует промежуточный резервуар


Вообще требования бредовые абсолютно. Запрещено сбрасывать воду с температурой выше 45* если я не ошибаюсь. Так кто мешает остановить дом, а через день слить остывшую воду? Такой резервуар называется расширителем продувки и выпускается заводами котельного оборудования, но вода в нем просто охлаждается за счет расширения и будет не холоднее 100*. Нарисуйте этим клоунам из ТСО трубку из водопровода и счетчик поставьте, зарегестрированный в водоканале. При сливе разбавляйте горячие стоки - дешевле выйдет и намного проще. Плюс быстрее в разы по времени.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 22.4.2011, 10:08
Сообщение #9


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(Archangel79 @ 4.4.2011, 8:41) *
Кто-нибудь применял такой резервуар? Где их выпускают?

Сварите из обычной трубы нужного диаметра (400, 500, 600) с заваренными металлическим листом торцами, покройте хорошей (красивой) теплоизоляцией Армафлекс, к примеру. Объём ёмкости возьмите - литров 400 (всё равно размеры "смешные").
И как правильно советует К.Д. разбавляйте слитую воду холодной водопроводной (взятой за водомерным узлом), а потом открывайте краник в нижней части резервуара и сливайтесь в приямок.
Делали похожую, по ситуации, но не по конструкции, ёмкость - придумали ж.б. резервуар (это конструктивом здания определялось) с внутренней металлоизоляцией.
Изначально хотели подмес водопровода, но в итоге вылилось в водоприемный колодец с последующей откачкой, с люком на улицу.
Цитата
Не проще дать воде остыть в теплотрассе?

Конечно проще, если это плановый (сезонный останов), а если (как любят говорить в ТСО) авария?))
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  3___________.11.dwg___________.11__1_.pdf ( 48,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Котельный
сообщение 22.4.2011, 12:20
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 25.3.2009
Пользователь №: 31070



Барботер забабашьте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274