> Водомерный узел, Водомерный узел в камере на промплощадку
volka
сообщение 23.5.2011, 15:05
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326



Цитата(Водяной @ 21.4.2011, 19:48) *
Допустим на пожар 30л/с, а питьё всего-то 2л/с....Как подбираете счётчики в таком случае?

Например такой вот комбинированный счетчик
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  MeiTwin________________.pdf ( 2,46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 171
Прикрепленный файл  MeiTwin_sert.pdf ( 1,22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 85
Прикрепленный файл  MeiTwin_sert_2.pdf ( 1,22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 65
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 23.5.2011, 19:38
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1687
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



При 30 л/с скорость при DN100 для стальной трубы ГОСТ 3262-75 составит 3,53 л/с. Как быть тогда?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 3:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных