|
  |
DESIGO X-WORKS (BACNET IP) + Citect V7.2 |
|
|
|
4.4.2011, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 29.12.2006
Пользователь №: 5384

|
Господа специалисты,
Кто нибудь связывал контроллеры Siemens (PXC200-E.D) с любой СКАДА системой (кроме родной "Desigo Insight") или OPC Server'ом сети BACNET IP (например "SCADA Engine BACNET OPC Server").
В Мануалах на PXC200-E.D указан протокол BACNET на ETHERNET'е.
Связывался с сапортом компании сименс по поводу возможности связи PXC200-E.D со сторонними системами верхнего уровня (не "Desigo Insight"). Сименс ничего по этому поводу ответить не смог - говорит покупайте только скаду "Desigo Insight". Тогда не понятно зачем называть свой протокол BACNET IP, если с контроллером PXC200-E.D сможет связатся только "Desigo Insight" (которая, кстати, ПОЛНОСТЬЮ построена на ядре Citect) ?
До сих пор вязал Citect c разными BACNET контроллерами (ExcellWeb от Honeywell, NAE от JCI и др.) через BACNET драйвер Citect'а - проблем не было. Также не было проблем и с OPC Серверами.
....А вот в случае с PXC200-E.D терзают смутные сомнения.
P.S. Почему Citect, а не "Desigo Insight" ? Потому что на объекте, кроме BACNET'а еще имеются сети (ModBus RTU, ModBus TCP, m-Bus, Profi-NET, CAN, SNMP, ...). Контроллеры DESIGO интегрируются в эти сети через аппаратные преобразователи, что лично для меня не удобно и дорого. "Desigo Insight", насколько мне известно, ограничивается драйверами BACNET-IP и BACNET-lonTalk. Поэтому мой выбор был - промышленная СКАДА с возможностью непосредственной интеграции в вышеперечисленные сети
|
|
|
|
|
4.4.2011, 11:39
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
1. В качестве эксперимента связывали PXC через Simetrics OPC Сервер с Trace mode. Работает. 2. Если потратить еще немного времени, то можно связать напрямую PXC с Trace mode. Работает. 3. Desigo Insight - это полноценный Citect, безо всяких "ограничивается", кроме того добавляется Alarm Viewer от Сименса. Вопрос только в грамотном заказе лицензии. 4. Т.о. "ModBus RTU, ModBus TCP, m-Bus, Profi-NET, CAN, SNMP, ..." можно подключить через встроенные драйверы Citect. 5. Саппорт, как правило, говорит правильные вещи, надо только уметь слушать и понимать. 6. ИМХО, выбор зависит от соотношения количества точек Сименс - остальное. Если сименса 90 % то Desigo Insight будет правильным выбором, остальные 10 % можно допилить. Если сименса 10 %, а остальное солянка из протоколов, тогда можно и Citect, но весь инжиниринг - на Вашей совести. 7. В любом случае самый правильное - опыт - берете контролер, подключаете и смотрите - что работает, а что нет.
Сообщение отредактировал Lex - 4.4.2011, 11:40
|
|
|
|
|
4.4.2011, 17:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 415
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138

|
Цитата(Lex @ 4.4.2011, 15:39)  3. Desigo Insight - это полноценный Citect, безо всяких "ограничивается", кроме того добавляется Alarm Viewer от Сименса. Вопрос только в грамотном заказе лицензии. Сначала подумай или посоветуйся с начальником отдела, а потом пиши такие утверждения))) Цитата(Sasha_24 @ 4.4.2011, 14:48)  Потому что на объекте, кроме BACNET'а еще имеются сети (ModBus RTU, ModBus TCP, m-Bus, Profi-NET, CAN, SNMP, ...). Контроллеры DESIGO интегрируются в эти сети через аппаратные преобразователи, что лично для меня не удобно и дорого. Интересно , овчинка выделки стоит??? Зоопарк большой, времени и нерв уйдет много.
|
|
|
|
|
4.4.2011, 18:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 29.12.2006
Пользователь №: 5384

|
Цитата(Lex @ 4.4.2011, 12:39)  5. Саппорт, как правило, говорит правильные вещи, надо только уметь слушать и понимать. Ничего против Сапорта не имею....Просто с Desigo Insight никогда дело не имел, а у сапорта спрашивал про наличие встроенных драйверов (ModBus RTU/TCP, m-Bus и т.д) - сапорт дал ответ только через апаратные преобразователи Siemens DESIGO. Из этих соображений я сделал неудачный вывод, что Desigo Insight это "урезанный" Citect и напрямую поддерживает только BaCNET. Однако на объекте сименса и всего остального где то 50/50 и наработок по Citect'у из предыдущего промышленного опыта намного больше - пожтому выбрал Citect. Спасибо за обнадеживание по поводу связи PXC-200 E.D. с TraceMode через OPC Server и через родной BACNET драйвер TraceMode. Сам, в свое время вязал TraceMode с контроллером HoneyWell ExcellWeb через родной драйвер TraceMode - работало, значит citect+ PXC-200 E.D - тоже заработает (надо только контроллеров дождаться)...
|
|
|
|
|
4.4.2011, 23:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 29.12.2006
Пользователь №: 5384

|
Цитата(alsz @ 4.4.2011, 18:53)  Зоопарк большой, времени и нерв уйдет много. Зоопарк уже по умолчанию построили до меня....Дизеля, трансформаторы, централизированные бесперебойники, тепловычислители, электровычислители, водомеры, кондиционеры и т.д. И меня такой зоопарк абсолютно не беспокоет, за исключением тех участков где заказчик захотел сименс....В моем опыте зоопарк вещь гораздо более частая, чем весь объект под ключ на одном производителе - и ничего в этом страшного нет, вот только разница в том, что есть СКАДА системы (InTouch, Citect, TraceMode), которые бес проблем справляются с любым зоопарком, а есть СКАДА системы ориентированы только на родные контроллеры.
|
|
|
|
|
5.4.2011, 16:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 415
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138

|
|
|
|
|
|
23.1.2013, 16:02
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 22.1.2013
Пользователь №: 178305

|
Если ктото связывал PXC-100E.D и Cimetrics OPC Сервер отзовитесь.
|
|
|
|
|
24.1.2013, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 415
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138

|
Цитата(DNS_x @ 23.1.2013, 19:02)  Если ктото связывал PXC-100E.D и Cimetrics OPC Сервер отзовитесь. Ну допустим Я
|
|
|
|
|
24.1.2013, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 4.4.2010
Пользователь №: 50470

|
Citect имеет Bacnet драйвер и он устанавливается при установке.если нет его то он скачивается с их сайта после регистрации.он бесплатен.с ОРС скада будет работать замечательно.так что выбирайте варианты стыковки и вперёд.
|
|
|
|
|
19.3.2013, 14:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054

|
В данный момент также рассматриваем вопрос стыковки контроллеров siemens px и CITECT. Нужно ли это вообще? Будут ли плюсы по сравнению с DESIGO INSIGHT?
|
|
|
|
|
19.3.2013, 16:59
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата(begem @ 19.3.2013, 18:40)  Нужно ли это вообще? Нет.
|
|
|
|
|
21.3.2013, 10:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054

|
Спасибо. Очень информативно))) На самом деле подумав над этим вопросом, надумал, что будет не удобно по сравнению с INSIGHT
|
|
|
|
|
21.3.2013, 11:35
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
В этом случае, согласитесь, что мой ответ был правильным. А что значит информативно - я не понимаю.
|
|
|
|
|
27.3.2013, 17:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054

|
Такой вопрос: Можно ли импортировать графические библиотеки из Desigo в Citect?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|