|
  |
Можно ли ставить шкафы диспетчеризации в электрощитовую? |
|
|
|
12.4.2011, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668

|
Можно ли ставить шкафы диспетчеризации в электрощитовую в здании? Электрики говорят , что автоматчиков или тех кто будет обслуживать шкаф с контроллерами не пустят в электрощитовую. А с точки зрения помех создаваемых электрооборудованием, насколько категорично положение шкафа относительно положения ВРУ и вводных линий электроснабжения?
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
12.4.2011, 11:13
|
Guest Forum

|
Цитата(Mrspy @ 12.4.2011, 11:11)  Можно ли ставить шкафы диспетчеризации в электрощитовую в здании? Электрики говорят , что автоматчиков или тех кто будет обслуживать шкаф с контроллерами не пустят в электрощитовую. А с точки зрения помех создаваемых электрооборудованием, насколько категорично положение шкафа относительно положения ВРУ и вводных линий электроснабжения? Я бы не ставил. Это лишние проблемы, и лишний раз пьяный электрик полезт в ваш шкаф поковыряться, запитать сварочник и т.д.
|
|
|
|
|
12.4.2011, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668

|
Ну просто лучше уж в закрытое помещение чем в коридор. А с точки зрения наводок есть проблемы?
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
12.4.2011, 11:39
|
Guest Forum

|
Цитата(Mrspy @ 12.4.2011, 11:25)  Ну просто лучше уж в закрытое помещение чем в коридор. А с точки зрения наводок есть проблемы? если данные у вас будут идти в экранированном проводе, который вы заземлите в шкафу, а шкаф будет металлический, то думаю что пробем не будет. В любом случае, розетку для ноутбука в такой шкаф лучше не ставить - начнут сварочник туда подключать.
|
|
|
|
|
12.4.2011, 11:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Нет никаких проблем. Очень часто сами ВРУ, АВР и состояние автоматов так же выводятся на диспетчеризацию, и никаких проблем с этим нет. Что бы пьяный электрик не лазил в щиты автоматики, нужно эти щиты закрывать, и ключи хранить у тех, кто трезв и знает, что такое АСУ.
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
12.4.2011, 11:43
|
Guest Forum

|
Цитата(Kass @ 12.4.2011, 11:42)  Нет никаких проблем. Очень часто сами ВРУ, АВР и состояние автоматов так же выводятся на диспетчеризацию, и никаких проблем с этим нет. Что бы пьяный электрик не лазил в щиты автоматики, нужно эти щиты закрывать, и ключи хранить у тех, кто трезв и знает, что такое АСУ.  А еще ставить концевик на открытие двери с записью в еепром
Сообщение отредактировал Max2114 - 12.4.2011, 11:43
|
|
|
|
|
12.4.2011, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668

|
Цитата(Kass @ 12.4.2011, 12:42)  Нет никаких проблем. Очень часто сами ВРУ, АВР и состояние автоматов так же выводятся на диспетчеризацию, и никаких проблем с этим нет. Что бы пьяный электрик не лазил в щиты автоматики, нужно эти щиты закрывать, и ключи хранить у тех, кто трезв и знает, что такое АСУ.  А Ethernet вы сразу в шкаф заводите или через розетку? У нас просто Слаботочники очень какбы сказать... Лишний раз не охота трогать. Им розетку проще поставить. Так вот если в электрощитовой будет розетка RJ45 где нить на стене - это нормально?
|
|
|
|
|
12.4.2011, 11:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Мы сразу в щит заводим через гермовводы. Делается не как проще им, а как правило. Очень часто где то прорывает трубу и по стенам вода стекает. Какие то розетки не серьезно. Розетка ставится там, где абонент может быть подключен, а может быть и нет, и называется абонентской. Там где подключение постоянное, то розетку не ставят. Иначе и для питания щита нужно поставить розетку 220В, а в мультиплексорной вообще розетки должны быть в несколько рядов, во все стены.
|
|
|
|
|
13.4.2011, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668

|
А ели этот шкафчик завести еще аналоговые сигналы с датчиков температуры в ИТП в экранированном кабеле. Будут ли помехи в показаниях?
|
|
|
|
|
13.4.2011, 11:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 18.8.2010
Из: Киев
Пользователь №: 68739

|
Если под "аналоговые сигналы" понимается термосопротивление Pt1000 например или что-то с еще большим сопротивлением типа NTC20, то нет, не будет. Или у Вас датчик температуры уже с преобразователем в унифицированный сигнал? Так как изначально вопрос был про диспетчеризацию, немного успокою, в случае действительно помех, сеть у Вас отвалится раньше, чем контроллер "увидит" помехи в датчиках  В любом случае правила держатся подальше от силовых линий, все пересечения под 90 градусов рекомендуется придерждиватся.
|
|
|
|
|
13.4.2011, 13:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(Mrspy @ 13.4.2011, 12:07)  А ели этот шкафчик завести еще аналоговые сигналы с датчиков температуры в ИТП в экранированном кабеле. Будут ли помехи в показаниях? Что бы не было помех, нужно не "экранированным" кабелем заводить, а витой парой. Любая наведенная помеха на один виток вычитается в другом. Поэтому нет никаких проблем с этим. Тем более в автоматике электроснабжения не стоит использовать датчики с высокоимпедансными выходами.
|
|
|
|
|
13.4.2011, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(CLHON @ 13.4.2011, 12:41)  В любом случае правила держатся подальше от силовых линий, все пересечения под 90 градусов рекомендуется придерждиватся. Это правило разумно как правило только в плане защиты от возгорания слаботочных линий. Ранее такое правило было, когда сигнальные кабели были без повива, и на них наводились помехи. Наводок на витую пару нет никаких, даже если вы положите ее вплотную к силовому кабелю. Если брать комплексную автоматизацию зданий, которая объединяет и электроснабжение здания, то вы не обойдете слаботочными линиями все силовые. Да и смысла нет. Ну нет проблем. Вот и сейчас в работе есть проект, где все электроснабжение автоматизировано, и в одном щите и ВРУ, и АВР и ЩР и автоматика с контроллерами. Параллельно с силовыми кабелями к ЩР идут витые пары с 485 интерфейсом. Давно откатанное решение, и проблем нет никаких.
|
|
|
|
|
13.4.2011, 16:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 21.8.2008
Из: Воскресенск
Пользователь №: 21694

|
,,Электрики говорят , что автоматчиков или тех кто будет обслуживать шкаф с контроллерами не пустят в электрощитовую,, Это не так автоматчики сдают экзамен и получают третью группу до тысячи и вперет если установка 0.4 то можно и одному если выше то совмесно сдежурным электриком. А поповоду наводок не переживайте шкафы автоматики могут легко и непринуждённо совмещатся с силовыми при соблюдении маломальских правил группировки элементов. Вот как то так))) .
|
|
|
|
|
14.4.2011, 7:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499

|
Цитата(Mrspy @ 12.4.2011, 12:25)  А с точки зрения наводок есть проблемы? Стоят на подстанции наши шкафы с модулями ЕТ200 и приводами года 4. Проблем нет. Только допуск на подстанцию через наряд-допуск.
|
|
|
|
|
14.4.2011, 9:04
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Цитата(Mrspy @ 12.4.2011, 12:11)  Можно ли ставить шкафы диспетчеризации в электрощитовую в здании? Электрики говорят , что автоматчиков или тех кто будет обслуживать шкаф с контроллерами не пустят в электрощитовую. А с точки зрения помех создаваемых электрооборудованием, насколько категорично положение шкафа относительно положения ВРУ и вводных линий электроснабжения? Ставьте и не думайте. Проблем не было никогда и не будет. По допуску - группу по электробезопасности и вперед (а во время стройки так и ее не потребуют - только уже на действующей установке. Хотя по уму группа должна быть даже у уборщицы и бухгалтера в фирме, т.к. они в розетки что-то втыкают ))) а у монтажников и наладчиков и подавно. У нас, например, у монтажников, ПНРщиков и эксплуататоров минимум 3-я) Никаких проблем с показаниями датчиков при использовании нормального кабеля не будет, даже при отсутствии экрана (если, конечно, вы их не проложите рядом с 250 квадратным кабелем рядышком) Электроника тоже на расположение ГРЩ рядом не реагирует особо.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|