Учет газа по счетчику с корректором, о коэффициентах пересчета с рабочих условий на стандартные |
|
|
|
1.2.2013, 12:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 13.1.2010
Из: Ставрополь
Пользователь №: 44165

|
МИ 2721-2005. Коэффициенты расчитывает ВНИИМС, затем они регистрируются в Минюсте, и после этого регионы применяют их в работе. Но! Для промышленных и коммунально-бытовых потребителей другие способы в связи с другими требованиями по организации учёта.
|
|
|
|
|
8.11.2013, 19:50
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.3.2013
Пользователь №: 187089

|
Подскажите пожалуйста!!!
У нас несколько точек отбора газа, счетчики стоят до ГРУ, и там понятно давление* рабочий расход=стандартный расход
На одном объекте стоит комплекс учета газа СГ-эквз на базе счетчика TRZ Корректор ЕК-270
Счетчик стоит после ГРУ, давление в месте учета счетчика 0,5 бар, а на корректоре показывает давление 1 бар(1 кгс)
в паспорте написано измеряемое давление от 1-3 бар
в итоге к рабочему расходу корректор применяет коэффициент 1,07 (то-есть увеличивает показания на 7% )
А при нашем давлении 0,5 Кгс корректор показывает 1 Кгс,
Вопрос: При нашем давлении коэффициент может быть меньше 1,0??? то-есть приведенный к стандартным условиям газ будет меньше рабочего расхода??
Заранее спасибо!
|
|
|
|
|
8.11.2013, 20:40
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(voxy86 @ 8.11.2013, 20:50)  Счетчик стоит после ГРУ, давление в месте учета счетчика 0,5 бар, а на корректоре показывает давление 1 бар(1 кгс)
в паспорте написано измеряемое давление от 1-3 бар
в итоге к рабочему расходу корректор применяет коэффициент 1,07 (то-есть увеличивает показания на 7% )
А при нашем давлении 0,5 Кгс корректор показывает 1 Кгс Похоже, у вас получается неплохая экономия.  Корректор насчитывает раза в полтора меньше, чем должно быть. P.S. О месторасположении измерительного комплекса лучше говорите "на входе ГРУ", а то как-то непонятно...
Сообщение отредактировал tiptop - 8.11.2013, 20:51
|
|
|
|
|
10.11.2013, 18:14
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.3.2013
Пользователь №: 187089

|
Цитата(tiptop @ 8.11.2013, 20:40)  Похоже, у вас получается неплохая экономия.  Корректор насчитывает раза в полтора меньше, чем должно быть. P.S. О месторасположении измерительного комплекса лучше говорите "на входе ГРУ", а то как-то непонятно... А не в полтора раза больше? получается что счетчик стоит на "вЫходе ГРУ" т.к. на входе ГРУ давление 0.4 МПа, а на выходе ГРУ 0,05 МПа - здесь и стоит счетчик Прошу прощения за свою безграмотность...
|
|
|
|
|
11.11.2013, 8:21
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 25.5.2010
Пользователь №: 58420

|
Цитата(voxy86 @ 10.11.2013, 18:14)  А не в полтора раза больше? Больше. Подстановочные значение Вам ставят, поскольку показания выходят за диапазон.
|
|
|
|
|
11.11.2013, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(voxy86 @ 8.11.2013, 20:50)  Подскажите пожалуйста!!!
У нас несколько точек отбора газа, счетчики стоят до ГРУ, и там понятно давление* рабочий расход=стандартный расход
На одном объекте стоит комплекс учета газа СГ-эквз на базе счетчика TRZ Корректор ЕК-270
Счетчик стоит после ГРУ, давление в месте учета счетчика 0,5 бар, а на корректоре показывает давление 1 бар(1 кгс)
в паспорте написано измеряемое давление от 1-3 бар
в итоге к рабочему расходу корректор применяет коэффициент 1,07 (то-есть увеличивает показания на 7% )
А при нашем давлении 0,5 Кгс корректор показывает 1 Кгс,
Вопрос: При нашем давлении коэффициент может быть меньше 1,0??? то-есть приведенный к стандартным условиям газ будет меньше рабочего расхода?? Коэффициент перевода нормальных куб.м в стандартные К = (273+20)/(273+0) = 1,07!!! Заранее спасибо!
|
|
|
|
|
11.11.2013, 13:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 13.1.2010
Из: Ставрополь
Пользователь №: 44165

|
Цитата(Chistotel @ 11.11.2013, 9:21)  Больше. Подстановочные значение Вам ставят, поскольку показания выходят за диапазон. Ничего не больше. При избыточном давлении 0,5 бар, коэффициент должен быть примерно 1,5, а автор пишет, что применяется 1,07. Так что реально в 1,5 раза экономия. (лишь бы потом не оформили узел учёта как неисправный, и не пересчитали по мощности за время неисправности - пока давление не соответствовало реальному).
|
|
|
|
|
11.11.2013, 13:53
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 25.5.2010
Пользователь №: 58420

|
Похоже, автору надо определиться, в каких единицах что измеряется, а то в разных системах счисления получаются противоположные результаты ))).
|
|
|
|
|
21.11.2013, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(SERЖ @ 11.11.2013, 14:11)  Ничего не больше. При избыточном давлении 0,5 бар, коэффициент должен быть примерно 1,5, а автор пишет, что применяется 1,07. Так что реально в 1,5 раза экономия. (лишь бы потом не оформили узел учёта как неисправный, и не пересчитали по мощности за время неисправности - пока давление не соответствовало реальному). Газ оплачивается в стандартных кубах, т.е. корректор пересчитывает рабочий газ в стандартный (20 гр.С и 101 кПа) и по этм показаниям идёт расчёт с Газпроммежрегионгазом.
|
|
|
|
|
21.11.2013, 16:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572

|
Коэффициент 1,07 - коэф пересчета показаний счетчика без корректора для низкого давления. Низкое давление - это в пределах 1,2-2 кПа.
ЗЫ: Толкьо пинать не надо, я имею в виду давление, при котором работают большинство горелок и которое устанавливается на выходе регулятора. А не общепринятое по классификации давление.
Сообщение отредактировал Начальник котельной - 21.11.2013, 16:33
|
|
|
|
|
22.11.2013, 9:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(Начальник котельной @ 21.11.2013, 17:31)  Коэффициент 1,07 - коэф пересчета показаний счетчика без корректора для низкого давления. Низкое давление - это в пределах 1,2-2 кПа.
ЗЫ: Толкьо пинать не надо, я имею в виду давление, при котором работают большинство горелок и которое устанавливается на выходе регулятора. А не общепринятое по классификации давление. 1,07 это коэффициент пересчёта нормального газа в стандартный. После ГРУ устанавливаются счётчики РГ (ротационные) на давление до 1000 мм вод.ст (10 кПа). В этом случае на расход газа вводится только поправка на фактическую температуру и барометрию (Вст. = Вф.*(273+tф)/293*(Рбар.+Рф.)/760 куб.м/ч где: Р - давление в мм рт.ст; ф - фактические давление и температура; В современных измерительных системах счётчик газа ставится на высокой стороне и его показания приводятся к стандартным условиям, с помощью корректора, который измеряет температуру и абсолютное давление перед счётчиком.
|
|
|
|
|
22.11.2013, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 20.1.2010
Пользователь №: 44724

|
Цитата(Лыткин @ 22.11.2013, 10:22)  В современных измерительных системах счётчик газа ставится на высокой стороне и его показания приводятся к стандартным условиям, с помощью корректора, который измеряет температуру и абсолютное давление перед счётчиком. Формально счетчик ставится на высокой стороне по двум причинам: 1. Что-бы учесть все потери газа в ГРП (тоесть, чтобы за эти потери платил потребитель газа если конечно, этоГРП потребителя). 2. Потери на счетчике могут быть соизмеримы с давлением после ГРП.
|
|
|
|
|
23.11.2013, 9:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(wolfgun @ 22.11.2013, 10:57)  Формально счетчик ставится на высокой стороне по двум причинам: 1. Что-бы учесть все потери газа в ГРП (тоесть, чтобы за эти потери платил потребитель газа если конечно, этоГРП потребителя). 2. Потери на счетчике могут быть соизмеримы с давлением после ГРП. На высокой стороне счётчик ставится из-за его меньших размеров. Т.к. объёмы газа, с увеличением давления, уменьшаются кратно давлению.
|
|
|
|
|
25.11.2013, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 20.1.2010
Пользователь №: 44724

|
Цитата(Лыткин @ 23.11.2013, 10:20)  На высокой стороне счётчик ставится из-за его меньших размеров. Т.к. объёмы газа, с увеличением давления, уменьшаются кратно давлению. Согласен и это тоже.
|
|
|
|
|
27.11.2013, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 24.3.2011
Пользователь №: 99955

|
Цитата(Kot_Sime @ 12.4.2011, 21:15)  Добрый день. Интересует момент: есть частный жилой дом, очень большой. Для котельной на газопроводе среднего давления стоит электронный счетчик газа с корректором - ВЕГА, после которого параллельно стоят 2 редуктора на низкое давление. Внутри котельной установлен модуль РадмирТех - Конвертер-ПР, соединенный проводом с ШГРП. Этот модуль подключен к принтеру для распечатки отчетов, в которых видно, что в расчете коэффициента перехода от рабочих условий к стандартным участвует температура и давление газа (среднее). За отопительный период 2010-2011 года среднемесячный расход газа при рабочих условиях составлял 1300 м3. А вот при пересчете на стандартные условия этот расход превратился в 5200 м3 (увеличение в 4 раза !!!  ). На ветках форума я начитался всякого про сжимание газа от холода, про стандартные условия и про содержание примесей в газе, но такое превращение меня просто поразило. Подскажите это правильные показания или где-то мухлежь? Если надо, могу сообщить дополнительные данные из отчетов или отсканить их и выложить сюдой. Заранее спасибо. у нас тоже сг-эк. кто сказал, что т-ра не влияет?. при практически неизменном давлении (3,6вар) летом и зимой к-энт коррекции 3,6 и 3,9 соответственно
|
|
|
|
|
27.11.2013, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Счётчик посчитал в рабочих (фактических) кубометрах. При пересчёте в стандартные кубы получилось 5200/1300 = 4 раза, это значит что фактическое давление газа в газопроводе 3 ати. Стандартные условия 20 гр.С и 101 кПа (760 мм рт. ст.).
|
|
|
|
|
16.1.2017, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 20.1.2016
Пользователь №: 287816

|
Цитата(Kot_Sime @ 12.4.2011, 21:15)  Добрый день. Интересует момент: есть частный жилой дом, очень большой. Для котельной на газопроводе среднего давления стоит электронный счетчик газа с корректором - ВЕГА, после которого параллельно стоят 2 редуктора на низкое давление. Внутри котельной установлен модуль РадмирТех - Конвертер-ПР, соединенный проводом с ШГРП приборы учета расхода газа на сайте. Этот модуль подключен к принтеру для распечатки отчетов, в которых видно, что в расчете коэффициента перехода от рабочих условий к стандартным участвует температура и давление газа (среднее). За отопительный период 2010-2011 года среднемесячный расход газа при рабочих условиях составлял 1300 м3. А вот при пересчете на стандартные условия этот расход превратился в 5200 м3 (увеличение в 4 раза !!!  ). На ветках форума я начитался всякого про сжимание газа от холода, про стандартные условия и про содержание примесей в газе, но такое превращение меня просто поразило. Подскажите это правильные показания или где-то мухлежь? Если надо, могу сообщить дополнительные данные из отчетов или отсканить их и выложить сюдой. Заранее спасибо. как решили проблему?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|