Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Привод для плавного регулирования рециркуляции ПВСВ работает как 2х-позиционный
igor porpulev
сообщение 11.4.2011, 9:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 11.4.2011
Из: мурманск
Пользователь №: 102941



Здравствуйте, прошу помочь со следующей проблемой:

В ПВСМ(с роторным рекуператором, калорифером и блоком рециркуляции) в блоке рециркуляции на заслонки смешения стоит привод gruner 225с-024е-05-w:
-момент вращения: 4-6 Нм;
-питающее напряжение: 24 В;
-тип регулирования: 0(2)-10 В (вход подключен к аналоговому выходу управляющего модуля, обратной связи нет).

Всей системой ПВСВ управляет управляющий модуль, на аналоговые входы которого подключены датчики температуры:
AIN0 -tкан (воздух подаваемый в помещение);
AIN1 -tвод (на обратной линии водяного калорифера);
AIN2 -tнар (наружная температура);
AIN3 -tком (температура в помещении);

на аналоговые выходы:
AOUT0 -Управления ЧП роторного рекуператора;
AOUT1 -Привод трехходового клапана на теплоносителе(обвязка калорифера, подмес с обратки в прямой трубопровод);
AOUT2 -Привод заслонки камеры смешения.

Все аналоговые выходы настроены на 0-10В. Индикаторы управляющего модуля, в процессе работы, показывают изменение исходящего сигнала AOUT2 0-100%, однако привод на смешении работает неплавно, а как 2-позиционный(полностью открыт- полностью закрыт).

С чем это может быть связанно?
Какие самые вероятные причины подобной "несогласованной" работы?

Спасибо.

Сообщение отредактировал igor porpulev - 11.4.2011, 9:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 11.4.2011, 17:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Так а что за управляющий модуль? Если на выходе AOUT2 напряжение скачет от 0 до 10В скачком, то проблема в алгоритме. Если же там есть плавное изменение от 0 до 10В, то проблема в сервоприводе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 11.4.2011, 19:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Так а что за управляющий модуль?


Веза всегда ставила или Siemens или Regin или Segnetics.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 11.4.2011, 21:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Цитата(Abysmo @ 11.4.2011, 19:08) *
Веза всегда ставила или Siemens или Regin или Segnetics.

Оффигеть!

Автор - коеффициенты ПИ регулятора смотрел?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igor porpulev
сообщение 12.4.2011, 10:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 11.4.2011
Из: мурманск
Пользователь №: 102941



Цитата(Kass @ 11.4.2011, 18:37) *
Так а что за управляющий модуль? Если на выходе AOUT2 напряжение скачет от 0 до 10В скачком, то проблема в алгоритме. Если же там есть плавное изменение от 0 до 10В, то проблема в сервоприводе.


управляющий модуль состоит, как я понимаю (впервые столкнулся с наладкой системы вентиляции) из:
- контроллера подогрева приточного воздуха: Segnetics SMH C2010
- релейного модуля: shuft RPS 248-01-1000

Сообщение отредактировал igor porpulev - 12.4.2011, 10:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igor porpulev
сообщение 12.4.2011, 11:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 11.4.2011
Из: мурманск
Пользователь №: 102941



Цитата(Анатолий1 @ 11.4.2011, 22:02) *
Оффигеть!

Автор - коеффициенты ПИ регулятора смотрел?


заводские не трогал, т.к. плохо разбираюсь в этом.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.JPG ( 58,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
младшой
сообщение 12.4.2011, 11:20
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18480



Цитата
Индикаторы управляющего модуля, в процессе работы, показывают изменение исходящего сигнала AOUT2 0-100%
Что показывают измерения напряжения на выходе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igor porpulev
сообщение 12.4.2011, 11:45
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 11.4.2011
Из: мурманск
Пользователь №: 102941



Цитата(младшой @ 12.4.2011, 12:20) *
Что показывают измерения напряжения на выходе?


Привод присоединен к контактам:
-24 V AC;
-N(Общая нейтраль);
-управляющий сигнал.
Мерили сигнал управления относительно нейтрали, тестер выдал те же 24V!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 12.4.2011, 11:46
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Abysmo @ 11.4.2011, 20:08) *
Веза всегда ставила или Siemens или Regin или Segnetics.


Это запчасти, а не щит управления. Кто то же делал щит управления, и кто то писал алгоритмы.

Цитата(igor porpulev @ 12.4.2011, 11:33) *
управляющий модуль состоит, как я понимаю (впервые столкнулся с наладкой системы вентиляции) из:
- контроллера подогрева приточного воздуха: Segnetics SMH C2010
- релейного модуля: shuft RPS 248-01-1000


Значит и с запчастями не угадали.

Цитата(младшой @ 12.4.2011, 12:20) *
Что показывают измерения напряжения на выходе?


Так вот и я пытаюсь добиться напряжений, но или тестера нет на объекте, или никто не знает как им пользоваться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
младшой
сообщение 12.4.2011, 11:54
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18480



Цитата(igor porpulev @ 12.4.2011, 12:45) *
Привод присоединен к контактам:
-24 V AC;
-N(Общая нейтраль);
-управляющий сигнал.
Мерили сигнал управления относительно нейтрали, тестер выдал те же 24V!

Отсоедините провода от контроллера и померьте непосредственно выход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igor porpulev
сообщение 12.4.2011, 12:04
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 11.4.2011
Из: мурманск
Пользователь №: 102941



Цитата(младшой @ 12.4.2011, 12:54) *
Отсоедините провода от контроллера и померьте непосредственно выход.


спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 12.4.2011, 12:04
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



А есть схема щита управления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igor porpulev
сообщение 12.4.2011, 12:08
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 11.4.2011
Из: мурманск
Пользователь №: 102941



Еще такой вопрос: проблемы с плавным регулированием могут быть из-за отсутствия обратной связи с приводом. Выходит управляющий модуль контролирует положение заслонки рециркуляции по своим аналоговым входам, т.е. по температурным датчикам, но по положению привода контроля нет!

Сообщение отредактировал igor porpulev - 12.4.2011, 12:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 12.4.2011, 12:28
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Если у вас 24В на управлении, то ничем щит не управляет. Там какая то ошибка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igor porpulev
сообщение 12.4.2011, 16:05
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 11.4.2011
Из: мурманск
Пользователь №: 102941



Цитата(Kass @ 12.4.2011, 13:28) *
Если у вас 24В на управлении, то ничем щит не управляет. Там какая то ошибка.


Сами настройки упр. модуля проверял и препроверял, пока разбирался. Возможно при монтаже привод не так подсоединили. Вообще с этой установкой куча проблем, и работать она пока не желает.


Схему завтра с утра выложу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 12.4.2011, 16:58
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Если сложностей много, то давайте схемы, как автоматизации, так и щита управления. Бум думать. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igor porpulev
сообщение 14.4.2011, 10:37
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 11.4.2011
Из: мурманск
Пользователь №: 102941



Извиняюсь что так долго.

Если предположить что от упр. модуля на привод идет, как и положено 0-10 В, какие еще причины могли вызвать работу привода в режиме "открыл-закрыл"? спасибо

Цитата(Kass @ 12.4.2011, 17:58) *
Если сложностей много, то давайте схемы, как автоматизации, так и щита управления. Бум думать. smile.gif


Таже проблема, что и с управлением привода смесительной заслонки, присутствует и в управлении трехходового клапана (VRG 131 (ESBE)) и роторного рекуператора, который не реагирует на изменения сигнала, вращается с одной скоростью (emotron EMS-VVX 15-35 drive system). К блоку ротора подходит питание, сухой контакт и управляющий сигнал 0-10. Прикладываю мануал, он правда на английском.

Сообщение отредактировал igor porpulev - 14.4.2011, 10:43
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____1.JPG ( 99,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Прикрепленный файл  _____2.JPG ( 87,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  _____3.JPG ( 131,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
Прикрепленный файл  _____4.JPG ( 74,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Прикрепленный файл  EMS_VVX_15_35_Emotron_drive_system___User__s_guide_2002_11_ENG.pdf ( 1010,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aslanbek
сообщение 14.4.2011, 10:51
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902



Попробуйте обеденить общую точку тр-ра ~24в(провод 43 по схеме) и системную "землю" контроллера (клемма "Е").
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 14.4.2011, 10:53
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



И эта схема вообще работает??? huh.gif

На мой взгляд схема вообще не рабочая. Например посмотрите вот это: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2010/m...0C-rp-07_02.pdf
стр. 28.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igor porpulev
сообщение 14.4.2011, 10:59
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 11.4.2011
Из: мурманск
Пользователь №: 102941



Цитата(aslanbek @ 14.4.2011, 11:51) *
Попробуйте обеденить общую точку тр-ра ~24в(провод 43 по схеме) и системную "землю" контроллера (клемма "Е").


поясните пожалуйста, что это даст!
системная "земля" контроллера это контакты интерфейса RS485?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aslanbek
сообщение 14.4.2011, 11:02
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902



Пояснение привел Kass,изучите документацию на контроллер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igor porpulev
сообщение 14.4.2011, 11:04
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 11.4.2011
Из: мурманск
Пользователь №: 102941



Цитата(Kass @ 14.4.2011, 11:53) *
И эта схема вообще работает??? huh.gif

На мой взгляд схема вообще не рабочая. Например посмотрите вот это: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2010/m...0C-rp-07_02.pdf
стр. 28.


поясните пожалуйста, на чем основано предположение что схема не рабочая?
мануал открыл, но не совсем понимаю что именно смотреть на 28стр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 14.4.2011, 11:12
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Схема рабочая. Вместо 28 страницы посмотрите 25, глава Аналоговые выходы. На бумаге Ваша схема вполне соответствует, но вот что там у Вас реально. И что значит если предположить, что сигнал от контроллера идёт? Вы его всё-таки замеряли или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igor porpulev
сообщение 14.4.2011, 11:21
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 11.4.2011
Из: мурманск
Пользователь №: 102941



Цитата(cauto @ 14.4.2011, 12:12) *
Схема рабочая. Вместо 28 страницы посмотрите 25, глава Аналоговые выходы. На бумаге Ваша схема вполне соответствует, но вот что там у Вас реально. И что значит если предположить, что сигнал от контроллера идёт? Вы его всё-таки замеряли или нет?


Установка в другом городе, у меня была только однодневная командировка, насчет замеров их проводил мягко сказать неквалифицированное человек до меня. Соответственно информация с его слов может быть и не верна. Понимаю, как глупо все это звучит, но в этом основная проблема, что туда нужно ехать уже с вариантами решений. Сижу ломаю себе голову и прошу вашей помощи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aslanbek
сообщение 14.4.2011, 11:38
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902



Да,Cauto прав,сразу не обратил внимания,на контроллере клеммы "2","4" и "Е" равнозначны.Берите ноут,конвертер интерфейсов,все ПО от Сегнетикс и вперёд,решите любую проблему на месте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aslanbek
сообщение 14.4.2011, 11:55
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902



Да,и ещё, у SMH иногда проявляется неприятная особенность-"дребезг" аналогового выхода(если это понятие можно применить к аналоговым сигналам),т.е. непредсказуемое периодическое пропадание значения на аналоговом выходе(точно не связано с прошивкой,что-то аппаратное) ощущение неконтакта в клемме или микротрещины на плате.У Pixel такого никогда не наблюдал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igor porpulev
сообщение 14.4.2011, 12:07
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 11.4.2011
Из: мурманск
Пользователь №: 102941



Цитата(aslanbek @ 14.4.2011, 12:38) *
Да,Cauto прав,сразу не обратил внимания,на контроллере клеммы "2","4" и "Е" равнозначны.Берите ноут,конвертер интерфейсов,все ПО от Сегнетикс и вперёд,решите любую проблему на месте.


щит пришел уже запрограммированный: конвертера, ПО нет(

значит, по схеме, подключение аналоговых выходов верно! значит наиболее вероятное - ошибка монтажа...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 14.4.2011, 12:17
Сообщение #28





Guest Forum






Цитата(igor porpulev @ 14.4.2011, 15:07) *

Все много печальнее, ошибка руковолителя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 14.4.2011, 12:50
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(aslanbek @ 14.4.2011, 12:55) *
непредсказуемое периодическое пропадание значения на аналоговом выходе(точно не связано с прошивкой,что-то аппаратное)
А перемычку между GND и 2 (4, Е) ставите? Кстати на схеме её нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 14.4.2011, 13:08
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(igor porpulev @ 14.4.2011, 13:07) *
значит, по схеме, подключение аналоговых выходов верно! значит наиболее вероятное - ошибка монтажа...
Вообще, правильная схема подключения (если хотите чтобы все заявленные производителем характеристики ссответствовали реальным) выглядит примерно так: от клеммы GND к клемме 2 (или 4) ставиться перемычка -> от клеммы 2 (4) к аналоговым датчикам (общий). К клемме Е подключается "ноль" трансформатора -> от клеммы Е к приводам (общий).
http://forum.segnetics.com/showthread.php?...%E1%EB%E5%EC%E0 начиная с 49 сообщения.

Сообщение отредактировал cauto - 14.4.2011, 13:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 6:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных