|
  |
Подключение американского генератора, нужна консультация |
|
|
|
6.4.2011, 17:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 13.12.2010
Пользователь №: 85648

|
Подключал сегодня генератор Generac (США) на 20 кВА через 3 провода (L, N, PE). Сложность вот в чём: между проводами - ~220 В (красный и чёрный, Т1 и Т2, я их подключил к L и N), но оба они не имеют разности потенциалов с заземлением (подключенным к корпусу), и оба определяются как фазные с помощью тестера (отвёртки-пробника). Внутри генератора есть ещё 2 клеммы: N и PE, но в руководстве написано, что нейтраль подключается опционально. Я так понимаю, что генератор выдаёт 2*110 VAC, и, если нужно не ~220, а ~110, можно взять одну из фаз (обозначены на схемах T1 и T2) и нейтраль. Это - не мой случай, т.к. мне надо просто ~220 В. Схема из паспорта - на картинке. Не будет ли проблем с подключаемым оборудованием в связи с тем, что, возможно, вместо фазы и нейтрали есть 2 фазных провода по 110 VAC, смещённых относительно друг друга на 180 градусов? Не хотелось бы ставить эксперимент над оборудованием, т.к. это ИБП на 10 кВт и 2 десятка датчиков движения Theben. Может заземлить клемму N генератора? Соединить N, PE (GND) и корпус? Ведь, если оставить, как есть, заземление может оказаться под напряжением 110 В при пробое изоляции, а автомат (на 100 А) даже не сработает!
Сообщение отредактировал Nomen - 6.4.2011, 18:09
|
|
|
|
|
6.4.2011, 19:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95739

|
Никогда с таким не сталкивался, но по моим рассуждениям все происходит вот так: 1. В однофазных генераторах обмотка располагается не на полюсах, как у трехфазного, а "равномерно" (если надо, рисунок могу приложить). Соответственно на ее выводах действительно образуются по 110 В в противофазе. 2. Выводы в вашем случае не имеют разности потенциалов с заземленным корпусом из-за гальванической развязки, грубо говоря замкнутой цепи для протекания тока в вольтметре не образуется. В системах с изолированной нейтралью именно так и должно происходить, ток в них обусловлен зарядом линий относительно земли (своего рода конденсатор). Нет заряженных линий - вольтметр ничего показывать не должен. 3. Большая часть электроники с системой без земли работать не будет, т.к многие схемы требуют наличия нуля.
Чтобы получить 220 и 0 на выводах, необходимо один конец обмотки статора (один вывод) замкнуть на землю, т.е заземлить нейтраль. Заземляйте, и все должно получиться.
Сообщение отредактировал rightnow - 6.4.2011, 19:56
|
|
|
|
|
6.4.2011, 20:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 13.12.2010
Пользователь №: 85648

|
Цитата(rightnow @ 6.4.2011, 20:53)  Чтобы получить 220 и 0 на выводах, необходимо один конец обмотки статора (один вывод) замкнуть на землю, т.е заземлить нейтраль. Заземляйте, и все должно получиться. Спасибо за совет, но, боюсь, заземление нейтрали генератора приведёт только к решению проблемы несрабатывания автоматического выключателя при пробое T1 или T2 на заземление. И напряжение между этими двумя фазами и заземлением (neutral генератора) появится - скорее всего, по 110 VAC. Однако, в этих проводах не появится нейтраль! (т.е. напряжение между любым из них и заземлением не станет близко к нулю). В этом случае опасность для электронного оборудования сохраняется. А если заземлить один из фазных проводов (T1 или T2), то как это скажется на генераторе? Его защита не будет ли срабатывать?
|
|
|
|
|
6.4.2011, 20:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95739

|
Постараюсь более развернуто свою мысль развить. Заземление одного из фазных проводов и нейтрали генератора в случае однофазного генератора - это одно и тоже. Если посмотреть на принцип действия однофазного генератора, см.левый рисунок, то видно, что он имеет только одну обмотку в статоре и соответственно два ее вывода.  Нейтраль это и есть заземление одного из выводов. Заземлите нейтраль, получите 0 и 220. Цитата(Nomen @ 6.4.2011, 21:04)  Однако, в этих проводах не появится нейтраль! Как раз в одном из проводов и будет потенциал земли.
Сообщение отредактировал rightnow - 6.4.2011, 20:27
|
|
|
|
|
6.4.2011, 20:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 13.12.2010
Пользователь №: 85648

|
Цитата(rightnow @ 6.4.2011, 21:21)  Если посмотреть на принцип действия однофазного генератора, см.левый рисунок, то видно, что он имеет только одну обмотку в статоре и соответственно два ее вывода. В том то и дело, что выводов у ДВУХ обмоток - 4 (точнее 3, т.к. нейтрали двух обмоток - объединены): N, T1 и T2!.. Я и думаю: через нейтраль две обмотки уже объединены, осталось заземлить любой из Т... Но как это повлияет на сам генератор?
Сообщение отредактировал Nomen - 6.4.2011, 20:45
|
|
|
|
|
6.4.2011, 20:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95739

|
Возможно их и две, это надо в паспорт копать. Я бы еще заземлил N, и померил напряжение на фазах, если по 110, то две, если 220 и 0, то одна. Если их действительно две, тогда соединяем последовательно, и заземляем один из выводов, получаем 220 и 0. На генератор в рабочем режиме это никак не повлияет, контур через землю будет образовываться только в случае однофазного КЗ на землю.
Сообщение отредактировал rightnow - 6.4.2011, 21:08
|
|
|
|
|
6.4.2011, 21:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 13.12.2010
Пользователь №: 85648

|
Цитата(rightnow @ 6.4.2011, 21:58)  соединяем последовательно, и заземляем один из выводов, получаем 220 и 0. На генератор в рабочем режиме это никак не повлияет, контур через землю будет образовываться только в случае однофазного КЗ на землю. Спасибо. Попробую. Ещё у кого-нибудь мнения будут?
|
|
|
|
|
6.4.2011, 21:34
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
зачем гадать если ничего не известно и все непонятно? надо взять инструмент и все промерить живьём.
|
|
|
|
|
6.4.2011, 23:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 13.12.2010
Пользователь №: 85648

|
Цитата(LordN @ 6.4.2011, 22:34)  зачем гадать если ничего не известно и все непонятно? надо взять инструмент и все промерить живьём. согласен: действовать лучше, чем размышлять. Однако, думать иногда тоже не вредно, особенно, когда стоимость ошибки - десятки тысяч рублей. Видите ли, не дадут ничего инструментальные замеры: что там на концах обмотки итак очевидно - между фазами ~220V, а между центром и концами - 110. Есть мысль заземлить одну из фаз, но, если генератор не запустится, или сработает защита, измерить ничего не получится. Поэтому я и задавал вопрос специалистам. Не может быть, чтобы никто не сталкивался с такой ситуацией, т.к. продажи подобных генераторов в стране идут полным ходом. У одного моего знакомого был такой клиент, и он посоветовал клиенту оставить только активные нагрузки на генераторе, а электронные устройства питать от другого генератора и ИБП. К сожалению, я такую возможность уже упустил, ибо проводка уже вся проложена.
|
|
|
|
|
7.4.2011, 5:42
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата действовать лучше, чем размышлять не надо умничать, я так понял вы вообще не имеете представления что там в реальности на выходе творится т.к. отверткой-индикатором хрен что увидишь. надо взять вольтметр и осцил двулучевой и станет ясно что и где. Цитата там на концах обмотки итак очевидно - между фазами ~220V, а между центром и концами - 110 гальваническая связь корпус-обмотка есть? каково сопротивление?
|
|
|
|
|
7.4.2011, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 700
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319

|
Цитата(Nomen @ 6.4.2011, 23:06)  Видите ли, не дадут ничего инструментальные замеры: что там на концах обмотки итак очевидно - между фазами ~220V, а между центром и концами - 110. Есть такое. Симметричная линия со средней точкой (можешь называть это условно двумя фазами). Похожую картину можно наблюдать в Москве в старых районах, где на дом приходит не 380/220, а 220/127, там чтобы получить 220В - в розетку заводятся две фазы. Цитата(Nomen @ 6.4.2011, 23:06)  Есть мысль заземлить одну из фаз, но, если генератор не запустится, или сработает защита, измерить ничего не получится. А вот этого делать не надо. Будет жопа, ибо между нейтралью генератора и землёй получишь 110В. Цитата(Nomen @ 6.4.2011, 23:06)  Поэтому я и задавал вопрос специалистам. Не может быть, чтобы никто не сталкивался с такой ситуацией, т.к. продажи подобных генераторов в стране идут полным ходом. Этот генератор просто не предназначен для питания промышленных нагрузок, которым требуется выделенная нейтраль. Если нужно перейти на схему фаза-нейтраль - ставь переходной трансформатор 220/220В. Цитата(Nomen @ 6.4.2011, 23:06)  У одного моего знакомого был такой клиент, и он посоветовал клиенту оставить только активные нагрузки на генераторе, а электронные устройства питать от другого генератора и ИБП. К сожалению, я такую возможность уже упустил, ибо проводка уже вся проложена. Да в общем-то пофиг активные/реактивные. Если потребитель с симметричным входом (любые бытовые приборы) - будет работать без проблем. На генераторе нейтраль соединяешь с PE и из этой точки ведёшь PE на потребители, силовой нейтрали к потребителям у тебя не будет. И эту же точку землишь возле генератора.
Сообщение отредактировал straus - 7.4.2011, 14:27
|
|
|
|
|
7.4.2011, 14:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17146

|
Aмерикански ДГ будет выдавать 60 Гц? Тогда оборудование, чувствительное к частоте-не будет работать. Оборудование, не чувствительное к частоте (заряд мобильного телефона, как пример, электронагревательное устройство) будут работать, но не от L1-N-220В, а от L1-L2-220В. Такой принцип, как помните, заложен в медицинских разделительных трансформаторах-вход 3Ф.,380В, выход-3Ф., 220В. IMHO
|
|
|
|
|
7.4.2011, 18:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 13.12.2010
Пользователь №: 85648

|
Цитата(straus @ 7.4.2011, 15:25)  А вот этого делать не надо. Будет жопа, ибо между нейтралью генератора и землёй получишь 110В. На генераторе нейтраль соединяешь с PE и из этой точки ведёшь PE на потребители, силовой нейтрали к потребителям у тебя не будет. И эту же точку землишь возле генератора. Заземлил я произвольный выход (фазу) - генератор завёлся и как было между фазами 220 В, так и осталось, только одна из фаз превратилась в нейтраль (индикатор больше не светится). Так что, всё получилось. А нейтраль генератора заземлять я не стал. Мне всё равно, сколько между нейтралью генератора, и землёй, т.к. она - изолирована, и служит для объединения двух обмоток генератора. Цитата(LordN @ 7.4.2011, 6:42)  гальваническая связь корпус-обмотка есть? каково сопротивление? Нет, не было связи, пока я не заземлил одну из фаз... Сейчас всё работает нормально. Цитата(Berlioz @ 7.4.2011, 15:57)  Aмерикански ДГ будет выдавать 60 Гц? Проверю частоту. Спасибо, что напомнили.
Сообщение отредактировал Nomen - 7.4.2011, 18:44
|
|
|
|
|
7.4.2011, 21:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95739

|
рад что все получилось, интересная головоломка.
|
|
|
|
|
7.4.2011, 22:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 13.12.2010
Пользователь №: 85648

|
Цитата(rightnow @ 7.4.2011, 22:26)  рад что все получилось, интересная головоломка. Что сегодня было: пробило конденсаторы между фазами и нейтралями на 2 котлах, при этом сгорели оба предохранителя (по 1 на котле), и один из них - взорвался (предохранитель)! Как это было: на несколько секунд была потеряна связь ИПБ со входящей нейтралью. Жуть: мигание света, гул ИБП, взрыв (хлопок), вонь!.. Есть мнение, что ИБП не отреагировал на пропадание нейтрали (т.к. контролирует фазу : )), и не перешёл на питание от батарей, а стартеры люминесцентных ламп пробили изоляцию между нейтралями котлов и заземлением котлов. Картина странная: две одинаковые аварии у двух одинаковых котлов одновременно. После "выкусывания" пробитых конденсаторов на котлах и установки предохранителей оба котла заработали в штатном режиме. Почему так произошло?
|
|
|
|
|
8.4.2011, 18:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95739

|
а на мой взгляд, это результат резонанса, стартеры - элемент нелинейный, следовательно при работе появляются гармоники, между индуктивностями и емкостями при определенной гармонике возникает резонанс, ток увеличивается - все перегорает и взрывается. Такое например происходит в системе: автономный генератор, батарея конденсаторов, двигатели и частотный преобразователь.
|
|
|
|
|
8.4.2011, 20:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 13.12.2010
Пользователь №: 85648

|
Цитата(rightnow @ 8.4.2011, 19:56)  а на мой взгляд, это результат резонанса, стартеры - элемент нелинейный, следовательно при работе появляются гармоники, между индуктивностями и емкостями при определенной гармонике возникает резонанс, ток увеличивается - все перегорает и взрывается. Похоже на то. Тем более, по уточнённой информации, сгоревшие элементы - варисторы...
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|