> Ищу схему ИТП для города Ярославль
Гость_Sasha_75_*
сообщение 14.4.2011, 9:44
Сообщение #1





Guest Forum






Интересует типовая схема ИТП (желательно согласованная в ЯТС) для города Ярославль. Двухступенчатая смешанная с независимым отоплением.
Особенно интересует устройство ГВС в межотопительный период, с возможностью открытого водоразбора как из подающего трубопровода теплосети так и из обратного.
Проектировщики из Ярославля отзовитесь! Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 14.4.2011, 10:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Вдогонку некоторые схемы из альбома
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________11_06_09__________.xls ( 373 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113
Прикрепленный файл  _______________________23_10_09.xls ( 383 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
Прикрепленный файл  _______________________11_06_09.xls ( 260 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
Прикрепленный файл  ____________________1________2_26_06_09.xls ( 383,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sasha_75_*
сообщение 14.4.2011, 10:48
Сообщение #3





Guest Forum






Спасибо! Схемки неплохие только к сожалению нет как раз для меня самого главного перемычки на ГВС для межотопительного периода. Хотя идея неплохая про позвонить в представительство danfoss
З.Ы. Регулирующую арматуру danfoss я использую в проектах)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 14.4.2011, 20:51
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



В С-Пб проектировал открытый водоразбор с возможностью в межсезонья перехода на обе трубы - на Т2 перед УУТЭ стоял РПД, в подмесе Т2 в ГВС обратник, сделал байпас мимо ОК и РПД с установкой на нем шарика и ОК. На самом деле ни разу не видел, чтобы в отопительный просили закрытую, а в межсезонье открытый водоразбор - вы точно не путаете, может круглый год можно открытый?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 14.4.2011, 21:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Что-то у тепловиков Ярославля с логикой беда. Отопление независимое, а ГВС - открытая?!
Бред какой-то.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иванов В.А.
сообщение 15.4.2011, 4:30
Сообщение #6


Не придуман ещё мой мир ·)


Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377



Цитата(ivan-l-ing @ 14.4.2011, 21:51) *
В С-Пб проектировал открытый водоразбор с возможностью в межсезонья перехода на обе трубы - на Т2 перед УУТЭ стоял РПД, в подмесе Т2 в ГВС обратник, сделал байпас мимо ОК и РПД с установкой на нем шарика и ОК. На самом деле ни разу не видел, чтобы в отопительный просили закрытую, а в межсезонье открытый водоразбор - вы точно не путаете, может круглый год можно открытый?

Не путает. У нас такие же дают ТУ
Прикрепленный файл  IMGP3223.JPG ( 766,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36


Цитата(испытатель @ 14.4.2011, 22:44) *
Что-то у тепловиков Ярославля с логикой беда. Отопление независимое, а ГВС - открытая?!
Бред какой-то.

Почему бред?
Пишут: "в межотопительный период, при отсутствии циркуляции в тепловых сетях - по открытой схеме"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных