Санузел в котельной, Интересуют мнения |
|
|
|
13.7.2006, 17:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 15.5.2006
Пользователь №: 2880

|
Может кто сталкивался с необходимостью санузла в котельной, есть такие нормы, но где их найти? Соответственно для крышных котельных ещё интереснее, особенно если в не предусмотрено обслуживающего персонала.
|
|
|
|
Гость_Eter_*
|
13.7.2006, 17:07
|
Guest Forum

|
Из сантех оборудования только трап или приямок, поливочный кран, кран пожаротушения (если требуется). В помещениях временого пребывания персонала санузлы не нужны.
|
|
|
|
|
14.7.2006, 8:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 15.5.2006
Пользователь №: 2880

|
Ну это вполне логично, а вот где прописано, всегда ведь нужно подкреплять свои утверждения. На улице бывает достаточно сказать : За базар отвечаю,- и всё. Но в проекте так ведь не напишишь, нужна ссылка на номативный документ. Вот к примеру в рекомендациях по крышным котельным ничего нет или я ошибаюсь, во всяком случае точно не помню чтоб такое встречал.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
14.7.2006, 9:13
|
Guest Forum

|
Цитата(Eter @ Jul 13 2006, 18:07 ) В помещениях временого пребывания персонала санузлы не нужны. Ох, начистили б Вам лицо монтажники, наладчики, ремонтники за такие-то решения... Нет ничего постояннее чем что-либо временное. Хоть рукомойник с писуаром включайте в проект. PS. Как меня бесят копеечные экономии на комфорте рабочего места в многотысячных проектах...
|
|
|
|
Гость_Eter_*
|
14.7.2006, 9:31
|
Guest Forum

|
dakon24 В Нормативных документах нет конкретно фраз типа - запрещается устройство бассейна, сауны и предприятий общественного питания в ИТП и крышных котельных  . А на счет писуара... Может биде еще поставить, если женщина наладчик, или душ шарко, как же после работы не помыться. Крышные котельные не таких уж и больших размеров, ниже всегда найдется санузел, а горячая и холодная вода есть в поливочном кране. Об удобстве строителей, наладчиков и обслуживающего персонала говорить не приходиться, а экономия обоснованна.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
14.7.2006, 9:54
|
Guest Forum

|
Был я как-то на необслуживаемой автоматической телефонной станции... без санузла... запашок там был...
|
|
|
|
|
14.7.2006, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 15.5.2006
Пользователь №: 2880

|
Ну про моленькие понятно, нигде о них не написано, поэтому отбиваться нужно с такой же наглостью как те, кто от тебя трубуют. А про большие, где написано, про раздевалку для смены более там 8-12 чел или сколько там.А про смену менее 5 чел, ведь такое есть, где искать. Снип котельные уст не помого, правила бодову и экс котлов, тоже нет, вк рышных - тем более. Что ещё стоит полистать????
|
|
|
|
Гость_LVV_*
|
14.7.2006, 12:24
|
Guest Forum

|
СП 41-104-2000 Цитата 4.4 В автономных котельных с постоянным пребыванием обслуживающего персонала следует предусматривать уборную с умывальником, шкаф для хранения одежды, место для приема пищи.
|
|
|
|
|
14.7.2006, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 15.5.2006
Пользователь №: 2880

|
Вообще так нормально получается, если что, то сра-ник искать в радиусе 50м. Прикольно придумали. А может кто подскажет есть ли похожий документ для украины. И ещё есть что-то, точно, сам слышал, но не знаю где искать.
|
|
|
|
|
17.7.2006, 0:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561

|
а что значт "искать"? У персонала нет представления об объекте на котором они работают??? не знают, где рядом есть толчок? Мне в офисе до толчка - тоже где-то 50м. Это не проблема в офисе, почему это должно быть проблемой в котельной??? Тем более, что в автоматической котельной при всем желании провести более часа не получится - нехрен там делать. А если у человека - диарея и вообще проблемы со здоровьем, то ему стоит самому заранее позаботится о "путях отхода", а не требовать сооружения по толчку через каждые 50 метров.
Другое дело - котельная с постоянным присутствием, но сейчас речь идет о крышной котельной без персонала.
|
|
|
|
|
17.7.2006, 9:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 15.5.2006
Пользователь №: 2880

|
Да энто уже dimагогия, тут интересно не придумали ли по этому поводу какого-либо нормативного документа.
|
|
|
|
|
20.7.2006, 12:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 11.1.2006
Пользователь №: 1830

|
Таже проблема. Делаю отдельностоящую заводскую котельную на 5 Мвт.
Так там тоже хотят сральник но я им сказал идите лесом. (просто здание существующее и там места нет, а достраивать они не хотят).
Я хочу перевести в общение немного в другое русло по поводу пожарных кранов. В СНиП II_35_76_Котельные_установки написано:
"17.6 Пожарные краны следует размещать из расчета орошения каждой точки двумя пожарными струями воды производительностью не менее 2,5 л/c каждая, с учетом требуемой высоты компактной струи" Тобишь какая бы не была котельная в ней необходимо 2-ва пожарных крана.
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
20.7.2006, 15:05
|
Guest Forum

|
Да, а для крышных вобще не надо
|
|
|
|
|
20.7.2006, 20:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 25.3.2005
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593

|
Мне неизвестен документ на Украине запрещающий делать туалеты, бани, боулинги в крышных котельных. Также не встречал документа обязывающего делать туалеты. Поэтому делайте по заданию заказчика, без лишних заморочек. Цитата Я хочу перевести в общение немного в другое русло по поводу пожарных кранов. В СНиП II_35_76_Котельные_установки написано: Для Украины написано в "Рекомендаціях по проектуванню дахових, вбудованих, прибудованих..." (кстати лежат и на АВОКе и на украинском СОКе) 10.2 Установку пожарных кранов в помещении котельной при высоте основного здания до 30м допускается не предусматривать А в отдельностоящих естестенно нужны ПК...
|
|
|
|
Гость_LVV_*
|
21.7.2006, 5:43
|
Guest Forum

|
Цитата(Lovly_al @ Jul 20 2006, 13:23 ) Таже проблема. Делаю отдельностоящую заводскую котельную на 5 Мвт.
Я хочу перевести в общение немного в другое русло по поводу пожарных кранов. В СНиП II_35_76_Котельные_установки написано:
"17.6 Пожарные краны следует размещать из расчета орошения каждой точки двумя пожарными струями воды производительностью не менее 2,5 л/c каждая, с учетом требуемой высоты компактной струи" Тобишь какая бы не была котельная в ней необходимо 2-ва пожарных крана. Письмо Исх. № 13-803 от 16.12.97г. Госстроя России и № 20/2.2/2697 от 16.12.97г. ГУГПС МВД России. Цитата Допускается также в отдельностоящих зданиях автоматизированных котельных (без обслуживающего персонала) с водогрейными котлами с температурой нагрева до 115°С или паровыми котлами с давлением пара до 0,7кг/кв.см, имеющих небольшую тепловую мощность (до 10 МВт) и малый строительный объем (500куб.м), не предусматривать устанавку внутренних пожарных кранов, требуемую п.17.5 СНиП II-35-76 при условии обеспечения наружного пожаротушения здания в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и первичными средствами тушения по ППБ 01-93 Так что в крышных котельных как раз нужны ПК.
|
|
|
|
Гость_Vis-a-vis_*
|
15.7.2011, 10:26
|
Guest Forum

|
По спецтехусловиям нужно предусмотреть санузел в уже спроектированной котельной без обслуживающего персонала. разумеется места там нет ((( считаю, что это, мягко говоря, переборчик ((( но скорей всего придется предусматривать (((
|
|
|
|
|
15.7.2011, 10:43
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
био-кабину, вторым ярусом пристроить ))) с лестницей, площадкой, перилами, световым ограждением от низко-медленно-летящих самолетов ))) Шучу, у меня настроение отпускное )))
|
|
|
|
|
8.8.2011, 13:32
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 10.1.2011
Пользователь №: 88794

|
)))) ну теперь мне изрядно понятно почему в блоке ИТП для старой котельной наши друзья проектанты забубенили белого друга  видать отсутствие удобств в старой котельной сказалось на качестве обслуживания
|
|
|
|
|
17.8.2011, 17:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Санузлы и прочие помещения (душ, комната приема пищи...), оговоренные в СНиП на котельные установки - только для котельных с обслуживающим персоналом. Крышные, как глаголят нормы, имеют выход непосредственно в основное здание, там и руки моют и к....
Сообщение отредактировал спец - 17.8.2011, 17:16
|
|
|
|
|
  |