voda11
сообщение 13.4.2011, 16:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089



Здраствуйте
Хочу спросить совета специалистов по поводу установки автоматических воздухоотводчиков.
Прикрепляю файл чертежа и файл шрифта для корректного отображения шрифта.
Воздухоотводчики ставлю на трассе, которая проходит под потолком. На чертеже указаны длины трассы. Места установки воздухоотводчиков обведены кружками. Правильно ли поставлены воздухоотводчики или в кружках 1 и 2 они будут лишние?

Воздухоотводчики устананавливаю на трубопроводы горячего водоснабжения и циркуляционные трубопроводы
Файл шрифта

Архив с трассой и файлом шрифта
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.dwg ( 68,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
Прикрепленный файл  ______.zip ( 51,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Merline
сообщение 13.4.2011, 16:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 31.3.2011
Из: Севастополь
Пользователь №: 101229



Скорее в лишние 3 и 4...........
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voda11
сообщение 13.4.2011, 16:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089



Merline а почему 3 и 4 лишние?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Merline
сообщение 13.4.2011, 17:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 31.3.2011
Из: Севастополь
Пользователь №: 101229



Достаточно одного в наивысшей точке если в сети соблюдаются уклоны
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voda11
сообщение 13.4.2011, 17:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089



Merline но ведь сеть достаточно длинная Не будет ли завошдушивания на такой длине?
Читал в старом справочнике Сканави на горизонтальной трассе отопления ставится кусок трубы большего диаметра и в эту трубу вкручивается воздухоотводчик 1/2"

завоздушивания
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 14.4.2011, 13:15
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9511
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Так то отопление. Да ещё небось и с естественной циркуляцией..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 5:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных