Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Падение давления ГВС, Проблема с падением давления в контуре ГВС.
Дмитрий Антошин
сообщение 11.4.2011, 10:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4821



Здравствуйте, Уважаемые специалисты!

Суть проблемы заключается в следующем:
Имеется внутренний контур горячего водоснабжения, присоединение к тепловым сетям по закрытой одноступенчатой схеме (смотри прикрепленную к сообщению схему). Вода на нужды ГВС нагревается в двух пластинчатых водоподогревателях. Каждый несет по 50% от общей нагрузки. После подключения второго потребителя (динамику процесса не видел, известен только результат) происходит провал давления после водоподогревателя. Давление холодной воды в городском водопроводе 3,0 кгс/см2; на входе в теплообменник тоже около 3,0 кгс/см2; после теплообменника 1,0 кгс/см2, далее на коллекторе тоже порядка 1,0 кгс/см2. Естественно при таких условиях линия циркуляции оказывается "запертой". Перед циркуляционным насосом 0,8-0,9 кгс/см2, насос с напором 15 м. вод. ст. Холодная вода запирает линию циркуляции.
По расходам: Расчетный расход в системе ГВС - 13 м3/ч; в каждом теплообменнике готовится по 6,5 м3/ч. При этом расчетные потери во внутреннем контуре каждого теплообменника порядка 1 м. вод. ст. Фактический расход (по показаниям преобразователя расхода на линии холодного водоснабжения на нужды ГВС - на теплообменники ГВС, при закрытой линии циркуляции) составляет 9-22 м3/ч. ПРИЧЕМ ПРИ ТАКОМ ИЗМЕНЕНИИ РАСХОДА ДАВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ТЕПЛООБМЕННИКА ИЗМЕНЯЕТСЯ ОТ 1 ДО 0,9 кгс/см2 при постоянном давлении холодной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.4.2011, 10:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



"Закипели" теплообменники (накипь) на стороне подогрева ХВ
Срочно мыть!
Циркуляция не может быть заперта. Давление насоса "накладывается" на статику ХВ. А вот потери давления на теплообменнике конечно растут при циркуляции....

Сообщение отредактировал jota - 11.4.2011, 10:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий Антошин
сообщение 11.4.2011, 10:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4821




ЕЩЕ МОМЕНТ: При расходе 22 м3/ч (падение давления в каждом теплообменнике с 3,0 до 0,9 кгс/см2), один теплообменник был отключен. Расход, судя по показаниям расходомера холодной воды не менялся, все 22 м3/ч пошли через один теплообменник. Если он забит, при изменении расхода в нем в два раза сопротивление должно возрасти существенно, но манометр после теплообменника почти не двинулся - те же 0,9 кгс/см2.
Что же это может быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 11.4.2011, 11:03
Сообщение #4


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Я нечаянно прикреплённый файл при соединении тем удалила. Автор, прикрепите ещё раз, пожалуйста, новым сообщением. И больше не создавайте темы-двойники.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий Антошин
сообщение 11.4.2011, 12:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4821



Цитата(EJIEHA @ 11.4.2011, 12:03) *
Я нечаянно прикреплённый файл при соединении тем удалила. Автор, прикрепите ещё раз, пожалуйста, новым сообщением. И больше не создавайте темы-двойники.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Principialnaya_sxema.jpg ( 137,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий Антошин
сообщение 11.4.2011, 12:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4821



Цитата(jota @ 11.4.2011, 11:36) *
"Закипели" теплообменники (накипь) на стороне подогрева ХВ
Срочно мыть!
Циркуляция не может быть заперта. Давление насоса "накладывается" на статику ХВ. А вот потери давления на теплообменнике конечно растут при циркуляции....


1. Если забились/заросли отложениями, то при изменении расхода в 2-3 раза потери напора должны изменяться? А этого нет.
2. Давление насоса действительно накладывается на статику холодной воды. Но! даже при расходе 9 м3/ч (а расчетный 13 м3/ч) давление после теплообменников проваливаются до 1 кгс/см2, под этим же давлением стоит и вся система ГВС, а следовательно тоже давление и в линии циркуляции, с напором цирк. насоса ГВС 15 м. после него (цирк. насоса) давление 2,5 кгс/см2. А холодной воды 3 кгс/см2. Вот и заперлась.
3. К сожалению расход меньше 9 м3/ч получить не удалось. Много потребителей, а их отключение нужно согласовывать с верховным эшелоном власти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 11.4.2011, 13:27
Сообщение #7


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Дмитрий Антошин @ 11.4.2011, 11:39) *
ЕЩЕ МОМЕНТ: При расходе 22 м3/ч (падение давления в каждом теплообменнике с 3,0 до 0,9 кгс/см2), один теплообменник был отключен. Расход, судя по показаниям расходомера холодной воды не менялся, все 22 м3/ч пошли через один теплообменник. Если он забит, при изменении расхода в нем в два раза сопротивление должно возрасти существенно, но манометр после теплообменника почти не двинулся - те же 0,9 кгс/см2.
Что же это может быть?
А потребитель какой этажности? Довольно странное поведение у манометра, может стоит поменять? Если заведомо исправный манометр покажет то же самое - то только мыть теплообменники. Больше причин быть не может. Падение 20 метров это серьёзно.

Сообщение отредактировал HeatServ - 11.4.2011, 13:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий Антошин
сообщение 11.4.2011, 16:20
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4821



Цитата(HeatServ @ 11.4.2011, 14:27) *
А потребитель какой этажности? .....


Размышляя тоже об этом подумал. Наверное возможен вариант, когда при изменении расхода потери в теплообменнике действительно менялись, а манометр после водоподогревателя показывал высоту столба жидкости в системе ГВС. Отсюда и стабильность 0,9-1,0 бар? Торговый центр, 2 этажа, только вот высота явно не по 2700. Может и есть метров 10 высотой.
Возможно такое наверно?

Сегодня наши ребята мыли водоподогреватели сульфаминовой кислотой. Эффект нулевой. Очень уж разбирать не хочется. Может еще идеи какие есть?

Заранее благодарен.

Цитата(HeatServ @ 11.4.2011, 14:27) *
А потребитель какой этажности? .....


Размышляя тоже об этом подумал. Наверное возможен вариант, когда при изменении расхода потери в теплообменнике действительно менялись, а манометр после водоподогревателя показывал высоту столба жидкости в системе ГВС. Отсюда и стабильность 0,9-1,0 бар? Торговый центр, 2 этажа, только вот высота явно не по 2700. Может и есть метров 10 высотой.
Возможно такое наверно?

Сегодня наши ребята мыли водоподогреватели сульфаминовой кислотой. Эффект нулевой. Очень уж разбирать не хочется. Может еще идеи какие есть?

Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 11.4.2011, 16:27
Сообщение #9


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



проблема появилась при подключении второго потребителя... без него было все Ок?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 11.4.2011, 17:48
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А не мусора ли вы наловили в Т\О при подключении второго потребителя приетевшего из новых систем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Скрытый пользова...
сообщение 11.4.2011, 18:10
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 5.4.2011
Пользователь №: 102030



Надо перекрывать задвижку после теплообменника и смотреть происходит ли подъём давления после т/о до уровня давления линии ХВС. Если подъём медленный, то похоже придётся разбирать теплообменники и всё к ним прилегающее, что может вызвать закупорку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 11.4.2011, 19:40
Сообщение #12


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



и не мусор, и не медленность... а обыкновенная нерасчетная гидравлическая нагрузка(ну, если было все Ок).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Скрытый пользова...
сообщение 11.4.2011, 19:47
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 5.4.2011
Пользователь №: 102030



Цитата(Vict @ 11.4.2011, 20:40) *
и не мусор, и не медленность... а обыкновенная нерасчетная гидравлическая нагрузка(ну, если было все Ок).


Цитата(Дмитрий Антошин @ 11.4.2011, 11:30) *
происходит провал давления после водоподогревателя. Давление холодной воды в городском водопроводе 3,0 кгс/см2; на входе в теплообменник тоже около 3,0 кгс/см2; после теплообменника 1,0 кгс/см2, далее на коллекторе тоже порядка 1,0 кгс/см2.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 11.4.2011, 19:51
Сообщение #14


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



для "скрытого..." отдельно -
Цитата(Дмитрий Антошин @ 11.4.2011, 10:30) *
... После подключения второго потребителя...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Скрытый пользова...
сообщение 11.4.2011, 19:58
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 5.4.2011
Пользователь №: 102030



Цитата(Vict @ 11.4.2011, 20:51) *


Цитата(Дмитрий Антошин @ 11.4.2011, 11:30) *
расчетные потери во внутреннем контуре каждого теплообменника порядка 1 м. вод. ст. Фактический расход (по показаниям преобразователя расхода на линии холодного водоснабжения на нужды ГВС - на теплообменники ГВС, при закрытой линии циркуляции) составляет 9-22 м3/ч. ПРИЧЕМ ПРИ ТАКОМ ИЗМЕНЕНИИ РАСХОДА ДАВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ТЕПЛООБМЕННИКА ИЗМЕНЯЕТСЯ ОТ 1 ДО 0,9 кгс/см2 при постоянном давлении холодной.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий Антошин
сообщение 12.4.2011, 14:54
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4821



Цитата(Vict @ 11.4.2011, 17:27) *
проблема появилась при подключении второго потребителя... без него было все Ок?


Да.

Цитата(Скрытый пользователь @ 11.4.2011, 19:10) *
Надо перекрывать задвижку после теплообменника и смотреть происходит ли подъём давления после т/о до уровня давления линии ХВС. Если подъём медленный, то похоже придётся разбирать теплообменники и всё к ним прилегающее, что может вызвать закупорку.


Пробовали. Перекрываем, давление перед и после теплообменника выравнивается, до трех килограмм. Не молниеносно, но быстро. Перекрываем коллектор на выходе из ИТП в системы ГВС, по тракту ГВС на манометрах тоже плавно 3,0 кгс/см2 становится.

Цитата(Vict @ 11.4.2011, 20:40) *
и не мусор, и не медленность... а обыкновенная нерасчетная гидравлическая нагрузка(ну, если было все Ок).


Мусору-то вроде и прилететь не от куда. Холодная вода от городского водопровода как была, так и осталась, да и фильтр чистый. Линия циркуляции Ду 40, фильтр правда забитый был, но на муфтовом сороковом фильтре сетка мелкая, что уж "такое" через нее пролететь может, чтоб теплообменник забить до перепада на нем 2 атмосферы при расчетном 0,1?

Не расчетная гидравлическая нагрузка отпадает - говорю же на линии холодного водоснабжения на эти теплообменники преобразователь расхода электромагнитный стоит. Расчетный расход 13 м3/ч, но даже при 9 м3/ч перепад на водоподогревателе бешеный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Скрытый пользова...
сообщение 12.4.2011, 15:11
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 5.4.2011
Пользователь №: 102030



Цитата(Дмитрий Антошин @ 12.4.2011, 15:54) *
Пробовали. Перекрываем, давление перед и после теплообменника выравнивается, до трех килограмм. Не молниеносно, но быстро. Перекрываем коллектор на выходе из ИТП в системы ГВС, по тракту ГВС на манометрах тоже плавно 3,0 кгс/см2 становится.
Даление должно подниматься именно пркатически мгновенно. Уточните потери на теплообменнике по опросному листу.
ЗЫ Оба теплообменника "медленные"?
ЗЗЫ Ещё такое может наблюдаться в случае разгерметизации т/о, проверьте по приборам учёта на вводе разницу G1 и G2.

Сообщение отредактировал Скрытый пользователь - 12.4.2011, 15:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 12.4.2011, 19:00
Сообщение #18


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Дмитрий Антошин @ 12.4.2011, 14:54) *
Не расчетная гидравлическая нагрузка отпадает
ну да...
Без второго потребителя у вас все Ок, а с ним траблы... - так где искать причину?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Скрытый пользова...
сообщение 12.4.2011, 19:27
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 5.4.2011
Пользователь №: 102030



Цитата(Скрытый пользователь @ 12.4.2011, 16:11) *
ЗЗЫ Ещё такое может наблюдаться в случае разгерметизации т/о, проверьте по приборам учёта на вводе разницу G1 и G2.
Продолжая мысль: какие давления в обратном трубопроводе т/с в точке подключения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 12.4.2011, 21:34
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Дмитрий Антошин.
Может и неоткуда прилететь, да прилетел. И этот мусор может быть простой не снятой монтажной заглушкой например.
Сам так получил через неделю от пуска проблемы в ЦТП, падало давление. При перекрытии разбора медленно повышалось до привычных 3 ати на вводе, при открытии трубы на разбор падало почти мгновенно. Оказалось этикеткой от водки на фильтре перед водомеров. Аж сетку всю перекорежило этим перепадом. А когда уж вытащили все из фильтра и все восстановилось, то и подумалось(этикетка была целой и обе, обратная тоже там была), а ведь бутылка там в трубе так и лежит и где её родимую искать уже никто не скажет. Видно выпивали в камере врезки строители и засунули улику, вот и отмокла потом этикетка.А от этого ЦТП дом префекта был подключен и двумя супрефектами проживающими, да еще и на 8 марта это было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий Антошин
сообщение 13.4.2011, 16:34
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4821



Цитата(Скрытый пользователь @ 12.4.2011, 16:11) *
Даление должно подниматься именно пркатически мгновенно. Уточните потери на теплообменнике по опросному листу.
ЗЫ Оба теплообменника "медленные"?
ЗЗЫ Ещё такое может наблюдаться в случае разгерметизации т/о, проверьте по приборам учёта на вводе разницу G1 и G2.

1. Потери давления по нагреваемому контуру 1,1 м. вод. ст.
2. Оба теплообменника медленные. Картина полностью одинаковая и по давлениям и по динамике изменения этих самых давлений.
3. Не понял на счет разгерметизации. Это как? Внешне теплообменники не текут. Имеется ввиду греющий/нагреваемый контур? Со стороны тепловой сети подача - 8 кгс/см2, обратка - 4,5 кгс/см2. Тогда бы сетевая вода давление внутреннего контура поднимала.

Цитата(Скрытый пользователь @ 12.4.2011, 20:27) *
Продолжая мысль: какие давления в обратном трубопроводе т/с в точке подключения?


Цитата(Vict @ 12.4.2011, 20:00) *
ну да...
Без второго потребителя у вас все Ок, а с ним траблы... - так где искать причину?

Даже не знаю на что и думать... rolleyes.gif Может на второго потребителя...


В общем проблема вроде не ясна. Разберем теплообменники, отпишу. Пока тормозят организационно-финансовые проблемы со стороны заказчика. Всем спасибо за живое обсуждение и советы.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________.pdf ( 227,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 13.4.2011, 19:52
Сообщение #22


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Дмитрий Антошин @ 13.4.2011, 16:34) *
Даже не знаю на что и думать... rolleyes.gif Может на второго потребителя...
ну как то можно про него плохо думать huh.gif Правда без него, все Ок ... а так он(2 потребитель, инженерия) белый и пушистый rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 13.4.2011, 19:59
Сообщение #23


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



ПС. у вас же(судя по схеме) есть манометры на обоих потребителях, как на подаче, так и на обратке - "поработайте" с ними.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий Антошин
сообщение 14.4.2011, 15:42
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4821



Цитата(Vict @ 13.4.2011, 20:59) *
ПС. у вас же(судя по схеме) есть манометры на обоих потребителях, как на подаче, так и на обратке - "поработайте" с ними.


Поработать с потребителями или над манометрами, чтоб "правильные" 3 килограмма показывал? rolleyes.gif

А если по существу, как работать?
- перекрываем циркуляции по направлениям - результат нулевой. Давления не меняются.
- перекрываем ГВС первого потребителя - результат нулевой.
- перекрываем второго потребителя - давление медленно, очень медленно, начинает расти. Проблема в том, что длительное отключение второго потребителя не дают, а растет давление после его перекрытия крайне медленно. По этой логике получается, что значительное снижение расхода ведет к медленному напрессовыванию первого потребителя. Тогда все же засор по тракту?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 14.4.2011, 15:47
Сообщение #25


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Дмитрий Антошин @ 14.4.2011, 16:42) *
Тогда все же засор по тракту?
Скорее всего, чудес не бывает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 16.4.2011, 23:19
Сообщение #26


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Боже мой, забыл совсем, ведь не далее как год назад была подобная проблема, решение созрело за 3 минуты, отключаем подачу и обраткой выдуваем через ближайшую арматуру засор, попробуйте, вдруг получится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey12
сообщение 7.6.2011, 13:55
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 2.8.2009
Пользователь №: 36796



Цитата(Дмитрий Антошин @ 13.4.2011, 17:34) *
Разберем теплообменники, отпишу. Пока тормозят организационно-финансовые проблемы со стороны заказчика. Всем спасибо за живое обсуждение и советы.

Что-нибудь выяснили? В чём проблема оказалась?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 21:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных