Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> вопросы по ИТП
Егор
сообщение 17.4.2011, 15:44
Сообщение #1





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



здравствуйте

такое дело - наш дом платит за отопление в 1.5 раза больше, чем такой же соседний
вот и решили мы разобраться в чем же дело
управляющие компании разные, так что возможно просто нам присчитывают, но возможно дело в нашем ИТП
сам я с ИТП раньше не работал, вот как раз возможность подразобраться

если что-то не так в ИТП, то либо дело в тепло-механической части, либо в автоматике
в автоматике я вообще нуль. ходят слухи, что в нашем контроллере нет программы управления, а регулируют систему представители УК по вызову. они сами говорят: "если холодно или жарко - звоните нам, мы придём и подрегулируем"

вопрос 1: может ли в контреллере не быть программы?

по тепло-механической части настораживают 2 момента:
1) двухступенчатая схема (в натуре стоит двухходовой моноблок) на жилье (6-и подъездная 5-и этажка на 100 квартир)
по идее расход на ГВС должен быть больше (об этом говорит и то, что регулятор на ГВС стоит с Kv16, а на отопление с Kv10) и по СП "Проектирование тепловых пунктов" должна быть одноступенчатая схема
2) циркуляционный насос на подаче СО
я не мерял давления (все манометры отключены и измерять можно только в присутствии сантехника УК), но сильно сомневаюсь, что давления на вводе не хватает

вопрос 2: чем чревато применение двухступенчатой схемы вместо одноступенчатой?

вопрос 3: чем чревата необоснованная установка циркуляционного насоса на подаче СО?

правильно ли я думаю, что 2) и 3) на переплату не должны никак влиять?

вопрос 4: куда течет вода в трубе <Т2 / вход в 1-ю ступень теплообменника>? на схеме стоит стрелка, и ручной балансир поставлен в соответствии с этим направлением, но Т1, выходящая из 2-ой ступени должна же передавливать Т2???

Сообщение отредактировал Егор - 17.4.2011, 15:48
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____1280_750.png ( 224,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 226
Прикрепленный файл  1.jpg ( 380,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
Прикрепленный файл  2.jpg ( 427,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
Прикрепленный файл  3.jpg ( 447 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
Прикрепленный файл  4.jpg ( 444,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 17.4.2011, 16:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



3. Вам насос необходим, т.к. регулирующий клапан - двухходовой. Ничем не грозит, если все сделано правильно.
По остальным вопросам надо разбираться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 17.4.2011, 16:28
Сообщение #3





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



я понимаю что необходим, но по СП на перемычке или на обратке ставить надо если давления на вводе хватает, а так давлекние на вводе, да ещё насос повышает - получается система работает под более высоким давлением, чем если бы насос стоял на обратке
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 17.4.2011, 16:32
Сообщение #4


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50348
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Егор @ 17.4.2011, 16:44) *
здравствуйте
Здравствуйте.
Цитата(Егор @ 17.4.2011, 16:44) *
такое дело - наш дом платит за отопление в 1.5 раза больше, чем такой же соседний
вот и решили мы разобраться в чем же дело
управляющие компании разные, так что возможно просто нам присчитывают, но возможно дело в нашем ИТП
А где у Вас приборы учёта размещены? Для того чтобы разобраться без архива никак (строго говоря нужны оба архива).
Цитата(Егор @ 17.4.2011, 16:44) *
если что-то не так в ИТП, то либо дело в тепло-механической части, либо в автоматике
в автоматике я вообще нуль. ходят слухи, что в нашем контроллере нет программы управления, а регулируют систему представители УК по вызову. они сами говорят: "если холодно или жарко - звоните нам, мы придём и подрегулируем"

вопрос 1: может ли в контреллере не быть программы?
Не программы, прошивки может не быть. У вас установлен программируемый контроллер. Может так же не быть панели оператора и может не быть специалиста в УК, что скорее всего.
Цитата(Егор @ 17.4.2011, 16:44) *
по тепло-механической части настораживают 2 момента:
1) двухступенчатая схема (в натуре стоит двухходовой моноблок) на жилье (6-и подъездная 5-и этажка на 100 квартир)
по идее расход на ГВС должен быть больше (об этом говорит и то, что регулятор на ГВС стоит с Kv16, а на отопление с Kv10) и по СП "Проектирование тепловых пунктов" должна быть одноступенчатая схема
2) циркуляционный насос на подаче СО
я не мерял давления (все манометры отключены и измерять можно только в присутствии сантехника УК), но сильно сомневаюсь, что давления на вводе не хватает

1) Если вода нагревается, то ничего страшного, а вообще это отклонение от проекта
2) Насос стоит на месте, нормально стоит. Уточните на какой скорости работает (прозрачное стекло на клеммной коробке - под ним цифра от 1 до 3)
Цитата(Егор @ 17.4.2011, 16:44) *
вопрос 2: чем чревато применение двухступенчатой схемы вместо одноступенчатой?
Ничем
Цитата(Егор @ 17.4.2011, 16:44) *
вопрос 3: чем чревата необоснованная установка циркуляционного насоса на подаче СО?
Установка обоснована, насос работает в контуре и разницы особой нет где он установлен, если прогрев в здании равномерный.
Цитата(Егор @ 17.4.2011, 16:44) *
правильно ли я думаю, что 2) и 3) на переплату не должны никак влиять?
Да, правильно.
Цитата(Егор @ 17.4.2011, 16:44) *
вопрос 4: куда течет вода в трубе <Т2 / вход в 1-ю ступень теплообменника>? на схеме стоит стрелка, и ручной балансир поставлен в соответствии с этим направлением, но Т1, выходящая из 2-ой ступени должна же передавливать Т2???
вопроса не понял.

Сообщение отредактировал HeatServ - 17.4.2011, 16:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 17.4.2011, 17:13
Сообщение #5





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



Цитата(HeatServ @ 17.4.2011, 17:32) *
А где у Вас приборы учёта размещены?

там же, в ИТП, фото прилагаю
знаю, что нужны 2 расходомера, но энергонадзор ИТП принял

Цитата(HeatServ @ 17.4.2011, 17:32) *
Для того чтобы разобраться без архива никак (строго говоря нужны оба архива)

к сожалению это не в наших силах, может будем уходить в ТСЖ
тем более сейчас постановление верховного суда вышло, что для ТСЖ ресурсы не облагаются НДС, значит в ТСЖ оплата будет на 18% ниже

Цитата(HeatServ @ 17.4.2011, 17:32) *
вопроса не понял.

в трубе выделенной красным вода по стрелке двигается или нет?
со стороны ГВС (зеленый контур) давление падает на клапане ГВС (полностью открыт Kv=16) + давление падает на теплообменнике
со стороны отопления (синий контур) давление падает на клапане отопления (наполовину открыт Kv=10) + давление падает на системе отопления
без расходов падение на клапанах не определить, но неужели падения давление давления на контуре ГВС больше, чем на контуре отопления?
хотя термостатов у нас нет, так что падение на системе отопления должно быть не большое

и ещё вопрос: контроллер как производит регулирование: при любом изменении наружной температуры клапаны двигает, или реагирует только на какое-то определенное изменение наружной температуры (например на 5 градусов)

Сообщение отредактировал Егор - 17.4.2011, 17:14
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  11.jpg ( 542,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Прикрепленный файл  12.jpg ( 448,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Прикрепленный файл  _____.png ( 44,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 17.4.2011, 17:44
Сообщение #6





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



а можно ли как-то проверить есть ли программа в контроллере?
например если вытащить датчик температуры СО из гильзы, он будет охлаждаться и контроллер должен открыть клапан отопления?
а без программы контроллер не будет открывать клапан?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.4.2011, 17:47
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20865
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Я ваще балдею с ваших ИТП.....
Сборные ТО на ГВ, на жилдом это такое извращение.....и цена в 3-5 раза больше чем паянного
А что, теплоизоляция это излишняя роскошь?
Термометры при таком монтаже и ещё на неизолированной трубе вообще километры показывают, а не градусы...
Если собрано по схеме, то должно всё работать. Забудьте про стрелки....это совет.
Перерасход у вас может быть в следующих случаях:
-Незапрограммирован контроллер - главная причина (он тогда вообще только на ГВ работает)
-Больше, чем соседний дом потребляете ГВ
-Кто-то использует циркуляцию ГВ для тёплых полов
-Увеличенные радиаторы в квартирах

PS В красной трубе вода движется зимой, когда работает отопление. На лето кран на ней закрывается.

Сообщение отредактировал jota - 17.4.2011, 17:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 17.4.2011, 18:08
Сообщение #8





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



да, до европы нам ещё очень далеко

а у нас пока и есть зима )))

jota, а как мне самому проверить запрограммирован контроллер или нет? панели оператора у меня конечно нет
мы почти одновременно сообщения написали, Вы наверное мое прошлое сообщение не видели
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 17.4.2011, 18:10
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(Егор @ 17.4.2011, 17:28) *
я понимаю что необходим, но по СП на перемычке или на обратке ставить надо если давления на вводе хватает, а так давлекние на вводе, да ещё насос повышает - получается система работает под более высоким давлением, чем если бы насос стоял на обратке

В Вашем случае насос вместе с двухходовиком обеспечивают качественное погодозависимое регулирование.
Опять же, если с автоматикой ничего не начудили.
Не хотите насос - ставьте трехходовой с управлением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 17.4.2011, 18:18
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(Егор @ 17.4.2011, 18:44) *
а можно ли как-то проверить есть ли программа в контроллере?
например если вытащить датчик температуры СО из гильзы, он будет охлаждаться и контроллер должен открыть клапан отопления?
а без программы контроллер не будет открывать клапан?

Найдите датчик наружной температуры, если, конечно, это погодозависимая автоматика (из схемы не поймешь), пошлите кого-нибудь подогреть его, сами - смотрите, пойдет ли шток на клапане, или нет. Если не пойдет - тогда понятно, что по наружке не регулирует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 17.4.2011, 18:46
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Как проверить контроллер?
Вы правильно думали 1. вынуть датчик... если клапан Отопл. не идет на откр. то...
2. если идет, то надо смотреть на какой график он настроен...
2.1. Если клапан в покое то по Тнв и Тот определите заданный график...
2.2. Если в пом. жарко или холодно... тогда график надо менять - корректировать.

Думаю специалистов за дешево вы не найдете... а корректировать график желательно 1 раз в мес.

Я бы купил наш двухканальный регулятор и "родные" датчики к нему... все стоит от 6000руб. Овен 32 или Теплур 8000руб...
Любой мужик державший отвертку, легко, по дружественной заводской инструкции подключит его к установленным клапанам...
Тогда у вас появится возможность самим выставлять график отопления... задавать Тгвс... управлять из квартиры теплопотреблением... вести архивы. Это много дешевле чем платить за ТО сущ. контроллера...
Или разбирайтесь в "слепом" контроллере...

Еще... где так монтируют коммерческий учет?!... Так очень быстро можно купить морской катер... трудно удержаться..
Требуйте внеочередной поверки и нормального монтажа, опломбирования кабелей...датчиков и пр.

Это окупается в недели....

Сообщение отредактировал Бойко - 17.4.2011, 18:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 17.4.2011, 19:37
Сообщение #12


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50348
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



В шкафу управления подозрительно много выключено автоматов, есть у меня подозрение, что автоматика вообще там никогда не работала. В т.ч. и на ГВС.

Автор, спеца Вам нужно искать, на месте разбираться. Что за город?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 17.4.2011, 19:40
Сообщение #13





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



череповец
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 17.4.2011, 21:00
Сообщение #14


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50348
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Егор @ 17.4.2011, 20:40) *
череповец
Порт пяти морей smile.gif Далековато...
Узнайте лучше у кого панелька управления контроллером или пригласите спеца с ноутбуком и софтиной соответствующей. Если удасться снять архивы - было бы прелюбопытно посмотреть, можно сразу многое сказать.

Сообщение отредактировал HeatServ - 17.4.2011, 21:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 17.4.2011, 21:47
Сообщение #15





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



спасибо, друзья
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 17.4.2011, 21:53
Сообщение #16


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50348
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Егор @ 17.4.2011, 22:47) *
спасибо, друзья
Код на панели по умолчанию (если никто не менял) четыре единицы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 17.4.2011, 21:54
Сообщение #17





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



спасибо, принято
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А.
сообщение 17.4.2011, 22:04
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 1.7.2005
Пользователь №: 932



Цитата(jota @ 17.4.2011, 18:47) *
Я ваще балдею с ваших ИТП.....
Сборные ТО на ГВ, на жилдом это такое извращение.....и цена в 3-5 раза больше чем паянного
Перерасход у вас может быть в следующих случаях:
...
-Больше, чем соседний дом потребляете ГВ
-Кто-то использует циркуляцию ГВ для тёплых полов
-Увеличенные радиаторы в квартирах...

^-)
2 квартиры превращенные в общежитие гастарбайтеров могут дать нагрузку ГВС больше всего дома...а паяные/разборные это все-таки вопрос местного обслуживания
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.4.2011, 22:16
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 20865
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Сергей А. @ 17.4.2011, 22:04) *
паяные/разборные это все-таки вопрос местного обслуживания

Это скорее маркетинг на интерес.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zshi
сообщение 18.4.2011, 0:10
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 17.10.2010
Из: МО
Пользователь №: 76735



Проверьте термометр на цГВС. 20С - подозрительно мало или же у вас дом полон теплополовых подключенцев.
Стояки изолированы? Про изоляцию в ИТП ужЕ мягко намекнули. Нагрузки (из договора?) напишите.

п.с. вы уверены, что теплосчетчик верно считает?

Сообщение отредактировал zshi - 18.4.2011, 0:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_yastreb_*
сообщение 18.4.2011, 7:19
Сообщение #21





Guest Forum






Уточните пожалуйста: После первого насоса на прямом трубопроводе судя по схеме стоит регулятор перепада давления. Вопрос: Зачем нужен перед ним насос? У вас совсем низкое давление на входе? Или малый перепад. Контур СО у вас прекрасно собран, работает в своём кольце. ГВС - также независимое.
Формула тепла гласит - произведение массы пройденной воды на разность температур. Проверьте все дренажи - нет ли утечек. Плохо что у вас нет расходомера на обратке. Правильно вам сказали, что для детального разбора нужны архивы - без них никак.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 18.4.2011, 7:32
Сообщение #22





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



Цитата(zshi @ 18.4.2011, 0:10) *
Стояки изолированы? Про изоляцию в ИТП ужЕ мягко намекнули. Нагрузки (из договора?) напишите.
п.с. вы уверены, что теплосчетчик верно считает?

стояки неизолированы, циркуляции ГВС в моём подъезде вообще нет, в других - буду разбираться

Цитата(yastreb @ 18.4.2011, 7:19) *
Уточните пожалуйста: После первого насоса на прямом трубопроводе судя по схеме стоит регулятор перепада давления. Вопрос: Зачем нужен перед ним насос? У вас совсем низкое давление на входе? Или малый перепад.

регулятор перепада давления отключен - закрыты шаровые перед ним и после него
давление в прошлый раз не измерили - не было сантехника, а самим нельзя - управляющая компания злая, завтра снова в ИПТ иду (самим не разрешают, только в присутствии представителей УК), попробую разобратьтся

Цитата(yastreb @ 18.4.2011, 7:19) *
Правильно вам сказали, что для детального разбора нужны архивы - без них никак.

а как рахивы считать? нужна только панель оператора или же ноутбук с программой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_yastreb_*
сообщение 18.4.2011, 10:05
Сообщение #23





Guest Forum






Архивы постоянно передаются в энергоснабжающую организацию возмите там, а что вы хотите без регулятора давления получить, ни один регулирующий клапан не будет работать правильно, так как перед ним должен соблюдаться необходимый перепад, а у вас насос давит, о какой регулировке может идти речь, вот вам и перерасход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zshi
сообщение 18.4.2011, 10:17
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 17.10.2010
Из: МО
Пользователь №: 76735



Цитата(yastreb @ 18.4.2011, 11:05) *
Архивы постоянно передаются в энергоснабжающую организацию возмите там, а что вы хотите без регулятора давления получить, ни один регулирующий клапан не будет работать правильно, так как перед ним должен соблюдаться необходимый перепад, а у вас насос давит, о какой регулировке может идти речь, вот вам и перерасход.


Мы перепада не знаем, может без насоса вообще никак.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_yastreb_*
сообщение 18.4.2011, 10:24
Сообщение #25





Guest Forum






Необходимый перепад указан в технических паспортах на регулирующие клапана, а автоматика без регулятора давления как надо работать не будет, а насос по всей видимости был дешевле, чем регулятор давления, перепада вам на клапанах скорей всего не хватает, раз поставили насос, но насос - это не регулятор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zshi
сообщение 18.4.2011, 10:27
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 17.10.2010
Из: МО
Пользователь №: 76735



Цитата(yastreb @ 18.4.2011, 11:24) *
Необходимый перепад указан в технических паспортах на регулирующие клапана, а автоматика без регулятора давления как надо работать не будет, а насос по всей видимости был дешевле, чем регулятор давления, перепада вам на клапанах скорей всего не хватает, раз поставили насос, но насос - это не регулятор.


Я имел в виду на вводе. Р1-Р2. Толку в регуляторе, если у вас перепад = 0. Не просто так туда насос внедрили то
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 18.4.2011, 12:30
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Вот ведь, как бывает. В ИТП без перепада на вводе и РТ и РПД, а чтобы они работали - насосик воткнем. А почему перепада на вводе нет, может насос великоват?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_yastreb_*
сообщение 18.4.2011, 13:41
Сообщение #28





Guest Forum






Цитата(zshi @ 18.4.2011, 10:17) *
Мы перепада не знаем, может без насоса вообще никак.

Поэтому автору нужно сообщить давление на входе и выходе, не понятно почему насос поставили на байпасе, может изменился гидравлический режим и потом поставили насос. И всё-же даже при этом раскладе без регулятора перепада автоматика как положено работать не будет! Может там уже вообще на приводах двигатели погорели от избыточного давления на входе в клапан. Ведь суть проблемы в том, что идёт бешенный перерасход, а перерасход может идти только от неправильной работы автоматики, тут выясняется, что на входе вообще нет регулятора перепада давления. О чём тут ещё говорить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 18.4.2011, 21:30
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Егор @ 17.4.2011, 16:44) *
наш дом платит за отопление в 1.5 раза больше, чем такой же соседний
вот и решили мы разобраться в чем же дело


Я думаю, что причина в том, что у вас были приглашены специалисты по тендерным условиям не получше, а подешевле. В итоге разницу в цене вы оплатили в первый же месяц полтора, а далее чистой воды убыток. Из моей практики обследования различных ИТП могу предположить с высокой долей вероятности, что ошибка не одна. а скорее всего там целый букет. Если люди плохо разбираются, то как правило делают все ошибки сразу. В итоге приходится все считать заново, напоры, расходы, дельты, и потом уже переделывать. Посему очень сомневаюсь, что кто то вам ткнет пальцем в какое то место, вы исправите и случится чудо. Нужно комплексное обследование хороших специалистов, способных не просто варить или гайки крутить, а способных для начала просчитать ИТП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 18.4.2011, 21:50
Сообщение #30





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



дом 1969 года рождения
в 2003 ИТП переводился с элеватора на автоматику
управляющая компания управляет с 2008 года, пришла уже на то, что есть
я живу в доме с 2009 года

о каких тендерах идёт речь?
как рассчитать ИТП, если нагрузки неизвестны?
кто теперь знает какие изменения внесены в СО?
у нас кстати полотенчики сидят на СО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 17:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных