Привод для плавного регулирования рециркуляции ПВСВ работает как 2х-позиционный |
|
|
|
11.4.2011, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 11.4.2011
Из: мурманск
Пользователь №: 102941

|
Здравствуйте, прошу помочь со следующей проблемой:
В ПВСМ(с роторным рекуператором, калорифером и блоком рециркуляции) в блоке рециркуляции на заслонки смешения стоит привод gruner 225с-024е-05-w: -момент вращения: 4-6 Нм; -питающее напряжение: 24 В; -тип регулирования: 0(2)-10 В (вход подключен к аналоговому выходу управляющего модуля, обратной связи нет).
Всей системой ПВСВ управляет управляющий модуль, на аналоговые входы которого подключены датчики температуры: AIN0 -tкан (воздух подаваемый в помещение); AIN1 -tвод (на обратной линии водяного калорифера); AIN2 -tнар (наружная температура); AIN3 -tком (температура в помещении);
на аналоговые выходы: AOUT0 -Управления ЧП роторного рекуператора; AOUT1 -Привод трехходового клапана на теплоносителе(обвязка калорифера, подмес с обратки в прямой трубопровод); AOUT2 -Привод заслонки камеры смешения.
Все аналоговые выходы настроены на 0-10В. Индикаторы управляющего модуля, в процессе работы, показывают изменение исходящего сигнала AOUT2 0-100%, однако привод на смешении работает неплавно, а как 2-позиционный(полностью открыт- полностью закрыт).
С чем это может быть связанно? Какие самые вероятные причины подобной "несогласованной" работы?
Спасибо.
Сообщение отредактировал igor porpulev - 11.4.2011, 9:19
|
|
|
|
|
11.4.2011, 17:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Так а что за управляющий модуль? Если на выходе AOUT2 напряжение скачет от 0 до 10В скачком, то проблема в алгоритме. Если же там есть плавное изменение от 0 до 10В, то проблема в сервоприводе.
|
|
|
|
|
11.4.2011, 19:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата Так а что за управляющий модуль? Веза всегда ставила или Siemens или Regin или Segnetics.
|
|
|
|
|
11.4.2011, 21:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Цитата(Abysmo @ 11.4.2011, 19:08)  Веза всегда ставила или Siemens или Regin или Segnetics. Оффигеть! Автор - коеффициенты ПИ регулятора смотрел?
|
|
|
|
|
12.4.2011, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 11.4.2011
Из: мурманск
Пользователь №: 102941

|
Цитата(Kass @ 11.4.2011, 18:37)  Так а что за управляющий модуль? Если на выходе AOUT2 напряжение скачет от 0 до 10В скачком, то проблема в алгоритме. Если же там есть плавное изменение от 0 до 10В, то проблема в сервоприводе. управляющий модуль состоит, как я понимаю (впервые столкнулся с наладкой системы вентиляции) из: - контроллера подогрева приточного воздуха: Segnetics SMH C2010 - релейного модуля: shuft RPS 248-01-1000
Сообщение отредактировал igor porpulev - 12.4.2011, 10:47
|
|
|
|
|
12.4.2011, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 11.4.2011
Из: мурманск
Пользователь №: 102941

|
Цитата(Анатолий1 @ 11.4.2011, 22:02)  Оффигеть!
Автор - коеффициенты ПИ регулятора смотрел? заводские не трогал, т.к. плохо разбираюсь в этом.
Прикрепленные файлы
1.JPG ( 58,94 килобайт )
Кол-во скачиваний: 36
|
|
|
|
|
12.4.2011, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18480

|
Цитата Индикаторы управляющего модуля, в процессе работы, показывают изменение исходящего сигнала AOUT2 0-100% Что показывают измерения напряжения на выходе?
|
|
|
|
|
12.4.2011, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 11.4.2011
Из: мурманск
Пользователь №: 102941

|
Цитата(младшой @ 12.4.2011, 12:20)  Что показывают измерения напряжения на выходе? Привод присоединен к контактам: -24 V AC; -N(Общая нейтраль); -управляющий сигнал. Мерили сигнал управления относительно нейтрали, тестер выдал те же 24V!
|
|
|
|
|
12.4.2011, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(Abysmo @ 11.4.2011, 20:08)  Веза всегда ставила или Siemens или Regin или Segnetics. Это запчасти, а не щит управления. Кто то же делал щит управления, и кто то писал алгоритмы. Цитата(igor porpulev @ 12.4.2011, 11:33)  управляющий модуль состоит, как я понимаю (впервые столкнулся с наладкой системы вентиляции) из: - контроллера подогрева приточного воздуха: Segnetics SMH C2010 - релейного модуля: shuft RPS 248-01-1000 Значит и с запчастями не угадали. Цитата(младшой @ 12.4.2011, 12:20)  Что показывают измерения напряжения на выходе? Так вот и я пытаюсь добиться напряжений, но или тестера нет на объекте, или никто не знает как им пользоваться.
|
|
|
|
|
12.4.2011, 11:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18480

|
Цитата(igor porpulev @ 12.4.2011, 12:45)  Привод присоединен к контактам: -24 V AC; -N(Общая нейтраль); -управляющий сигнал. Мерили сигнал управления относительно нейтрали, тестер выдал те же 24V! Отсоедините провода от контроллера и померьте непосредственно выход.
|
|
|
|
|
12.4.2011, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 11.4.2011
Из: мурманск
Пользователь №: 102941

|
Цитата(младшой @ 12.4.2011, 12:54)  Отсоедините провода от контроллера и померьте непосредственно выход. спасибо.
|
|
|
|
|
12.4.2011, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
А есть схема щита управления?
|
|
|
|
|
12.4.2011, 12:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 11.4.2011
Из: мурманск
Пользователь №: 102941

|
Еще такой вопрос: проблемы с плавным регулированием могут быть из-за отсутствия обратной связи с приводом. Выходит управляющий модуль контролирует положение заслонки рециркуляции по своим аналоговым входам, т.е. по температурным датчикам, но по положению привода контроля нет!
Сообщение отредактировал igor porpulev - 12.4.2011, 12:10
|
|
|
|
|
12.4.2011, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Если у вас 24В на управлении, то ничем щит не управляет. Там какая то ошибка.
|
|
|
|
|
12.4.2011, 16:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 11.4.2011
Из: мурманск
Пользователь №: 102941

|
Цитата(Kass @ 12.4.2011, 13:28)  Если у вас 24В на управлении, то ничем щит не управляет. Там какая то ошибка. Сами настройки упр. модуля проверял и препроверял, пока разбирался. Возможно при монтаже привод не так подсоединили. Вообще с этой установкой куча проблем, и работать она пока не желает. Схему завтра с утра выложу.
|
|
|
|
|
12.4.2011, 16:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Если сложностей много, то давайте схемы, как автоматизации, так и щита управления. Бум думать.
|
|
|
|
|
14.4.2011, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 11.4.2011
Из: мурманск
Пользователь №: 102941

|
Извиняюсь что так долго. Если предположить что от упр. модуля на привод идет, как и положено 0-10 В, какие еще причины могли вызвать работу привода в режиме "открыл-закрыл"? спасибо Цитата(Kass @ 12.4.2011, 17:58)  Если сложностей много, то давайте схемы, как автоматизации, так и щита управления. Бум думать.  Таже проблема, что и с управлением привода смесительной заслонки, присутствует и в управлении трехходового клапана (VRG 131 (ESBE)) и роторного рекуператора, который не реагирует на изменения сигнала, вращается с одной скоростью (emotron EMS-VVX 15-35 drive system). К блоку ротора подходит питание, сухой контакт и управляющий сигнал 0-10. Прикладываю мануал, он правда на английском.
Сообщение отредактировал igor porpulev - 14.4.2011, 10:43
|
|
|
|
|
14.4.2011, 10:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902

|
Попробуйте обеденить общую точку тр-ра ~24в(провод 43 по схеме) и системную "землю" контроллера (клемма "Е").
|
|
|
|
|
14.4.2011, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 11.4.2011
Из: мурманск
Пользователь №: 102941

|
Цитата(aslanbek @ 14.4.2011, 11:51)  Попробуйте обеденить общую точку тр-ра ~24в(провод 43 по схеме) и системную "землю" контроллера (клемма "Е"). поясните пожалуйста, что это даст! системная "земля" контроллера это контакты интерфейса RS485?
|
|
|
|
|
14.4.2011, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902

|
Пояснение привел Kass,изучите документацию на контроллер.
|
|
|
|
|
14.4.2011, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 11.4.2011
Из: мурманск
Пользователь №: 102941

|
Цитата(Kass @ 14.4.2011, 11:53)  И эта схема вообще работает??? На мой взгляд схема вообще не рабочая. Например посмотрите вот это: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2010/m...0C-rp-07_02.pdfстр. 28. поясните пожалуйста, на чем основано предположение что схема не рабочая? мануал открыл, но не совсем понимаю что именно смотреть на 28стр.
|
|
|
|
|
14.4.2011, 11:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Схема рабочая. Вместо 28 страницы посмотрите 25, глава Аналоговые выходы. На бумаге Ваша схема вполне соответствует, но вот что там у Вас реально. И что значит если предположить, что сигнал от контроллера идёт? Вы его всё-таки замеряли или нет?
|
|
|
|
|
14.4.2011, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 11.4.2011
Из: мурманск
Пользователь №: 102941

|
Цитата(cauto @ 14.4.2011, 12:12)  Схема рабочая. Вместо 28 страницы посмотрите 25, глава Аналоговые выходы. На бумаге Ваша схема вполне соответствует, но вот что там у Вас реально. И что значит если предположить, что сигнал от контроллера идёт? Вы его всё-таки замеряли или нет? Установка в другом городе, у меня была только однодневная командировка, насчет замеров их проводил мягко сказать неквалифицированное человек до меня. Соответственно информация с его слов может быть и не верна. Понимаю, как глупо все это звучит, но в этом основная проблема, что туда нужно ехать уже с вариантами решений. Сижу ломаю себе голову и прошу вашей помощи.
|
|
|
|
|
14.4.2011, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902

|
Да,Cauto прав,сразу не обратил внимания,на контроллере клеммы "2","4" и "Е" равнозначны.Берите ноут,конвертер интерфейсов,все ПО от Сегнетикс и вперёд,решите любую проблему на месте.
|
|
|
|
|
14.4.2011, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902

|
Да,и ещё, у SMH иногда проявляется неприятная особенность-"дребезг" аналогового выхода(если это понятие можно применить к аналоговым сигналам),т.е. непредсказуемое периодическое пропадание значения на аналоговом выходе(точно не связано с прошивкой,что-то аппаратное) ощущение неконтакта в клемме или микротрещины на плате.У Pixel такого никогда не наблюдал.
|
|
|
|
|
14.4.2011, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 11.4.2011
Из: мурманск
Пользователь №: 102941

|
Цитата(aslanbek @ 14.4.2011, 12:38)  Да,Cauto прав,сразу не обратил внимания,на контроллере клеммы "2","4" и "Е" равнозначны.Берите ноут,конвертер интерфейсов,все ПО от Сегнетикс и вперёд,решите любую проблему на месте. щит пришел уже запрограммированный: конвертера, ПО нет( значит, по схеме, подключение аналоговых выходов верно! значит наиболее вероятное - ошибка монтажа...
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
14.4.2011, 12:17
|
Guest Forum

|
Цитата(igor porpulev @ 14.4.2011, 15:07)  Все много печальнее, ошибка руковолителя
|
|
|
|
|
14.4.2011, 12:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(aslanbek @ 14.4.2011, 12:55)  непредсказуемое периодическое пропадание значения на аналоговом выходе(точно не связано с прошивкой,что-то аппаратное) А перемычку между GND и 2 (4, Е) ставите? Кстати на схеме её нет.
|
|
|
|
|
14.4.2011, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(igor porpulev @ 14.4.2011, 13:07)  значит, по схеме, подключение аналоговых выходов верно! значит наиболее вероятное - ошибка монтажа... Вообще, правильная схема подключения (если хотите чтобы все заявленные производителем характеристики ссответствовали реальным) выглядит примерно так: от клеммы GND к клемме 2 (или 4) ставиться перемычка -> от клеммы 2 (4) к аналоговым датчикам (общий). К клемме Е подключается "ноль" трансформатора -> от клеммы Е к приводам (общий). http://forum.segnetics.com/showthread.php?...%E1%EB%E5%EC%E0 начиная с 49 сообщения.
Сообщение отредактировал cauto - 14.4.2011, 13:19
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|