Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Фанкойлы
Гость_petrov_*
сообщение 13.7.2006, 21:02
Сообщение #1





Guest Forum






Смонтировали чиллер. Работает около месяца. Но возникла проблемма: на фанкойлах образуются мелкие капли. Изоляцию подводок проверяли несколько раз. В чем может быть проблемма?

Добавлено - 22:03
В добавок. Дренаж весь проливали. Слив работает нормально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 14.7.2006, 6:45
Сообщение #2


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



а где образуются капли то? на корпусе, срываются с теплообменника или где ещё
и что за фэнки - канальники, напольные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 14.7.2006, 11:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Капли то на корпусе что ли, если да то влажность слищком высокая в помещении, или со струей проблемы, в месте нагнетания воздуха из внутреннеого воздуа выпадает влага и падает на корпус, может и так быть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kat
сообщение 2.8.2006, 17:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3568



Попробуй на пару градусов повысить температуру теплоносителя. А вобще проблема может
быть в недостаточном теплосъеме с фэнкойлов (слабый обдув теплообменников).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 2.8.2006, 17:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Пронос конденсата блин - меньше скорость вентилятора...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 22:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных