Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Учет газа по счетчику с корректором, о коэффициентах пересчета с рабочих условий на стандартные
SERЖ
сообщение 1.2.2013, 12:41
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 13.1.2010
Из: Ставрополь
Пользователь №: 44165



МИ 2721-2005.
Коэффициенты расчитывает ВНИИМС, затем они регистрируются в Минюсте, и после этого регионы применяют их в работе.
Но! Для промышленных и коммунально-бытовых потребителей другие способы в связи с другими требованиями по организации учёта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voxy86
сообщение 8.11.2013, 19:50
Сообщение #32





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.3.2013
Пользователь №: 187089



Подскажите пожалуйста!!!

У нас несколько точек отбора газа, счетчики стоят до ГРУ, и там понятно давление* рабочий расход=стандартный расход

На одном объекте стоит комплекс учета газа СГ-эквз на базе счетчика TRZ
Корректор ЕК-270

Счетчик стоит после ГРУ, давление в месте учета счетчика 0,5 бар, а на корректоре показывает давление 1 бар(1 кгс)

в паспорте написано измеряемое давление от 1-3 бар

в итоге к рабочему расходу корректор применяет коэффициент 1,07 (то-есть увеличивает показания на 7% )

А при нашем давлении 0,5 Кгс корректор показывает 1 Кгс,

Вопрос: При нашем давлении коэффициент может быть меньше 1,0??? то-есть приведенный к стандартным условиям газ будет меньше рабочего расхода??

Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 8.11.2013, 20:40
Сообщение #33


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(voxy86 @ 8.11.2013, 20:50) *
Счетчик стоит после ГРУ, давление в месте учета счетчика 0,5 бар, а на корректоре показывает давление 1 бар(1 кгс)

в паспорте написано измеряемое давление от 1-3 бар

в итоге к рабочему расходу корректор применяет коэффициент 1,07 (то-есть увеличивает показания на 7% )

А при нашем давлении 0,5 Кгс корректор показывает 1 Кгс

Похоже, у вас получается неплохая экономия. smile.gif
Корректор насчитывает раза в полтора меньше, чем должно быть.

P.S. О месторасположении измерительного комплекса лучше говорите "на входе ГРУ", а то как-то непонятно...

Сообщение отредактировал tiptop - 8.11.2013, 20:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voxy86
сообщение 10.11.2013, 18:14
Сообщение #34





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.3.2013
Пользователь №: 187089



Цитата(tiptop @ 8.11.2013, 20:40) *
Похоже, у вас получается неплохая экономия. smile.gif
Корректор насчитывает раза в полтора меньше, чем должно быть.

P.S. О месторасположении измерительного комплекса лучше говорите "на входе ГРУ", а то как-то непонятно...

А не в полтора раза больше?

получается что счетчик стоит на "вЫходе ГРУ"

т.к. на входе ГРУ давление 0.4 МПа, а на выходе ГРУ 0,05 МПа - здесь и стоит счетчик

Прошу прощения за свою безграмотность... unsure.gif unsure.gif unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chistotel
сообщение 11.11.2013, 8:21
Сообщение #35





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 25.5.2010
Пользователь №: 58420



Цитата(voxy86 @ 10.11.2013, 18:14) *
А не в полтора раза больше?

Больше.
Подстановочные значение Вам ставят, поскольку показания выходят за диапазон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 11.11.2013, 9:08
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(voxy86 @ 8.11.2013, 20:50) *
Подскажите пожалуйста!!!

У нас несколько точек отбора газа, счетчики стоят до ГРУ, и там понятно давление* рабочий расход=стандартный расход

На одном объекте стоит комплекс учета газа СГ-эквз на базе счетчика TRZ
Корректор ЕК-270

Счетчик стоит после ГРУ, давление в месте учета счетчика 0,5 бар, а на корректоре показывает давление 1 бар(1 кгс)

в паспорте написано измеряемое давление от 1-3 бар

в итоге к рабочему расходу корректор применяет коэффициент 1,07 (то-есть увеличивает показания на 7% )

А при нашем давлении 0,5 Кгс корректор показывает 1 Кгс,

Вопрос: При нашем давлении коэффициент может быть меньше 1,0??? то-есть приведенный к стандартным условиям газ будет меньше рабочего расхода??
Коэффициент перевода нормальных куб.м в стандартные К = (273+20)/(273+0) = 1,07!!!
Заранее спасибо!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERЖ
сообщение 11.11.2013, 13:11
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 13.1.2010
Из: Ставрополь
Пользователь №: 44165



Цитата(Chistotel @ 11.11.2013, 9:21) *
Больше.
Подстановочные значение Вам ставят, поскольку показания выходят за диапазон.

Ничего не больше.
При избыточном давлении 0,5 бар, коэффициент должен быть примерно 1,5, а автор пишет, что применяется 1,07. Так что реально в 1,5 раза экономия.
(лишь бы потом не оформили узел учёта как неисправный, и не пересчитали по мощности за время неисправности - пока давление не соответствовало реальному).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chistotel
сообщение 11.11.2013, 13:53
Сообщение #38





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 25.5.2010
Пользователь №: 58420



Похоже, автору надо определиться, в каких единицах что измеряется, а то в разных системах счисления получаются противоположные результаты ))).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 21.11.2013, 14:31
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(SERЖ @ 11.11.2013, 14:11) *
Ничего не больше.
При избыточном давлении 0,5 бар, коэффициент должен быть примерно 1,5, а автор пишет, что применяется 1,07. Так что реально в 1,5 раза экономия.
(лишь бы потом не оформили узел учёта как неисправный, и не пересчитали по мощности за время неисправности - пока давление не соответствовало реальному).

Газ оплачивается в стандартных кубах, т.е. корректор пересчитывает рабочий газ в стандартный (20 гр.С и 101 кПа) и по этм показаниям идёт расчёт с Газпроммежрегионгазом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 21.11.2013, 16:31
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Коэффициент 1,07 - коэф пересчета показаний счетчика без корректора для низкого давления.
Низкое давление - это в пределах 1,2-2 кПа.

ЗЫ: Толкьо пинать не надо, я имею в виду давление, при котором работают большинство горелок и которое устанавливается на выходе регулятора.
А не общепринятое по классификации давление.

Сообщение отредактировал Начальник котельной - 21.11.2013, 16:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 22.11.2013, 9:22
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Начальник котельной @ 21.11.2013, 17:31) *
Коэффициент 1,07 - коэф пересчета показаний счетчика без корректора для низкого давления.
Низкое давление - это в пределах 1,2-2 кПа.

ЗЫ: Толкьо пинать не надо, я имею в виду давление, при котором работают большинство горелок и которое устанавливается на выходе регулятора.
А не общепринятое по классификации давление.

1,07 это коэффициент пересчёта нормального газа в стандартный. После ГРУ устанавливаются счётчики РГ (ротационные) на давление до 1000 мм вод.ст (10 кПа). В этом случае на расход газа вводится только поправка на фактическую температуру и барометрию (Вст. = Вф.*(273+tф)/293*(Рбар.+Рф.)/760 куб.м/ч
где: Р - давление в мм рт.ст;
ф - фактические давление и температура;
В современных измерительных системах счётчик газа ставится на высокой стороне и его показания приводятся к стандартным условиям, с помощью корректора, который измеряет температуру и абсолютное давление перед счётчиком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wolfgun
сообщение 22.11.2013, 9:57
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 20.1.2010
Пользователь №: 44724



Цитата(Лыткин @ 22.11.2013, 10:22) *
В современных измерительных системах счётчик газа ставится на высокой стороне и его показания приводятся к стандартным условиям, с помощью корректора, который измеряет температуру и абсолютное давление перед счётчиком.


Формально счетчик ставится на высокой стороне по двум причинам:
1. Что-бы учесть все потери газа в ГРП (тоесть, чтобы за эти потери платил потребитель газа если конечно, этоГРП потребителя).
2. Потери на счетчике могут быть соизмеримы с давлением после ГРП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 23.11.2013, 9:20
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(wolfgun @ 22.11.2013, 10:57) *
Формально счетчик ставится на высокой стороне по двум причинам:
1. Что-бы учесть все потери газа в ГРП (тоесть, чтобы за эти потери платил потребитель газа если конечно, этоГРП потребителя).
2. Потери на счетчике могут быть соизмеримы с давлением после ГРП.

На высокой стороне счётчик ставится из-за его меньших размеров. Т.к. объёмы газа, с увеличением давления, уменьшаются кратно давлению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wolfgun
сообщение 25.11.2013, 10:17
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 20.1.2010
Пользователь №: 44724



Цитата(Лыткин @ 23.11.2013, 10:20) *
На высокой стороне счётчик ставится из-за его меньших размеров. Т.к. объёмы газа, с увеличением давления, уменьшаются кратно давлению.


Согласен и это тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
насос
сообщение 27.11.2013, 12:57
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 24.3.2011
Пользователь №: 99955



Цитата(Kot_Sime @ 12.4.2011, 21:15) *
Добрый день.

Интересует момент: есть частный жилой дом, очень большой. Для котельной на газопроводе среднего давления стоит электронный счетчик газа с корректором - ВЕГА, после которого параллельно стоят 2 редуктора на низкое давление. Внутри котельной установлен модуль РадмирТех - Конвертер-ПР, соединенный проводом с ШГРП. Этот модуль подключен к принтеру для распечатки отчетов, в которых видно, что в расчете коэффициента перехода от рабочих условий к стандартным участвует температура и давление газа (среднее).
За отопительный период 2010-2011 года среднемесячный расход газа при рабочих условиях составлял 1300 м3. А вот при пересчете на стандартные условия этот расход превратился в 5200 м3 (увеличение в 4 раза !!! blink.gif ).
На ветках форума я начитался всякого про сжимание газа от холода, про стандартные условия и про содержание примесей в газе, но такое превращение меня просто поразило.
Подскажите это правильные показания или где-то мухлежь? helpsmilie.gif

Если надо, могу сообщить дополнительные данные из отчетов или отсканить их и выложить сюдой.

Заранее спасибо.

у нас тоже сг-эк. кто сказал, что т-ра не влияет?. при практически неизменном давлении (3,6вар) летом и зимой к-энт коррекции 3,6 и 3,9 соответственно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 27.11.2013, 13:44
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Счётчик посчитал в рабочих (фактических) кубометрах. При пересчёте в стандартные кубы получилось 5200/1300 = 4 раза, это значит что фактическое давление газа в газопроводе 3 ати. Стандартные условия 20 гр.С и 101 кПа (760 мм рт. ст.).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotto
сообщение 16.1.2017, 16:45
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 20.1.2016
Пользователь №: 287816



Цитата(Kot_Sime @ 12.4.2011, 21:15) *
Добрый день.

Интересует момент: есть частный жилой дом, очень большой. Для котельной на газопроводе среднего давления стоит электронный счетчик газа с корректором - ВЕГА, после которого параллельно стоят 2 редуктора на низкое давление. Внутри котельной установлен модуль РадмирТех - Конвертер-ПР, соединенный проводом с ШГРП приборы учета расхода газа на сайте. Этот модуль подключен к принтеру для распечатки отчетов, в которых видно, что в расчете коэффициента перехода от рабочих условий к стандартным участвует температура и давление газа (среднее).
За отопительный период 2010-2011 года среднемесячный расход газа при рабочих условиях составлял 1300 м3. А вот при пересчете на стандартные условия этот расход превратился в 5200 м3 (увеличение в 4 раза !!! blink.gif ).
На ветках форума я начитался всякого про сжимание газа от холода, про стандартные условия и про содержание примесей в газе, но такое превращение меня просто поразило.
Подскажите это правильные показания или где-то мухлежь? helpsmilie.gif

Если надо, могу сообщить дополнительные данные из отчетов или отсканить их и выложить сюдой.

Заранее спасибо.



как решили проблему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 2:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных