> АУПТ трансформаторов, АУПТ трансформаторов
05--05
сообщение 7.4.2011, 8:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53787



Здравствуйте, уважаемые проектировщики! Подскажите по поводу автоматического пожаротушения закрытой трансформаторной подстанции с 3 масляными трансформаторами. По заданию заказчика – тушение водой, пену не рассматривают (есть на то причины). При подборе оросителей остановила выбор на распылителях дренчерного типа РЦ-180 «Спецавтоматика» г. Бийск (их особенность мелкодисперсная зона, окруженная капельной зоной). Согласно требованиям п. 5.4.4 СП 5.13130.2009 тонкораспыленную воду (ТРВ) допускается применять: во-первых, если они прошли огневые испытания, во-вторых, проектирование должно осуществляться по спец. тех. условиям. На оросители РЦ-180 были проведены огневые испытания совместно с ФГУ ВНИИПО МЧС России в 2002 г., разработаны рекомендации по их применению. А вот согласования с ГПН и соответствующих тех.условий не имеется. Производитель разводит руками. Какой найти выход в данной ситуации? Может имеются оросители других производителей? Эвольвентные оросители ОЭ того же производителя, на мой взгляд, тоже не подходят((((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tony 8888
сообщение 7.4.2011, 11:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 7.5.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 33196



Цитата(05--05 @ 7.4.2011, 11:01) *
Эвольвентные оросители ОЭ того же производителя, на мой взгляд, тоже не подходят((((

А если более подробно? Чем не подходят? Зоны орошения не хватает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 7.4.2011, 11:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Ознакомьтесь с РД 153-34.0-49.101-2003, раздел 12. В п. 12.24 указана интенсивность орошения. . Тип оросителя выбирает проектировщик. Подходят любые сертифицированные оросители,у которых карта орошения обеспечивает необходимую интенсивность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2025, 23:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных