Передача объекта после монтажа в пусконаладку |
|
|
|
7.4.2011, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 94399

|
Подскажите, пожалуйста, как должна осуществляться передача объекта после монтажа в пуско-наладку? Существует ли какой-нибудь регламент сдачи в пусконаладку? Какие акты требовать от монтажной организации? Объекты в основном вентиляция и холодоснабжение. Но так же и другие инженерные системы иногда встречаются. Спасибо.
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
8.4.2011, 8:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 1.2.2007
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834

|
Выдержки из СНиП 3.05.01-85:
4.16. Завершающей стадией монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха являются их индивидуальные испытания.
К началу индивидуальных испытаний систем следует закончить общестроительные и отделочные работы по вентиляционным камерам и шахтам, а также закончить монтаж и индивидуальные испытания средств обеспечения (электроснабжения, теплохолодоснабжения и др.). При отсутствии электроснабжения вентиляционных установок и кондиционирования воздуха по постоянной схеме подключение электроэнергии по временной схеме и проверку исправности пусковых устройств осуществляет генеральный подрядчик.
4.17. Монтажные и строительные организации при индивидуальных испытаниях должны выполнить следующие работы:
проверить соответствие фактического исполнения систем вентиляции и кондиционирования воздуха проекту (рабочему проекту) и требованиям настоящего раздела;
проверить на герметичность участки воздуховода, скрываемые строительными конструкциями, методом аэродинамических испытаний по ГОСТ 12.3.018-79, по результатам проверки на герметичность составить акт освидетельствования скрытых работ по форме обязательного приложения 6 СНиП 3.01.01-85;
испытать (обкатать) на холостом ходу вентиляционное оборудование, имеющее привод, клапаны и заслонки, с соблюдением требований, предусмотренных техническими условиями заводов-изготовителей.
Продолжительность обкатки принимается по техническим условиям или паспорту испытываемого оборудования. По результатам испытаний (обкатки) вентиляционного оборудования составляется акт по форме обязательного приложения 1.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
8.4.2011, 11:04
|
Guest Forum

|
Регламент процедуры. найдено в сети.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 8.4.2011, 11:06
|
|
|
|
|
8.4.2011, 15:23
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Цитата(Boris Blade @ 8.4.2011, 11:04)  Регламент процедуры. найдено в сети. Внушает! Особенно цель: "Своевременное выполнение пуско-наладочных работ". Чувствуется рука современных менеджеров. Даже чиновники кроме сроков ставят ещё и другие задачи.
|
|
|
|
|
9.4.2011, 10:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 94399

|
Т.е., как я понял, монтажная организация должна выполнить и предоставить акты на скрытые работы, опресовку и т.д. Акт индивидуальных испытаний и сами испытания делает монтажник или пусконаладка? Что представляют из себя индивидуальные испытания? Есть ли какой-либо акт технической готовности смонтированных систем для передачи их в пусконаладку? Какие еще документы можно требовать от монтажников?
|
|
|
|
|
9.4.2011, 10:23
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22420
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(lelik_99 @ 9.4.2011, 10:05)  Т.е., как я понял, монтажная организация должна выполнить и предоставить акты на скрытые работы, опресовку и т.д. Акт индивидуальных испытаний и сами испытания делает монтажник или пусконаладка? Что представляют из себя индивидуальные испытания? Есть ли какой-либо акт технической готовности смонтированных систем для передачи их в пусконаладку? Какие еще документы можно требовать от монтажников? Вам выше указали документ (СНиП 3.05.01-85) и даже его раздел. Всё, что вам нужно, это найти его на форуме (он есть) и внимательно ознакомиться. Кстати, на форуме есть и приложение к нему. Если после этого останутся (или появятся) вопросы - добро пожаловать, но сначала - изучение норматива.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
9.4.2011, 10:39
|
Guest Forum

|
Цитата(lelik_99 @ 9.4.2011, 13:05)  Исполнительную документацию делают нормальные мастера с ппрорабами, а не бригадиры с гасторбайтерами. но так как их уже не осталось, это дело вешают на офинсого работника, делая из него ПТО, и он ведется на это как последний лох. Смежнику ни в какое место не нужны разные там акты, ему нужна нормальная рабочая документация со всякими утвержденными изменениями, но так как ее или небыло изначально или в нее селедку завернули а заказчику отдали только внешне похожий экземпляр, ситуация делается довольно проблематичной. Чисто личное мнение.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 9.4.2011, 10:44
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
9.4.2011, 14:32
|
Guest Forum

|
В общем в принципе и целом зависит, кто выплоняет этот этап работ, та же организация, что делала монтаж или другая смежная организация. Еще интересно кем вы являетесь, т.е. ваша роль/функция в этом проекте.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 9.4.2011, 14:35
|
|
|
|
|
11.4.2011, 9:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 94399

|
Цитата(Boris Blade @ 9.4.2011, 14:32)  В общем в принципе и целом зависит, кто выплоняет этот этап работ, та же организация, что делала монтаж или другая смежная организация. Еще интересно кем вы являетесь, т.е. ваша роль/функция в этом проекте. Я занимаюсь пуско-наладкой и сдачей объекта и, соответственно, оформлением сдаточных актов. Раньше монтаж и пусконаладка были одной организацией и проблем особых небыло. А теперь наша организация занимается проектированием и пусконаладкой, а на монтаж привлекаем сторонние организации. А регламент передачи объекта от монтажной организации в пусконаладку не отработан. Можно ли от монтажников требовать, помимо актов на скрытые работы и опресовку, акт технической готовности систем к пуско-наладке и акт индивидуальных испытаний? И подписывать эти акты у заказчика и самому. И если акт индивидуальных испытаний делает монтажник, то и закрутить оборудование должен он? Т.е. после монтажа вент установки хотябы вентиляторы должны крутиться, электропривода заслонок, вентилей и тп шевелиться? А в случае с фреоновой холодильной установкой монтажник должен ее свакуумировать и заправить фреоном, а после этого закрутить компрессора? Попадался акт технической готовности электромонтажных работ, который оформляется либо для передачи объекта в пусконаладку, либо для сдачи в эксплуатацию, можно ли требовать от монтажников общий акт тех готовности систем?
|
|
|
|
|
11.4.2011, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39143

|
В регламенте убил уже лист 2 "Термины и Сокращения".
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
11.4.2011, 15:38
|
Guest Forum

|
Цитата(lelik_99 @ 11.4.2011, 12:03)  можно ли требовать от монтажников общий акт тех готовности систем? Можно и даже нужно. Вы договор с кем заключаете, т.е. кто вас нанимает на эти работы?
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
11.4.2011, 15:44
|
Guest Forum

|
Цитата(dimka63 @ 11.4.2011, 16:42)  В регламенте убил уже лист 2 "Термины и Сокращения".  Эта форма, пример творчества консалтинговой компании, сама по себе бумага нормальная, разве что схема не в IDEF отрисована. Так и делают, если нужно по уму описать процессы. А содержание всегда можно поправить и уточнить для конкретного случая конкретной фирмы.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 11.4.2011, 15:54
|
|
|
|
|
11.4.2011, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 94399

|
Цитата(Boris Blade @ 11.4.2011, 15:38)  Можно и даже нужно. Вы договор с кем заключаете, т.е. кто вас нанимает на эти работы? Нас нанимает "заказчик" на все стадии выполнения объекта от проекта до выхода на проектные параметры систем. А мы, в свою очередь, нанимаем субподрядчика для выполнения монтажных работ. Вот для договора нашей организации и субподрядчика и нужно проработать регламент как принимать работу от субподрядчика. А форма акта технической готовности есть утвержденная или самому сочинять? И должен ли ее подписывать "заказчик" или это будет только наш внутренний документ мы-субподрядчик? Если так, то как можно подписать его до начала проведения работ, ведь основные "косяки" монтажа всплывают в процессе ПНР? И акт индивидуальных испытаний (опрессовки, скрытых работ) монтажники должны подписывать у "заказчика"? ведь формально у субподрядчика (монтажника) нет договорных отношений с "заказчиком"?
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
11.4.2011, 16:35
|
Guest Forum

|
Цитата(lelik_99 @ 11.4.2011, 19:11)  Насчет Акта технической готовности ничего не могу сказать, сочините сами + ведомость смонтированного оборудования, я так делал. Нужен он для подтверждения, что все закончено и все установлено и разрешается переход к следующему этапу работ. Т.е. нет бумаги - значит нет работы. Что они конкретно будут делать (наладчики) это уж как договоритесь. Короче зависит от состава работ и еще вопрос имеют ли они право это делать. Например проверять электрику. В общем должно быть задание наладчикам, а дальше в зависимости от него разные варианты деятельности. Как это дело все грамотно и однозначно делается в части бумаг, скорее всего такого специалиста ПТО уже не найти, исчезли как класс. Чисто личное мнение. Разные акты скрытых работ подписывает мастер, а не монтажник.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 11.4.2011, 16:38
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
11.4.2011, 16:52
|
Guest Forum

|
Я собственно че хочу сказать. Кроме монтажа железа или кабелей с лампочками или еще чего там. по хорошему должна быть такая же гора исполнительной документации. Если заказчик серьезный, то с получением денег у шарашкиных контор могут возникнуть некоторые проблемы. Короче треш. Но не все так страшно, заказчик часто и сам ни.... не знает, так что обычно проканывает.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 11.4.2011, 17:00
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
11.4.2011, 17:08
|
Guest Forum

|
Цитата(lelik_99 @ 11.4.2011, 12:03)  Пропустил этот интересный момент. Если вы нанимает монтажников, то можете требовать всю исполнительную документацию, начиная с документов подтверждающих качество абсолютно всех материалов и оборудования, журналов работ, на каждый чих акт скрытых работ и т.д. Принцип такой : нет документа - нет работы - нет денег.
|
|
|
|
|
11.4.2011, 19:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39143

|
Я полностью согласен, что в идеале должна быть куча документации. На практике, же такое встречается редко. Чем больше времени с момента монтажа прошло, тем меньше бумаг остается. Я бы обратил еще особое внимание на соответствие бумаг факту. Очень часто уже утвержденный проект к концу работ меняется до неузнаваемости. Причем это происходит как по вине монтажника так и заказчика, а согласия на эти изменения выдаются либо в устной форме, либо теряются еще быстрее чем первоначальные документы. Тут, мне кажется, стоит винить еще отношение к вентиляции как к второстепенному дополнению другой инженирии.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
11.4.2011, 19:10
|
Guest Forum

|
Цитата(dimka63 @ 11.4.2011, 22:01)  Это провал управленцев. Кроме потока работ, существует поток документов. Прямая их обязанность. Из-за отсутствия бумаг могут опустить на деньги и будут правы.
|
|
|
|
|
11.4.2011, 19:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39143

|
Опять согласен. Вот только службы эти есть обычно у крупных компаний, да и то только в последнее время. У средних и мелких документация хранится черт те у кого. Ну да это все лирика.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
11.4.2011, 19:25
|
Guest Forum

|
Цитата(dimka63 @ 11.4.2011, 22:21)  У мелких понятно, там просто людей нет, а вот у средних уже отсутствие организации и знаний. Чаще просто навешивают на проектировщиков. Короче писать это должен мастер , в общем случае производственники. На объекте должен быть нормальный мастер со среднетехническим строительным образованием, эти хоть изучают исполнительную документацию общестроя, а не всякие проектировщики, менегеры, бывшие военные и т.д.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 11.4.2011, 19:45
|
|
|
|
|
13.4.2011, 16:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 94399

|
Попробую немного расширить свой вопрос. Мне поручено создать саму структуру службы пуско-наладки (ПНР), разработать регламент работ, определить зоны/границы ответственности, оптимизировать взаимодействие с другими службами (проектный отдел, монтажные организации, комерческий отдел). Как все это организовать? Может есть где-то примеры чего-то подобного? Кто вообще занимается разработкой таких программ, куда обратиться за консультацией? Спасибо.
|
|
|
|
|
13.4.2011, 17:01
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Вы знакомы со строительным процессом? Вы проектировщик? Образование строительное? Если три ответа нет, то придётся поработать - ответы на все ваши вопросы есть в нормативной и справочной литературе.
Плохо, конечно, что вы их не сможете осмыслить через свой опыт - но когда у вас будет что-то уже сделано, и вы покажете это на форуме, то наверняка получите дельные замечания.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
13.4.2011, 20:02
|
Guest Forum

|
Цитата(lelik_99 @ 13.4.2011, 19:26)  Такими вещами занимаются консалтинговые компании. Пример документа был в регламенте процесса . Информацию для понимания че это такое поишите в сети по словам: процессы в организации, бизнес-процессы, проектное управление и ИСО. Чето непонятно пишите подскажу. По сути это проектирование, монтаж, ПНР и ввод в эксплуатацию организации.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 13.4.2011, 20:16
|
|
|
|
|
14.4.2011, 8:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 94399

|
Цитата(alem @ 13.4.2011, 17:01)  Вы знакомы со строительным процессом? Вы проектировщик? Образование строительное? Если три ответа нет, то придётся поработать - ответы на все ваши вопросы есть в нормативной и справочной литературе.
Плохо, конечно, что вы их не сможете осмыслить через свой опыт - но когда у вас будет что-то уже сделано, и вы покажете это на форуме, то наверняка получите дельные замечания. Ответы нет на все вопросы. А чем мне может помочь проектировщик? Проектный отдел у нас есть, могут ответить на любой вопрос по своей теме. Меня интересует именно процесс пуско-наладки, т.е. нужно выделить службу ПНР в отдельное подразделение, определить границы ответственности, взаимодействие с другими подразделениями. Занимаюсь пуско-наладкой уже несколько лет, но до сих пор никакого регламента у меня небыло, и службы как таковой небыло. ПНР делала сервисная служба.
|
|
|
|
|
14.4.2011, 8:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 94399

|
Цитата(Boris Blade @ 13.4.2011, 20:02)  Такими вещами занимаются консалтинговые компании. Пример документа был в регламенте процесса . Информацию для понимания че это такое поишите в сети по словам: процессы в организации, бизнес-процессы, проектное управление и ИСО. Чето непонятно пишите подскажу. По сути это проектирование, монтаж, ПНР и ввод в эксплуатацию организации. Я читал этот пример. Как мне показалось, это именно бизнес план. Мне же нужен технический регламент. Структуру подразделения.
|
|
|
|
|
14.4.2011, 8:31
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Цитата(lelik_99 @ 14.4.2011, 9:17)  ОА чем мне может помочь проектировщик? ... Занимаюсь пуско-наладкой уже несколько лет, но до сих пор никакого регламента у меня небыло Если вы занимались этим, то я не могу понять, откуда вопросы. Неужели вы не знаете, что нужно в начале, как работать, и что получить в итоге? Проектировщики обычно знают это, т.к. учились в вузе, проходили организацию строительства и т.п. - Можете не отвечать, так как вопрос не по существу. По существу, если вы покажете своё видение, то его может и дополнят - а как с нуля-то рассказывать, тем более что основы уже изложены ваше.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
14.4.2011, 8:39
|
Guest Forum

|
Цитата(lelik_99 @ 14.4.2011, 11:24)  Я читал этот пример. Как мне показалось, это именно бизнес план. Мне же нужен технический регламент. Структуру подразделения. Это вам показалось. Рисуют графическую схему процесса, к нему описательную часть в виде регламента, далее должностные и рабочие инструкции. Пишут положение о подразделении. Сначало описывают "как есть", затем "как надо". Начинают с описаний верхних уровней и далее. Сначало опишите "как есть" т.е. как в данный момент обстоят дела.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 14.4.2011, 8:46
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
14.4.2011, 9:37
|
Guest Forum

|
Что именно будете делать с точки зрения технологической части работ, так это то что у вас написано в смете.
|
|
|
|
|
14.4.2011, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 94399

|
Спасибо за участие в моей теме. По поводу того как мы занимались этим раньше, расскажу в двух словах. Сервисная служба, занимается сервисным обслуживанием, когда монтажники (причем наши монтажники, из нашей организации, т.е. кормимся из одной кормушки и одинаково заинтересованы в полной сдаче объекта) заканчивают монтаж приглашают сервисников и они запускают объект. Особо оформлением документации никто и не занимался, подписывали акт ввода в эксплуатацию и все. Теперь объекты у нас значительно укрупняются, сдача объектов строго по нормативным документам. Плюс к этому мы полностью отказались от своих монтажников, берем на субподряд сторонние организации. Субподрядчику теперь сдача объекта заказчику не интересна, ему интересно сдать нам монтаж и получить деньги. А процедура приемки работ у монтажников не отработана. К тому же возникла острая необходимость полностью разделить две службы: Сервис и ПНР. Последнее время у нас два руководителя служб и два работника, формально сервисники, которые отрываются на проведение ПНР. В результате и сервис хромает и ПНР не в лучшем виде. Для того что бы привлекать дополнительные кадры, необходимо разработать "Положение о службе ПНР". Сюда должен входить и технический регламент работ, и взаимодействие внутри службы и с другими подразделениями, зоны ответственности. Упрощенно вижу так работу службы ПНР: Установка смонтирована, получил от проектировщика (через руководителя проекта) исполнительную докоментацию; пошел принял у монтажников монтаж (подписал, совместно с заказчиком, акты на скрытые работы, опрессовку, тех. готовности, индивидуальных испытаний); произвел запуск системы (выход на проектные параметры); подготовил паспорта систем, протоколы и т.п. составил сдаточные акты; комиссионно с заказчиком проверил работоспособность ситем, подписали акты ввода в эксплуатацию, произвел инструктаж заказчика; доложил руководителю проекта. Как все это оформить?
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
14.4.2011, 11:14
|
Guest Forum

|
Сначало рисуете квадрат с левой стороны стрелки вход процесса, с правой стороный выход процесса, сверху управление снизу механизм. Со стороны входа подписываете от кого и что получаете и какие документы, на выходе, что должно быть и какие документы. Механизм: кто это делает (например участок ПНР) и каким оборудованием. С о стороны управления: от кого команда, какими документами регулируется ваша работа. На входе пишется агрегатированно : исполнительная документация, оа также разворачивается в конкретный перечень и формы актов. На выходе также: перечень документов и их формы. Для начала это проделайте. Те. изобразите весь процесс в общем виде, далее производится декомпозиция на подпроцессы.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 14.4.2011, 11:18
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|