> Санузел в котельной, Интересуют мнения
dakon24
сообщение 13.7.2006, 17:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 15.5.2006
Пользователь №: 2880



Может кто сталкивался с необходимостью санузла в котельной, есть такие нормы, но где их найти? Соответственно для крышных котельных ещё интереснее, особенно если в не предусмотрено обслуживающего персонала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Eter_*
сообщение 13.7.2006, 17:07
Сообщение #2





Guest Forum






Из сантех оборудования только трап или приямок, поливочный кран, кран пожаротушения (если требуется). В помещениях временого пребывания персонала санузлы не нужны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dakon24
сообщение 14.7.2006, 8:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 15.5.2006
Пользователь №: 2880



Ну это вполне логично, а вот где прописано, всегда ведь нужно подкреплять свои утверждения. На улице бывает достаточно сказать : За базар отвечаю,- и всё. Но в проекте так ведь не напишишь, нужна ссылка на номативный документ. Вот к примеру в рекомендациях по крышным котельным ничего нет или я ошибаюсь, во всяком случае точно не помню чтоб такое встречал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 14.7.2006, 9:13
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(Eter @ Jul 13 2006, 18:07 )
В помещениях временого пребывания персонала санузлы не нужны.

Ох, начистили б Вам лицо монтажники, наладчики, ремонтники за такие-то решения... Нет ничего постояннее чем что-либо временное. Хоть рукомойник с писуаром включайте в проект.

PS. Как меня бесят копеечные экономии на комфорте рабочего места в многотысячных проектах... ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Eter_*
сообщение 14.7.2006, 9:31
Сообщение #5





Guest Forum






dakon24
В Нормативных документах нет конкретно фраз типа - запрещается устройство бассейна, сауны и предприятий общественного питания в ИТП и крышных котельных wink.gif . А на счет писуара... Может биде еще поставить, если женщина наладчик, или душ шарко, как же после работы не помыться. Крышные котельные не таких уж и больших размеров, ниже всегда найдется санузел, а горячая и холодная вода есть в поливочном кране. Об удобстве строителей, наладчиков и обслуживающего персонала говорить не приходиться, а экономия обоснованна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 14.7.2006, 9:54
Сообщение #6





Guest Forum






Был я как-то на необслуживаемой автоматической телефонной станции... без санузла... запашок там был...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dakon24
сообщение 14.7.2006, 11:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 15.5.2006
Пользователь №: 2880



Ну про моленькие понятно, нигде о них не написано, поэтому отбиваться нужно с такой же наглостью как те, кто от тебя трубуют. А про большие, где написано, про раздевалку для смены более там 8-12 чел или сколько там.А про смену менее 5 чел, ведь такое есть, где искать. Снип котельные уст не помого, правила бодову и экс котлов, тоже нет, вк рышных - тем более. Что ещё стоит полистать????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_LVV_*
сообщение 14.7.2006, 12:24
Сообщение #8





Guest Forum






СП 41-104-2000

Цитата
4.4 В автономных котельных с постоянным пребыванием обслуживающего персонала следует предусматривать уборную с умывальником, шкаф для хранения одежды, место для приема пищи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dakon24
сообщение 14.7.2006, 13:38
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 15.5.2006
Пользователь №: 2880



Вообще так нормально получается, если что, то сра-ник искать в радиусе 50м. Прикольно придумали. А может кто подскажет есть ли похожий документ для украины. И ещё есть что-то, точно, сам слышал, но не знаю где искать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimur
сообщение 17.7.2006, 0:07
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561



а что значт "искать"? У персонала нет представления об объекте на котором они работают??? не знают, где рядом есть толчок? Мне в офисе до толчка - тоже где-то 50м. Это не проблема в офисе, почему это должно быть проблемой в котельной???
Тем более, что в автоматической котельной при всем желании провести более часа не получится - нехрен там делать.
А если у человека - диарея и вообще проблемы со здоровьем, то ему стоит самому заранее позаботится о "путях отхода", а не требовать сооружения по толчку через каждые 50 метров.

Другое дело - котельная с постоянным присутствием, но сейчас речь идет о крышной котельной без персонала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dakon24
сообщение 17.7.2006, 9:13
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 15.5.2006
Пользователь №: 2880



Да энто уже dimагогия, тут интересно не придумали ли по этому поводу какого-либо нормативного документа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lovly_al
сообщение 20.7.2006, 12:23
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 11.1.2006
Пользователь №: 1830



Таже проблема. Делаю отдельностоящую заводскую котельную на 5 Мвт.

Так там тоже хотят сральник но я им сказал идите лесом.
(просто здание существующее и там места нет, а достраивать они не хотят).

Я хочу перевести в общение немного в другое русло по поводу пожарных кранов.
В СНиП II_35_76_Котельные_установки написано:

"17.6 Пожарные краны следует размещать из расчета орошения каждой точки двумя пожарными струями воды производительностью не менее 2,5 л/c каждая, с учетом требуемой высоты компактной струи"
Тобишь какая бы не была котельная в ней необходимо 2-ва пожарных крана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 20.7.2006, 15:05
Сообщение #13





Guest Forum






Да, а для крышных вобще не надо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proekt
сообщение 20.7.2006, 20:59
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 25.3.2005
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593



Мне неизвестен документ на Украине запрещающий делать туалеты, бани, боулинги в крышных котельных. Также не встречал документа обязывающего делать туалеты.
Поэтому делайте по заданию заказчика, без лишних заморочек.

Цитата
Я хочу перевести в общение немного в другое русло по поводу пожарных кранов.
В СНиП II_35_76_Котельные_установки написано:

Для Украины написано в "Рекомендаціях по проектуванню дахових, вбудованих, прибудованих..." (кстати лежат и на АВОКе и на украинском СОКе)
10.2 Установку пожарных кранов в помещении котельной при высоте основного здания до 30м допускается не предусматривать

А в отдельностоящих естестенно нужны ПК...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_LVV_*
сообщение 21.7.2006, 5:43
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата(Lovly_al @ Jul 20 2006, 13:23 )
Таже проблема. Делаю отдельностоящую заводскую котельную на 5 Мвт.


Я хочу перевести в общение немного в другое русло по поводу пожарных кранов.
В СНиП II_35_76_Котельные_установки написано:

"17.6 Пожарные краны следует размещать из расчета орошения каждой точки двумя пожарными струями воды производительностью не менее 2,5 л/c каждая, с учетом требуемой высоты компактной струи"
Тобишь какая бы не была котельная в ней необходимо 2-ва пожарных крана.

Письмо Исх. № 13-803 от 16.12.97г. Госстроя России и № 20/2.2/2697 от 16.12.97г. ГУГПС МВД России.

Цитата
Допускается также в отдельностоящих зданиях автоматизированных котельных (без обслуживающего персонала) с водогрейными котлами с температурой нагрева до 115°С или паровыми котлами с давлением пара до 0,7кг/кв.см, имеющих небольшую тепловую мощность (до 10 МВт) и малый строительный объем (500куб.м), не предусматривать устанавку внутренних пожарных кранов, требуемую п.17.5 СНиП II-35-76 при условии обеспечения наружного пожаротушения здания в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и первичными средствами тушения по ППБ 01-93


Так что в крышных котельных как раз нужны ПК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vis-a-vis_*
сообщение 15.7.2011, 10:26
Сообщение #16





Guest Forum






По спецтехусловиям нужно предусмотреть санузел в уже спроектированной котельной без обслуживающего персонала. разумеется места там нет ((( считаю, что это, мягко говоря, переборчик ((( но скорей всего придется предусматривать (((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 15.7.2011, 10:43
Сообщение #17


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



био-кабину, вторым ярусом пристроить ))) с лестницей, площадкой, перилами, световым ограждением от низко-медленно-летящих самолетов )))
Шучу, у меня настроение отпускное )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ooops
сообщение 8.8.2011, 13:32
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 10.1.2011
Пользователь №: 88794



)))) ну теперь мне изрядно понятно почему в блоке ИТП для старой котельной наши друзья проектанты забубенили белого друга laugh.gif видать отсутствие удобств в старой котельной сказалось на качестве обслуживания
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 17.8.2011, 17:15
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Санузлы и прочие помещения (душ, комната приема пищи...), оговоренные в СНиП на котельные установки - только для котельных с обслуживающим персоналом.
Крышные, как глаголят нормы, имеют выход непосредственно в основное здание, там и руки моют и к.... biggrin.gif

Сообщение отредактировал спец - 17.8.2011, 17:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 17:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных