Len40
сообщение 7.4.2011, 0:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 15.10.2010
Пользователь №: 76458



Подскажите пожалуйста, возможно ли сделать перепадной узловой колодец с одним присоединением? колодец существующий заглублен на 3.5 м , подключение 1.75м . можно ли установить в обычный колодец подобие водобойной стенки? в типовом проекте на перепадные колодцы есть только линейные...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandr17
сообщение 7.4.2011, 1:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 6.5.2010
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 55694



А если заложить вертикальный кусок трубы, где-то 1,5м и в верхней части сделать прочистку? Может сойти за перепадной колодец(ИМХО)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Len40
сообщение 7.4.2011, 7:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 15.10.2010
Пользователь №: 76458



я думала над этим, к сожалению не знаю всех тонкостей, спасибо иного выхода не вижу) просто до этого приходится еще перепадной линейный ставить с большим уклоном и скорость нужно думаю гасить чем-то ....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 7.4.2011, 9:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Посмотрите альбом ПП-16-8 Моспроекта, там есть. Если диаметры небольшие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 7.4.2011, 9:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



2.04.03
п.4.26. Перепады высотой до 6 м на трубопроводах диаметром до 500 мм включ. следует осуществлять в колодцах в виде стояка сечением не менее сечения подводящего трубопровода.
В колодцах над стояком необходимо предусматривать приемную воронку, под стояком - водобойный приямок с металлической плитой в основании.
Для стояков диаметром до 300 мм допускается установка направляющего колена взамен водобойного приямка.

Диаметр-то какой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274