УЗО в шкафу управления |
|
|
|
8.4.2011, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 9.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 51588

|
В упор не вижу. При чём системы заземления? Причём групповые линии освещения?
|
|
|
|
|
8.4.2011, 16:12
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Иван, вы путаете потребителей вообще и осветительные сети.
|
|
|
|
|
8.4.2011, 17:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224

|
Цитата(Димм @ 8.4.2011, 17:06)  В упор не вижу. При чём системы заземления? Причём групповые линии освещения? Я тоже не вижу при чем тут групповые линии освещения!!! Цитата(LordN @ 8.4.2011, 17:12)  Иван, вы путаете потребителей вообще и осветительные сети. Почему это я путаю?Если кто и путает, то это те кто писал эти СП и тд и тп. Про сети освещения там законченно предложение, а дальше про групповые, а разве насос это не гпповая сеть? Да и глава незывается -групповые сети, а не групповые сети освещения!
|
|
|
|
|
8.4.2011, 17:34
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
один насос - это ведь не группа потребителей. не так ли?
|
|
|
|
|
8.4.2011, 17:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224

|
Цитата(LordN @ 8.4.2011, 18:34)  один насоса - это ведь не группа потребителей. не так ли?  LordN, но это же уже просто придирки, нет определения кокое количество в группе, если мы выделяем один эл. приемник то это все ровно группа! А по вашему вот это-"Запрещается объединять N и РЕ проводники разных групповых линий", тоже относится только к сетям освещения!?
|
|
|
|
|
8.4.2011, 17:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 9.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 51588

|
Цитата(Иван Карпусь @ 8.4.2011, 15:36)  а вот тут и еаписано: ПУЭ 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
СП31-110 гл.9 ГРУППОВЫЕ СЕТИ 9.1 Групповые линии освещения могут быть одно-, двух- и трехфазными в зависимости от их протяженности и числа присоединенных светильников. При этом в двух- и трехфазных групповых линиях запрещается использование предохранителей и однополюсных автоматических выключателей. Однофазные групповые линии следует выполнять трехпроводными, двухфазные - четырехпроводными и трехфазные - пятипроводными с отдельными N и РЕ проводниками. При использовании шинопроводов в системе TN-C допускается объединять N и РЕ проводники - PEN шина, при этом сечение PEN проводника должно быть не менее 10 мм2 по меди. Запрещается объединять N и РЕ проводники разных групповых линий. В упор не вижу. Выделять красным про групповые линии света нет смысла.
|
|
|
|
|
8.4.2011, 18:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Ой ну какая прям разница, трёхфазная групповая линия освещения с рабочей нейтралью или трёхфазный насос, которому нейтраль вообще не нужна  . Рекомендации разработаные НМЦ ПЭУ МЭИ. Приложение 3. Рисунок П.3.6. Схема электроснабжения мастерской.
Сообщение отредактировал cauto - 8.4.2011, 18:55
|
|
|
|
|
8.4.2011, 19:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224

|
Цитата(Димм @ 8.4.2011, 17:56)  В упор не вижу.
Выделять красным про групповые линии света нет смысла. Ха, в упор не видеть того что есть и видеть того что нет это как называется? Димм, вот где там из выделенного красным написано - линии освещения?
|
|
|
|
|
8.4.2011, 19:47
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
давайте еще раз, без эмоций. есть такие термины типо пункт распределительный, шкаф распределительный, щит .. и т.д. и т.п. так вот, к ним обязательно д.б. подведены и PE и N. и не важно, будут они далее использоваться или нет. все. точка. этот пункт ПУЭ кончился. подключая конечного потребителя нужно смотреть в его паспорт и схему. так?
|
|
|
|
|
8.4.2011, 20:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
К вопросу о четырёх проводах в кабеле - ПУЭ глава 1.7. То Иван Карпусь Куда Вы подключите пятый провод (N), если на насосе всего четыре клеммы (L1, L2, L3 и PE)?
Сообщение отредактировал cauto - 8.4.2011, 20:16
|
|
|
|
|
9.4.2011, 12:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224

|
Цитата(LordN @ 8.4.2011, 20:47)  давайте еще раз, без эмоций. есть такие термины типо пункт распределительный, шкаф распределительный, щит .. и т.д. и т.п. так вот, к ним обязательно д.б. подведены и PE и N. и не важно, будут они далее использоваться или нет. все. точка. этот пункт ПУЭ кончился. подключая конечного потребителя нужно смотреть в его паспорт и схему. так? LordN, да конечно все так, просто понапишут настолько все запутанно...., что попробуй потом разберись. Тут в основном спор возник по поводу каких сетей данный пункт, я считаю что всех, а по поводу конкретно двигателя есть рисунок из ПУЭ рис.1.7.2(а) там четыре провода. Правда при прокладке 4-х жил будет исключена возможность подключения двигателя по звезде, или я ошибаюсь?
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
10.4.2011, 12:29
|
Guest Forum

|
Цитата(Иван Карпусь @ 9.4.2011, 13:09)  LordN, да конечно все так, просто понапишут настолько все запутанно...., что попробуй потом разберись. Тут в основном спор возник по поводу каких сетей данный пункт, я считаю что всех, а по поводу конкретно двигателя есть рисунок из ПУЭ рис.1.7.2(а) там четыре провода. Правда при прокладке 4-х жил будет исключена возможность подключения двигателя по звезде, или я ошибаюсь? Ошибаетесь. Импортные двиагетля звездой подключаются на более высокое напряжение и не требуют подключению ноля.
|
|
|
|
|
10.4.2011, 14:59
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата да конечно все так, просто понапишут настолько все запутанно дополнение. распределитель это не только щит, но и устройство типа розетка. потому к ним надо в обязательном порядка подводить и N и PE. необходимость нуля у потребителя определяется его схемой включения. Цитата Правда при прокладке 4-х жил будет исключена возможность подключения двигателя по звезде, или я ошибаюсь? не всякая звезда требует нуля, чаще как раз наоборот, занулять центр земли категорически запрещено или настоятельно нерекомендуется.
|
|
|
|
|
11.4.2011, 21:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224

|
Цитата(LordN @ 10.4.2011, 15:59)  не всякая звезда требует нуля, чаще как раз наоборот, занулять центр земли категорически запрещено или настоятельно нерекомендуется. например?
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
12.4.2011, 5:59
|
Guest Forum

|
Цитата(Иван Карпусь @ 11.4.2011, 22:04)  например? Так хотя бы посмотрите паспорт который я выложил в этой теме. Там как раз звезда зануления не требует.
|
|
|
|
|
12.4.2011, 6:15
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(Иван Карпусь @ 12.4.2011, 1:04)  например? почти любой асинхронник с обмотками в звезду. зануление центра влечет за собой повышенную чувствительность АД к перекосу фаз. симметричная звезда без зануления сама, так сказать, способна "симметрировать" токи в небольших пределах за счет "смещения" центра. нагреватель в звезду, управляемый твердотелками по двум фазам.
|
|
|
|
|
12.4.2011, 8:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78571

|
ну тут жаркие "финские" парни, все обсудили, женщин еще и футбол не тронули.
Звезда может быть без нуля! Далеко ходить за примером не надо, сети 6/10 кВ часто с изолированной нейтралью, или компенсированы. Обмотри трансформатора!
Для двигателя 3-х фазного 3 фазы и земля! Если звезда, то принцип изолированной нейтрали. Симитричная она. Замля на корпус и еще там для безопасности чего. Так же и треугольник и зигзаг если хотите)), но таких двигателей не встречал, но способ соединения обмоток есть.
Итог: в 3-х проводном исполнении можно и треугольник и звезду.
не... ну звезда с нулем, но он изолирован, т.е. 4-й проводник не идет к нему, это чтобы не путать
|
|
|
|
|
12.4.2011, 8:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78571

|
автору:
я думаю бред городить узо и автомат защиты двигателя, хоть там и рекомендовано.
УЗО для защиты людей, как правило, а двигателю что будет? Заземлить корпус отдельно еще. Тебе нашим экспертам и заказчикам сдавать, а установка такая не требуется.
Понимаю выполнять требования завода изготовителя, для защиты его оборудования.
Вот думаю так.
P/S инструкцию не читал))
|
|
|
|
|
12.4.2011, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224

|
Цитата(LordN @ 12.4.2011, 7:15)  почти любой асинхронник с обмотками в звезду. зануление центра влечет за собой повышенную чувствительность АД к перекосу фаз. симметричная звезда без зануления сама, так сказать, способна "симметрировать" токи в небольших пределах за счет "смещения" центра.
нагреватель в звезду, управляемый твердотелками по двум фазам. LordN, вот будет время не поленюсь и по векторным диаграммам посмотрю так это или нет, сейчас не готов вот так сходу с вами всеми дискусировать, давно уже не занимался "моторчиками"  Скажу только что в случаях изолированной нейтралью даже спорить нечего, но сама система глухозаземленной нейтрали это режим в котором предпочтение отдается не работе оборудования а безопасности человека, так что мы как нить к этому вернемся
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
12.4.2011, 13:29
|
Guest Forum

|
Цитата(Sharikov @ 12.4.2011, 8:31)  автору:
я думаю бред городить узо и автомат защиты двигателя, хоть там и рекомендовано.
УЗО для защиты людей, как правило, а двигателю что будет? Заземлить корпус отдельно еще. Тебе нашим экспертам и заказчикам сдавать, а установка такая не требуется.
Понимаю выполнять требования завода изготовителя, для защиты его оборудования.
Вот думаю так.
P/S инструкцию не читал)) Я тоже считал, что бред. НО все же поставил узо по причине того, что насосы качают воду в бассейне (для подогрева, фильтрации а также для организации гидромассажа и фонтанов. И УЗО туда рекомендуют ставить (как я понял) для защиты как разх людей, купающихся в этом бассейне. УЗО мне также порекомендовали ставить на элеткрический нагреватель, который подогревает воду в этом бассейне. Получился конечно очень большой шкаф на жалике 4 насоса, но куда деваться...
|
|
|
|
|
12.4.2011, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78571

|
ну тут да... все для них))
|
|
|
|
|
14.7.2011, 17:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 9.4.2011
Из: Одесса
Пользователь №: 102806

|
Цитата(Иван Карпусь @ 7.4.2011, 9:43)  все дело в том, что если вы поставите узо сразу на три насоса, то есть вероятность его срабатывания при пуске всех насосов. это может быть и не сразу, а через какое то время, но то что будет это точно. каждый двигатель, хотим мы или нет имеет ток утечки и со временем он будет увеличиваться, так вот при одном узо на все насосы узо-шка будет реагировать на суммарный ток, а 30 мА не такая уж и большая величина Вы действительно на практике встречалисть с отключением УЗО при одновременном пуске насосов?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|