> Диспетчеризация лифтового и эскалаторного оборудования, Пожарный режим
Артем Владимиров...
сообщение 15.4.2011, 10:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 2.7.2010
Пользователь №: 63288



Здравствуйте, столкнулся с вопросом при проектировании диспетчеризации инженерного оборудования. В ТЗ касательно раздела диспетчеризации лифтового и эскалаторного оборудования сказано: что на АРМ диспетчера передаются сигнал авария/работа (сухие контакты) и перевод лифтов и эскалаторов в "пожарный режим"

Лифтовики скинули мне свою схемку о переводе лифтов в пожарным режим. Но у меня возник вопрос: сигнал "пожар" передает система ПС, тоесть она должна дублировать мне это сигнал на АРМ? Или я должен снимать сигнал непосредственно с ШУ-Лифта или ШУ-Эскалатора о том что они находятся в пожарном режиме?

Помогите разобраться.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.JPG ( 50,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DrAlex
сообщение 15.4.2011, 12:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 63766



Думаю надо как то разграничить ответственность

то есть Вы запрашиваете у пожарников требуемые вами сигналы

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 18.4.2011, 8:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Это как вы уже сами запроектируете. В любом случае у вас дублирование сигнала происходит, лучше конечно вариант , когда и сигнал о пажаре приходит на пульт диспетчера и сигнал о переводе лифтов в "пожарный" режим, это своего рода обратная связь получается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрец_НСК
сообщение 20.4.2011, 7:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884



Цитата(Rus75 @ 18.4.2011, 12:26) *
Это как вы уже сами запроектируете. В любом случае у вас дублирование сигнала происходит, лучше конечно вариант , когда и сигнал о пажаре приходит на пульт диспетчера и сигнал о переводе лифтов в "пожарный" режим, это своего рода обратная связь получается.


Тоже думаю лучше пусть и от ПС сигнал приходит и от лифтов. Это же на безопасность влияет, пусть дублируется. Мало ли, до лифтов сигнал о пожаре может не дойти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 22:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных