Здравствуйте, уважаемые проектировщики! Подскажите по поводу автоматического пожаротушения закрытой трансформаторной подстанции с 3 масляными трансформаторами. По заданию заказчика – тушение водой, пену не рассматривают (есть на то причины). При подборе оросителей остановила выбор на распылителях дренчерного типа РЦ-180 «Спецавтоматика» г. Бийск (их особенность мелкодисперсная зона, окруженная капельной зоной). Согласно требованиям п. 5.4.4 СП 5.13130.2009 тонкораспыленную воду (ТРВ) допускается применять: во-первых, если они прошли огневые испытания, во-вторых, проектирование должно осуществляться по спец. тех. условиям. На оросители РЦ-180 были проведены огневые испытания совместно с ФГУ ВНИИПО МЧС России в 2002 г., разработаны рекомендации по их применению. А вот согласования с ГПН и соответствующих тех.условий не имеется. Производитель разводит руками. Какой найти выход в данной ситуации? Может имеются оросители других производителей? Эвольвентные оросители ОЭ того же производителя, на мой взгляд, тоже не подходят((((
|