Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Ячейка 10 кВ
zerk
сообщение 5.4.2011, 17:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 24.12.2007
Пользователь №: 14038



Возникла проблема!!! Есть существующая закрытая ТП, в которой есть 1-на отходящая ячейка к которой присоединена другая ТП с трансом 400 кВА. Заказчик хочет взять с ТП 10 кВ, но дополнительную отходящую ячейку поставить не где. Реконструкцию ТП (достройка помещения под ячейку проблематична) не предлагать. А можно ли подключить 2-а потребителя 10 кВ под один зажим. Существующая ячейка старая размером 1500-1600 мм, в ней стоит только рубильник и ошиновка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 5.4.2011, 18:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А что ТП запитана кабелем с хорошим запасом, а сам Зак не признает полученные им же ТУ на подключение? ныне все это весьма зарегламентировано всякими уже не техническими нормами , а именно хозяйственно -правовыми и заку искать вариант надо не таким образом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zerk
сообщение 5.4.2011, 18:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 24.12.2007
Пользователь №: 14038



тех. условия выдадут какие скажет зак!!!! ну все так делается, у кого бабло тот правит балом.

Я находил ячейки КСО, по схеме вроде как 2-е отходящие кабельные линии, кто с такими встречался??
Другой вариант поставить вместо существующей ячейки (ширина 1500-1600мм) 2-е ячейки шириною до 800 мм
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максимович
сообщение 5.4.2011, 19:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 1.9.2010
Из: Украина
Пользователь №: 70335



Нам "Таврида Электрик Украина" из Севастополя поставили и смонтировали комплекты вакуумных выключателей с защитой и управлением в существующие ячейки КСО-266. Найдите их в поисковике, поговорите о своих проблемах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sharikov
сообщение 6.4.2011, 7:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78571



в НТП ЭПП-94 есть пункт где допускается "садить" на один автомат 2 линии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максимович
сообщение 8.4.2011, 20:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 1.9.2010
Из: Украина
Пользователь №: 70335



"Есть существующая закрытая ТП, в которой есть 1-на отходящая ячейка к которой присоединена другая ТП с трансом 400 кВА. Заказчик хочет взять с ТП 10 кВ..."

Это далеко не автомат. Но подключить можно, если подключаемая нагрузка будет иметь отключающий аппарат (МВ, разъединитель и т.п) и индивидуальную защиту по месту установки. Естественно суммарный ток нагрузки не должен превышать номинальный ток и ток КЗ ячейки.

Сообщение отредактировал Максимович - 8.4.2011, 20:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.4.2011, 22:54
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(zerk @ 5.4.2011, 19:24) *
тех. условия выдадут какие скажет зак!!!! ну все так делается, у кого бабло тот правит балом.

А кабельная линия к ТП деньги сама возьмет и сама себе квадратов нарастит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sharikov
сообщение 9.4.2011, 13:48
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78571



инж 323 +1)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 8:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных