|
  |
Расстояние до шахты дымоудаления |
|
|
|
12.4.2011, 15:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 18.10.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39733

|
Добрый вечер! Есть кровля на которой находится радиальный вентилятор ДУ, на расстоянии пяти метров от него шахта естественной вентиляции. п.8.10.(г) СНиП 41.01-2003 гласит:Допускается выброс продуктов горения:- через отдельные шахты на расстоянии не менее 15 м от наружных стен с окнами или от воздухозаборных или выбросных устройств систем вентиляции
Получается что устройства ДУ должны на 15 м быть удалены от всех остальных шахт на кровле?
|
|
|
|
|
12.4.2011, 15:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490

|
Это только если шахта ДУ отдельностоящая от здания, например на клумбе. У вас будет выброс над покрытием здания.
|
|
|
|
|
12.4.2011, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 18.10.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39733

|
Нет, она не отдельносстоящая. она располагается на кровле.
|
|
|
|
|
12.4.2011, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490

|
Ну так я же вам и написал что п.8.10.(г) СНиП 41.01-2003 относится к отдельностоящим шахтам, а у вас выброс над покрытием здания, т.е. нужно выдержвть 5 метров от забора системами приточной противодымной вентиляции и 2 метра по высоте от кровли.
|
|
|
|
|
12.4.2011, 16:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 18.10.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39733

|
Благодарю!
|
|
|
|
|
10.5.2011, 7:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
У меня тоже вопрос по СП. Разбираюсь с положенными расстояниями при дымоудалении (и подпоре заодно). У меня подземная автостоянка внутри микрорайона, состоящего из двухэтажных жилых домиков. Дымоудаление естественное через фонари в покрытии автостоянки. Хочу понять какое должно быть минимальное расстояние от фонаря до примыкающего к стоянке жилого дома.
п. 7.10 г) Допускается выброс продуктов горения: - через решетки/шахты на наружной стене на фасаде без оконных проёмов или на фасаде с окнами на расстоянии не < 5 м по горизонтали и по вертикали от окон и не менее 2 м по высоте от уровня земли или при меньшем расстоянии от окон при обеспечении скорости выброса не < 20 м/с; - через отдельные шахты на расстоянии не менее 15 м от наружных стен с окнами или от воздухозаборных устройств систем приточной общеобменной вентиляции других примыкающих зданий или систем приточной противодымной вентиляции данного здания;
Правильно ли я понял, что фонарь должен быть "на расстоянии не менее 15 м от наружных стен". Не пойму про какие шахты идёт речь в вышеуказанным пунктах СП, т.е: - через шахты на наружной стене на фасаде с окнами на расстоянии не < 5 м по горизонтали/вертикали от окон - через отдельные шахты на расстоянии не менее 15 м от наружных стен с окнами Как это надо понимать: если шахта крепится к наружной стене, то "не менее 5 м", а в остальных случаях "не менее 15 м"? Что понимать под "отдельной" шахтой? Правило про 15 м относится к шахтам, проходящая как снаружи, так и внутри здания?
Спасибо заранее всем откликнувшимся.
|
|
|
|
|
12.5.2011, 8:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(Fisher_dm @ 12.4.2011, 16:32)  Это только если шахта ДУ отдельностоящая от здания, например на клумбе. Подскажите, пожалуйста. У меня ситуация, когда 15 м не удаётся соблюсти и отдельно стояющую шахту на клумбе не сделать. Остаётся выводить шахту выше кровли рядом стоящих зданий. При невозможности выброса напрямую через покрытие, как это показывается в примерах дымоудаления с естественной тягой, вытяжка должна быть механической?
|
|
|
|
|
12.5.2011, 8:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490

|
Три раза читал ваш ребус Так ни чего и не понял!
|
|
|
|
|
12.5.2011, 9:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67

|
Цитата(Незнайка @ 10.5.2011, 8:39)  Не пойму про какие шахты идёт речь в вышеуказанным пунктах СП В новой редакции СП7 этот пункт будет уточнен: Допускается выброс продуктов горения: .... - через отдельные шахты на поверхности земли на расстоянии не менее 15 м от наружных стен с окнами или от воздухозаборных устройств систем приточной общеобменной вентиляции других примыкающих зданий или систем приточной противодымной вентиляции данного здания
|
|
|
|
|
12.5.2011, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(Fisher_dm @ 12.5.2011, 9:21)  Три раза читал ваш ребус Спасибо за такое внимание к моему вопросу. Ответ я уже нашёл. Цитата(Fisher_dm @ 12.4.2011, 16:32)  Это только если шахта ДУ отдельностоящая от здания, например на клумбе
|
|
|
|
|
9.10.2013, 17:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 21.9.2005
Пользователь №: 1234

|
Коллеги, а как регламентируется расстояние между шахтами для выброса продуктов горения (или вентиляторами дымоудаления) и вытяжными вентшахтами общеобменной вентиляции? В СП оговаривается расстояние только между воздухозаборными устройствами противодымной вентиляции и устройствами выброса продуктов горения.
|
|
|
|
|
10.10.2013, 7:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078

|
Насколько я помню - никак. Через выбросные шахты общеобменной вентиляции дым не попадет в помещения, ведь системы общеобменной вентиляции выключены, а значит каналы перекрыты клапанами. Если выбросная шахта покрыта горючими материалами, то к ней можно применить требование о 2 метрах от шахт дымоудаления.
Сообщение отредактировал silent - 10.10.2013, 7:43
|
|
|
|
|
30.1.2014, 9:13
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 21.12.2011
Пользователь №: 134012

|
Цитата(silent @ 10.10.2013, 10:41)  Насколько я помню - никак. Через выбросные шахты общеобменной вентиляции дым не попадет в помещения, ведь системы общеобменной вентиляции выключены, а значит каналы перекрыты клапанами. Если выбросная шахта покрыта горючими материалами, то к ней можно применить требование о 2 метрах от шахт дымоудаления. А как быть если это шахта вытяжной вентиляции из с/у, огнезадерживающих клапанов здесь нет, тогда как нормируетсся расстояние между забором воздуха на подпор при дымоудалении и данной вытяжной шахтой?
|
|
|
|
|
4.2.2014, 18:06
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 161335

|
По СП никак. Нормируется только для подпоров и систем вентиляции других зданий.
|
|
|
|
|
12.5.2014, 13:30
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 12.5.2014
Пользователь №: 233213

|
Коллеги, подскажите! На эксплуатируемой кровле планируется расположение летнего кафе (столики). Возможно ли это сделать в непосредственной близости с вентиляционными шахтами? Или необходимо выдержать какое - то определённое расстояние от столиков до шахты? (шахты есть и приточно-вытяжные, и дымоудаления)
|
|
|
|
|
8.10.2014, 8:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 29.4.2009
Пользователь №: 32848

|
Коллеги, прошу помощи! Сложное здание, на кровле есть воздухозаборы не только противодымной, но и общеобменной вентиляции. Какое расстояние предусмотреть от последних до выбросов продуктов горения при пожаре: 5 метров или все же 15?
|
|
|
|
|
8.10.2014, 21:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
15 м до окон. При пожаре приточки отключаются? Тогда 5 м до воздухозабора достаточно
|
|
|
|
|
3.12.2014, 15:13
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 5.9.2014
Из: Россия, Самара.
Пользователь №: 243955

|
Господа - теперь такой вопрос. Двух уровневая кровля. Вентилятор крышной дымоудаления стоит на нижнем ярусе на расстоянии 500 мм от наружной стены с сэндвич панелями. Первый уровень отметка 10м. Второй уровень отметка 14м. Стена глухая. Сп вроде как гласит что можно хоть через решетку в этой стене удалять дым или тут пользоваться нормативом расстояния в 15 м? Я в общем то я считаю что в случае пожара - дым удаляемый данным вентилятором подожжет стену, а затем и крышу. 600 градусов расчетная температура как никак. Ищу выход из данной ситуации. Итак вижу выходы - 1. факельный выброс дыма в сторону от стены с отметки 2м относительно кровли со скоростью не менее 20 м/с. 2. Поднять воздуховодом изолированным шахту дымоудаления на 2 м выше 2ого уровня крыши. 3. (предложили проектировщики одной Самарской компании не буду их раскрывать) факельный выброс с того места где сейчас стоит вентилятор вертикально с большой скоростью. 4. Оставить все как есть - все проходит по сп, стена не загорится. Жду ваших советов. Дело в том что основание под вентилятор с шахтой уже готовы. Сейчас надо заказывать вентилятор. Не охото оставлять после себя ляпы для службы эксплуатации.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|