УЗО в шкафу управления |
|
|
Гость_Max2114_*
|
6.4.2011, 8:00
|
Guest Forum

|
Проектирую шкаф для управления оборудованием бассейна. В описании насоса увидел следующую информацию: "Для защиты от утечек на землю необходимо использовать дифференциальный прерыватель, размыкающий цепь, когда разность втекающего и вытекающего тока равняется 0,03 А". В своих предыдущих проектах я дифф. автомат ставил только на розеточные группы. Как мне быть в этом случае? (насос трех фазный). Устанавливать дифф выключатель на отходящую линию к насосу? Или ставить на вводе в шкаф (после вводного разъеденителя)?
Сообщение отредактировал Max2114 - 6.4.2011, 8:01
|
|
|
|
|
6.4.2011, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224

|
Цитата(Max2114 @ 6.4.2011, 9:00)  Проектирую шкаф для управления оборудованием бассейна. В описании насоса увидел следующую информацию: "Для защиты от утечек на землю необходимо использовать дифференциальный прерыватель, размыкающий цепь, когда разность втекающего и вытекающего тока равняется 0,03 А". В своих предыдущих проектах я дифф. автомат ставил только на розеточные группы. Как мне быть в этом случае? (насос трех фазный). Устанавливать дифф выключатель на отходящую линию к насосу? Или ставить на вводе в шкаф (после вводного разъеденителя)? вопрос то в чем, раз производитель пишет что надо стивить 30мА так ставь и не думай. а насчет куда- да конечно же на насос, ввод то тут при чем? при чем наверняка там не один насос
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
6.4.2011, 15:41
|
Guest Forum

|
Цитата(Иван Карпусь @ 6.4.2011, 15:29)  вопрос то в чем, раз производитель пишет что надо стивить 30мА так ставь и не думай. а насчет куда- да конечно же на насос, ввод то тут при чем? при чем наверняка там не один насос Там 3 насоса. Так проивзодитель также пишет что надо ставить автомат защиты двигателя. Что два автомата последовательно ставить? Непривык я не думать, и ставить.
Сообщение отредактировал Max2114 - 6.4.2011, 15:41
|
|
|
|
|
6.4.2011, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224

|
Цитата(Max2114 @ 6.4.2011, 16:41)  Там 3 насоса. Так проивзодитель также пишет что надо ставить автомат защиты двигателя. Что два автомата последовательно ставить? Непривык я не думать, и ставить. а у насоса есть свои термоконтакты? если есть то можно и не ставить автомат защиты двигателя, а цепь управления пускателя включить через них.Но это в случае если ставить диф.автомат! Я не про то что "не думать" просто требования завода обычно надо выполнять! но вы тоже по-моему пропустили, что если поставить автомат защиты двигателя и УЗО, а не диф. то ни о каком "Что два автомата последовательно ставить?" речи не будет, наверняка в требованиях завода речь идет именно о УЗО!
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
6.4.2011, 16:39
|
Guest Forum

|
Цитата(Иван Карпусь @ 6.4.2011, 15:51)  а у насоса есть свои термоконтакты? если есть то можно и не ставить автомат защиты двигателя, а цепь управления пускателя включить через них.Но это в случае если ставить диф.автомат! Я не про то что "не думать" просто требования завода обычно надо выполнять! но вы тоже по-моему пропустили, что если поставить автомат защиты двигателя и УЗО, а не диф. то ни о каком "Что два автомата последовательно ставить?" речи не будет, наверняка в требованиях завода речь идет именно о УЗО! Завтра буду на работе - выложу инструкцию. Термокотактов нет. Написано что при использовании трехфазного (а у меня трехфазный двигатель) нужно использовать автомат защиты двигателя. А также УЗО.
|
|
|
|
|
6.4.2011, 16:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224

|
Цитата(Max2114 @ 6.4.2011, 17:39)  Завтра буду на работе - выложу инструкцию. Термокотактов нет. Написано что при использовании трехфазного (а у меня трехфазный двигатель) нужно использовать автомат защиты двигателя. А также УЗО. ну тогда все правильно, УЗО не защита от перегрузки и кз, оно защищает от утечек тока, поэтому ставите сначала автомат защиты а следом УЗО, и всех делов!!! удачи
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
6.4.2011, 17:22
|
Guest Forum

|
Цитата(Иван Карпусь @ 6.4.2011, 16:58)  ну тогда все правильно, УЗО не защита от перегрузки и кз, оно защищает от утечек тока, поэтому ставите сначала автомат защиты а следом УЗО, и всех делов!!! удачи Ну тоесть 2 автомата последовательно(Автомат защиты, затем УЗО)? Просто ниразу не видел, чтобы так делали
|
|
|
|
|
6.4.2011, 17:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 9.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 51588

|
Цитата(Max2114 @ 6.4.2011, 9:00)  Устанавливать дифф выключатель на отходящую линию к насосу? Или ставить на вводе в шкаф (после вводного разъеденителя)? С точки зрения электробезопасности, по моему всё равно куда ставить. А вот технологически..?, Вам виднее: Если отключение одного насоса не критично для работы системы в целом- тогда только на насос. Но тогда нужно установить сигнализирование, что насос не работает. P. S. Присоединяюсь к Ивану. Если изготовитель пишет надо, значит надо.
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
6.4.2011, 17:52
|
Guest Forum

|
Цитата(Димм @ 6.4.2011, 17:29)  P. S. Присоединяюсь к Ивану. Если изготовитель пишет надо, значит надо. Завтра выложу описание насоса. Может я чего не так понял. Как я понимаю УЗО нужно ставиь потому, что насос качает воду в бассейне.
Сообщение отредактировал Max2114 - 6.4.2011, 18:06
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
7.4.2011, 5:21
|
Guest Forum

|
SELF_PRIMING_PUMP_Astral_Sena.doc ( 2,2 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 66Вот инструкция по насосу. Перечитал еще раз. Все-же там написано что нужно УЗО и автомат защиты двигателя для трехфазных двигателей. Пока склоняюсь к установке одного УЗО на вводе, после рубильника. (в этом шкафу таких насосов у меня будет три)
Сообщение отредактировал Max2114 - 7.4.2011, 5:22
|
|
|
|
|
7.4.2011, 6:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
УЖО сработает и вырубит все насосы . Найти проблемный насос будет сложнее, чем с УЗО на каждом насосе.
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
7.4.2011, 6:54
|
Guest Forum

|
Цитата(HasBolla @ 7.4.2011, 6:49)  УЖО сработает и вырубит все насосы . Найти проблемный насос будет сложнее, чем с УЗО на каждом насосе. Об этом я тоже уже подумал... видимо придется на каждый насос ставить... просто шкаф млин тогда сильно большой получится.
|
|
|
|
|
7.4.2011, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224

|
Цитата(Max2114 @ 6.4.2011, 9:00)  Проектирую шкаф для управления оборудованием бассейна. В описании насоса увидел следующую информацию: "Для защиты от утечек на землю необходимо использовать дифференциальный прерыватель, размыкающий цепь, когда разность втекающего и вытекающего тока равняется 0,03 А". В своих предыдущих проектах я дифф. автомат ставил только на розеточные группы. Как мне быть в этом случае? (насос трех фазный). Устанавливать дифф выключатель на отходящую линию к насосу? Или ставить на вводе в шкаф (после вводного разъеденителя)? все дело в том, что если вы поставите узо сразу на три насоса, то есть вероятность его срабатывания при пуске всех насосов. это может быть и не сразу, а через какое то время, но то что будет это точно. каждый двигатель, хотим мы или нет имеет ток утечки и со временем он будет увеличиваться, так вот при одном узо на все насосы узо-шка будет реагировать на суммарный ток, а 30 мА не такая уж и большая величина
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
7.4.2011, 10:47
|
Guest Forum

|
Цитата(Иван Карпусь @ 7.4.2011, 9:43)  все дело в том, что если вы поставите узо сразу на три насоса, то есть вероятность его срабатывания при пуске всех насосов. это может быть и не сразу, а через какое то время, но то что будет это точно. каждый двигатель, хотим мы или нет имеет ток утечки и со временем он будет увеличиваться, так вот при одном узо на все насосы узо-шка будет реагировать на суммарный ток, а 30 мА не такая уж и большая величина А вот как эта УЗО будет мониторить ток утечки? Ведь насос трехфазный и ток через ноль не идет???
|
|
|
|
|
7.4.2011, 11:19
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата А вот как эта УЗО будет мониторить ток утечки? Ведь насос трехфазный и ток через ноль не идет??? ну и что? это не имеет никакого значения. главное чтоб сумма токов была=0.
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
7.4.2011, 11:21
|
Guest Forum

|
Цитата(LordN @ 7.4.2011, 11:19)  ну и что? это не имеет никакого значения. главное чтоб сумма токов была=0. Я тут почитал теорию, начал немного понимать... терь вот другой вопрос.. с нулем что делать? в насос он не подключатеся, на узо есть сответсвующая клемма. ПРосто подключить на неё ноль и забыть?
Сообщение отредактировал Max2114 - 7.4.2011, 11:27
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
7.4.2011, 11:38
|
Guest Forum

|
Цитата(Max2114 @ 7.4.2011, 11:21)  Я тут почитал теорию, начал немного понимать... терь вот другой вопрос.. с нулем что делать? в насос он не подключатеся, на узо есть сответсвующая клемма. ПРосто подключить на неё ноль и забыть? В общем, я ставлю на каждый насос по трехфазному УЗО, ноль к УЗО подключаю, на насос ноль не идет.
|
|
|
|
|
7.4.2011, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 9.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 51588

|
Цитата(Max2114 @ 7.4.2011, 12:38)  ноль к УЗО подключаю, на насос ноль не идет. У Вас схема перед глазами! какой ноль? Единственный нюанс- будет ли работать на УЗО кнопка "ТЕСТ".
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
7.4.2011, 11:53
|
Guest Forum

|
Цитата(Димм @ 7.4.2011, 11:43)  У Вас схема перед глазами! какой ноль? Единственный нюанс- будет ли работать на УЗО кнопка "ТЕСТ". Ну какой ноль.... на узо есть контакты - 1,2,3 фазы, ноль (N). На насосе только 3 фазы и земля. Соответсвенно в УЗО на клемму ноля сажу ноль, и на клеммы фаз соответсвенно фазы. Далее фазы идут в насос, а ноль никуда не идет.
|
|
|
|
|
7.4.2011, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 9.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 51588

|
Уговорили. Мне просто логика не понятна. Ведь есть схема: к узо подходит три фазы и отдельно РЕ и уходит на насос три фазы и отдельно РЕ, можно использовать кабель 4-х жильный, а не пяти. Если только пятая жила про запас, или подключить её к средней точке звезды?
Сообщение отредактировал Димм - 7.4.2011, 12:07
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
7.4.2011, 12:14
|
Guest Forum

|
Цитата(Димм @ 7.4.2011, 12:03)  Уговорили. Мне просто логика не понятна. Ведь есть схема: к узо подходит три фазы и отдельно РЕ и уходит на насос три фазы и отдельно РЕ, можно использовать кабель 4-х жильный, а не пяти. Если только пятая жила про запас, или подключить её к средней точке звезды? Не, кабель 4-х жильный. Ноль я просто на узо заведу и оставлю. На насос пойдет 3 фазы и земля.
|
|
|
|
|
7.4.2011, 12:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224

|
Цитата(Max2114 @ 7.4.2011, 13:14)  Не, кабель 4-х жильный. Ноль я просто на узо заведу и оставлю. На насос пойдет 3 фазы и земля. Рекомендации разработаные Научно-методическим центром проблем электрозащитных устройств Московского энергетического института (технического университета) - НМЦ ПЭУ МЭИ. УЗО должно быть защищено от токов короткого замыкания последовательным защитным устройством (ПЗУ): автоматическим выключателем или предохранителем, отвечающими требованиям соответствующих стандартов. При этом номинальный ток ПЗУ не должен превышать номинальный рабочий ток УЗО. Кнопка "ТЕСТ" работать должна в любом случае принцип действияУЗО: Важнейшим функциональным блоком УЗО является дифференциальный трансформатор тока 1. В абсолютном большинстве УЗО, производимых и эксплуатируемых в настоящее время во всем мире, в качестве датчика дифференциального тока используется именно трансформатор тока. В литературе по вопросам конструирования и применения УЗО этот трансформатор иногда называют трансформатором тока нулевой последовательности - ТТНП, хотя понятие "нулевая последовательность" применимо только к трехфазным цепям и используется при расчетах несимметричных режимов многофазных цепей. У нас такая и есть, в смысле трехфазная, контур для протекания токов нулевой последовательности тоже есть, поэтому все работать должно я попытался загрузить Рекомендации - не вышло что то!
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
7.4.2011, 12:58
|
Guest Forum

|
Цитата(Иван Карпусь @ 7.4.2011, 12:50)  Рекомендации разработаные Научно-методическим центром проблем электрозащитных устройств Московского энергетического института (технического университета) - НМЦ ПЭУ МЭИ.
УЗО должно быть защищено от токов короткого замыкания последовательным защитным устройством (ПЗУ): автоматическим выключателем или предохранителем, отвечающими требованиям соответствующих стандартов. При этом номинальный ток ПЗУ не должен превышать номинальный рабочий ток УЗО.
Кнопка "ТЕСТ" работать должна в любом случае
принцип действияУЗО: Важнейшим функциональным блоком УЗО является дифференциальный трансформатор тока 1. В абсолютном большинстве УЗО, производимых и эксплуатируемых в настоящее время во всем мире, в качестве датчика дифференциального тока используется именно трансформатор тока. В литературе по вопросам конструирования и применения УЗО этот трансформатор иногда называют трансформатором тока нулевой последовательности - ТТНП, хотя понятие "нулевая последовательность" применимо только к трехфазным цепям и используется при расчетах несимметричных режимов многофазных цепей. У нас такая и есть, в смысле трехфазная, контур для протекания токов нулевой последовательности тоже есть, поэтому все работать должно я попытался загрузить Рекомендации - не вышло что то! Всем спасибо за разяснения! Я уже разобрался!
|
|
|
|
|
7.4.2011, 20:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224

|
Цитата(Max2114 @ 7.4.2011, 13:14)  Не, кабель 4-х жильный. Ноль я просто на узо заведу и оставлю. На насос пойдет 3 фазы и земля. что то тут все ровно не так. если обмотки звезда. то ноль от узошки на звезду вести надо! да и четыре жилы по пуям нельзя.....
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
8.4.2011, 5:43
|
Guest Forum

|
Цитата(Иван Карпусь @ 7.4.2011, 20:53)  что то тут все ровно не так. если обмотки звезда. то ноль от узошки на звезду вести надо! да и четыре жилы по пуям нельзя..... Так ноль то некуда подключать в насосе! Посмотрите схему и клеммы насоса! Или тупо проложить 5-ти жильный кабель и ноль в насосе не подключать
Сообщение отредактировал Max2114 - 8.4.2011, 5:51
|
|
|
|
|
8.4.2011, 8:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 9.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 51588

|
Цитата(Иван Карпусь @ 7.4.2011, 21:53)  да и четыре жилы по пуям нельзя..... Можно. Цитата(Max2114 @ 8.4.2011, 6:43)  Так ноль то некуда подключать в насосе! Есть куда. Только он лишний.
|
|
|
|
|
8.4.2011, 9:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224

|
Димм, пиши гне написано что можно четыре жилы в трехфазной системе тянуть!
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
8.4.2011, 9:31
|
Guest Forum

|
Цитата(Иван Карпусь @ 8.4.2011, 9:04)  Димм, пиши гне написано что можно четыре жилы в трехфазной системе тянуть! А если низя - то что ноль просто не подключать в насосе?
|
|
|
|
|
8.4.2011, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 9.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 51588

|
А где написано, что нельзя? Извините, что отвечаю вопросом на вопрос.
|
|
|
|
|
8.4.2011, 14:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224

|
Цитата(Димм @ 8.4.2011, 13:28)  А где написано, что нельзя? Извините, что отвечаю вопросом на вопрос. а вот тут и еаписано: ПУЭ 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S. При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S. СП31-110 гл.9 ГРУППОВЫЕ СЕТИ 9.1 Групповые линии освещения могут быть одно-, двух- и трехфазными в зависимости от их протяженности и числа присоединенных светильников. При этом в двух- и трехфазных групповых линиях запрещается использование предохранителей и однополюсных автоматических выключателей. Однофазные групповые линии следует выполнять трехпроводными, двухфазные - четырехпроводными и трехфазные - пятипроводными с отдельными N и РЕ проводниками. При использовании шинопроводов в системе TN-C допускается объединять N и РЕ проводники - PEN шина, при этом сечение PEN проводника должно быть не менее 10 мм2 по меди. Запрещается объединять N и РЕ проводники разных групповых линий.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|